Wie müssten die sein?Die Werte für die FBH sind doch viel zu hoch
Wie müssten die sein?Die Werte für die FBH sind doch viel zu hoch
Habe sie jetzt auf Auslegung 40°C und VLTmax. 40°C geändert. Ergibt Heizungskennlinie 23/29/35. Wäre das so OK?Die Werte für die FBH sind doch viel zu hoch
Die Mindestleistung liegt bei 6,7 kW (+/-5%). Das entspricht der Reglerstellung 1 an der UBA.Was ist die Mindestleistung der Heizung?
Bringt es denn überhaupt was die KW per Regler zu begrenzen z. B. auf 15,3 KW? Wenn ich den max. angegebenen Druckverlust des Abgassystems in Ansatz bringe, würden mir davon 13,7 KW zur Verfügung stehen. Reicht das für die Warmwassererwärmung in einem 100 l Speicher?Dann ist das Takten wohl nicht zu vermeiden
Könnte man dann noch was an meinen Kennlinien ändern? Die sind bestimmt nicht optimal. Wenn jetzt zwischen 36 und 46 getaktet wird, heißt das nicht 36 Rücklauf und 46 Vorlauf? Dann wäre die Spreizung für Brennwert nicht ausreichend.Es hat noch nie irgendetwas gebracht Leistung zu begrenzen, ist aber gerade eine Modeerscheinung.
Ja, mach das. Die Leistung reicht dicke! Wieviel m² Wärmeübertragungsfläche hat dein Speicher? Also mein 115 Liter Speicher hat 0,7 m² und kann damit höchstens 10 kW übertragen.Bringt es denn überhaupt was die KW per Regler zu begrenzen z. B. auf 15,3 KW? Wenn ich den max. angegebenen Druckverlust des Abgassystems in Ansatz bringe, würden mir davon 13,7 KW zur Verfügung stehen. Reicht das für die Warmwassererwärmung in einem 100 l Speicher?
Wie meinst du das? Verwechselst du hier die Brennerhysterese mit der Spreizung (Vl-Rl)?Wenn jetzt zwischen 36 und 46 getaktet wird, heißt das nicht 36 Rücklauf und 46 Vorlauf? Dann wäre die Spreizung für Brennwert nicht ausreichend.