Hallo zusammen,
ich habe an unserer Buderus GB112 die weitverbreitete Fehlermeldung 6A und das jetzt seit dem letzten Wochenende.
Nachdem ich die Serviceanleitung gelesen habe und den Fehler daran nicht beseitigen konnte, habe ich zunächst mal einen neue Ionisationselektrode und einen neuen Glühzünder gekauft und eingebaut in der Hoffnung, dass sich der Fehler dadurch aufhebt. Um es kurz zu machen: Fehler leider immer noch da.
Seit Anfang der Woche kann ich dann noch folgendes beobachten und im Netz finde ich zu meiner Beobachtung nichts:
Wenn ich die Heizung morgens, nachdem Sie die Nacht auf Fehlermeldung 6A stand neu starte, springt diese sofort an und der Kessel wird geheizt. Dies geht ca. 20-25 Minuten gut bis der Kessel sich aufgeheizt hat.
Nach diesen 20-25 Minuten steht dann wieder die Fehlermeldung 6A im Display. Jetzt kann ich gefühlt 100x die Anlage neu starten, es erscheint immer nach den 3 obligatorischen Zündversuchen die Fehlermeldung 6A. Lasse ich den Kessel aber abkühlen für einige Zeit und versuche dann durch reseten die Fehlermeldung 6A zu löschen, heizt der Kessel wieder.
Es hat sich das Gefühl eingeschlichen, dass der Kessel nur zündet, wenn er unter eine bestimmte Temperatur fällt.
Schon mal einer so ein Problem gehabt? Hat einer eine mögliche Lösung?
Leider erreiche ich in der Heizungsfirma meines Vertrauens keinen.
Vielen Dank im Voraus.
ich habe an unserer Buderus GB112 die weitverbreitete Fehlermeldung 6A und das jetzt seit dem letzten Wochenende.
Nachdem ich die Serviceanleitung gelesen habe und den Fehler daran nicht beseitigen konnte, habe ich zunächst mal einen neue Ionisationselektrode und einen neuen Glühzünder gekauft und eingebaut in der Hoffnung, dass sich der Fehler dadurch aufhebt. Um es kurz zu machen: Fehler leider immer noch da.
Seit Anfang der Woche kann ich dann noch folgendes beobachten und im Netz finde ich zu meiner Beobachtung nichts:
Wenn ich die Heizung morgens, nachdem Sie die Nacht auf Fehlermeldung 6A stand neu starte, springt diese sofort an und der Kessel wird geheizt. Dies geht ca. 20-25 Minuten gut bis der Kessel sich aufgeheizt hat.
Nach diesen 20-25 Minuten steht dann wieder die Fehlermeldung 6A im Display. Jetzt kann ich gefühlt 100x die Anlage neu starten, es erscheint immer nach den 3 obligatorischen Zündversuchen die Fehlermeldung 6A. Lasse ich den Kessel aber abkühlen für einige Zeit und versuche dann durch reseten die Fehlermeldung 6A zu löschen, heizt der Kessel wieder.
Es hat sich das Gefühl eingeschlichen, dass der Kessel nur zündet, wenn er unter eine bestimmte Temperatur fällt.
Schon mal einer so ein Problem gehabt? Hat einer eine mögliche Lösung?
Leider erreiche ich in der Heizungsfirma meines Vertrauens keinen.
Vielen Dank im Voraus.