Hallo Forumler,
heute morgen war unser ganzes Haus kalt. Ich bin also in den Keller und musste feststellen, das alles auf Null war.
Es handelt sich um eine Trimatik-MC 7410 065-A (Atola)
Die rote Lampe für den Brenner hat geleuchtet. Ich habe also den Schalter gedrückt und der Brenner sprang wieder an.
10 Min. später, wieder Störung. Also den Techniker angerufen.
Der hat nun festgestellt, das der Magnetkontakt im Gasregelblock hängt. Es soll also der komplette Block gewechselt werden.
Muss das sein?
Er sagte das Teil müsste bestellt werden und würde ca. 2-300 € kosten.
Ich habe im Internet ein bischen gestöbert und einen neuen für 89 € entdeckt.
Die Frage ist nun, kann ich diesen verwenden?
aktuell eingebaut ist ein Honeywell VR4705 C 4070 (P/max 30 mbar)
bekommen könnte ich einen VR4705 C 4021 (P/max 60 mbar)
Die Daten auf den Geräten sind bis auf die mbar identisch. Kann ich das Gerät kaufen oder passt es nicht?
Unsere Heizung läuft mit Erdgas
Würde mich über eine schnelle Antwort freuen, da es hier langsam ziemlich kalt wird
Grüße
dukemm
heute morgen war unser ganzes Haus kalt. Ich bin also in den Keller und musste feststellen, das alles auf Null war.
Es handelt sich um eine Trimatik-MC 7410 065-A (Atola)
Die rote Lampe für den Brenner hat geleuchtet. Ich habe also den Schalter gedrückt und der Brenner sprang wieder an.
10 Min. später, wieder Störung. Also den Techniker angerufen.
Der hat nun festgestellt, das der Magnetkontakt im Gasregelblock hängt. Es soll also der komplette Block gewechselt werden.
Muss das sein?
Er sagte das Teil müsste bestellt werden und würde ca. 2-300 € kosten.
Ich habe im Internet ein bischen gestöbert und einen neuen für 89 € entdeckt.
Die Frage ist nun, kann ich diesen verwenden?
aktuell eingebaut ist ein Honeywell VR4705 C 4070 (P/max 30 mbar)
bekommen könnte ich einen VR4705 C 4021 (P/max 60 mbar)
Die Daten auf den Geräten sind bis auf die mbar identisch. Kann ich das Gerät kaufen oder passt es nicht?
Unsere Heizung läuft mit Erdgas
Würde mich über eine schnelle Antwort freuen, da es hier langsam ziemlich kalt wird
Grüße
dukemm