tricotrac
Fachmann
- Mitglied seit
- 17.07.2013
- Beiträge
- 22.435
Die vier schwarzen Schrauben ist richtig, beim Wiedereinbau müssen die mit einem Drehmoment von 4 NM angezogen werden ! Ich hoffe, er weiß das.Er entfernt die 4 schwarzen Schrauben und löst dann die rote Verbindung
Die rote Verbindung sollte überhaupt nicht angefasst werden. Das zeugt von absoluter Unkenntnis. Das sind Stahlschrauben die in ein Alugehäuse gehen. Wenn die mehrere Male unsachgemäß festgezogen wurden, wird die Gefahr immer größer, das sich die Innengewinde beschädigen. Dann wird die Verbindung undicht und es tritt Gas aus !
Vorgesehen ist seitens des Herstellers das Lösen der Messing-Überwurfmutter zur Öffnung des Gaswegs. Dazu muss vorher der Gasgerätehahn unterhalb des Gerätechassis geschlossen werden. Einen guten Fachmann erkennt man daran, dass er diesen Handgriff als allererstes tätig ! Und dann das Gerät elektrisch abschaltet.
Eigentlich visuelle Kontrolle und zweijährige Erneuerung der Brennerdichtung laut Wartungsanweisung der Fa. Viessmann. Beim roten Pfeil ist das die falsche Position. Aber Achtung : Es gibt ungefähr ein Dutzend verschiedener Brennerdichtungen. Es muss schon die zum Gerät passende sein !Hier wurde noch keine Dichtung getauscht, weil die in Ordnung waren. Eine Dichtung dürfte wohl dem 'Zerlegen' des Brenners geschuldet sein. Roter Pfeil, Brennertürflansch. Eigentlich unnötig