Hallo,
ich habe eine GB112 (29KW) mit RC35, Aussentemperaturgesteuert und in der Übergangszeit geht der Heizbetrieb sehr Oft an und wieder aus.
Im Moment kurz vor dem ausgehen des Brenners hatte ich heute Morgen um 07:50 Uhr folgende Werte notiert:
In dem Moment heute morgen sind natürlich die Heizkörper in den Wohnungen alle so auf 17°C eingestellt (alle gehen gerade arbeiten, Thermostate mit Zeitprogramm). Die Sonne scheinte schon in die Wohnungen. Daher ist es recht wenig Durchlauf und das wenige kommt recht warm zurück.
Mir ist klar, dass die Heizung ausschaltet, weil die Kesseltemperatur bereits um 3°C überschritten ist und der Rücklauf schon 38°C hat.
Ich kann die Sommer/Winter-Schwelle nicht unter 16°C stellen, denn dann frieren alle am Abend.
Mein Problem ist, dass der das alle paar Minuten neu versucht. So komme ich heute morgen auf 10 bis 12 Brennerstarts die Stunde. Das kann ja auf Dauer nicht gut sein (Verschleiß und Verbrauch). Ich finde keinen Einstellparameter um dieses Verhalten auf zB alle 15 bis 20 Minuten zu verändern.
Daher meine Fragen:
Womit kann ich dieses Verhalten verbessern? Vorlauftemperatur erhöhen indem ich die Auslegungstemperatur anpasse? Andere Tipps?
ich habe eine GB112 (29KW) mit RC35, Aussentemperaturgesteuert und in der Übergangszeit geht der Heizbetrieb sehr Oft an und wieder aus.
Im Moment kurz vor dem ausgehen des Brenners hatte ich heute Morgen um 07:50 Uhr folgende Werte notiert:
- Durchlauf an der Zirkulationspumpe: 0,7m³/h
- Aussentemperatur: 10°C (RC35, ungedämpft)
- Brenner-Leistung: 35% (RC35)
- Kesseltemperatur (soll/ist): 44°C / 47°C (RC35)
- Rücklauftemperatur: 38°C (RC35)
In dem Moment heute morgen sind natürlich die Heizkörper in den Wohnungen alle so auf 17°C eingestellt (alle gehen gerade arbeiten, Thermostate mit Zeitprogramm). Die Sonne scheinte schon in die Wohnungen. Daher ist es recht wenig Durchlauf und das wenige kommt recht warm zurück.
Mir ist klar, dass die Heizung ausschaltet, weil die Kesseltemperatur bereits um 3°C überschritten ist und der Rücklauf schon 38°C hat.
Ich kann die Sommer/Winter-Schwelle nicht unter 16°C stellen, denn dann frieren alle am Abend.
Mein Problem ist, dass der das alle paar Minuten neu versucht. So komme ich heute morgen auf 10 bis 12 Brennerstarts die Stunde. Das kann ja auf Dauer nicht gut sein (Verschleiß und Verbrauch). Ich finde keinen Einstellparameter um dieses Verhalten auf zB alle 15 bis 20 Minuten zu verändern.
Daher meine Fragen:
Womit kann ich dieses Verhalten verbessern? Vorlauftemperatur erhöhen indem ich die Auslegungstemperatur anpasse? Andere Tipps?