Techniker 2
Experte
- Mitglied seit
- 26.10.2019
- Beiträge
- 2.421
Genau hier....am Gas- Prüfstutzen auf der Kunden Verbraucherseite....
An diesen 1/8" Prüf Stutzen, wird der Gasdruck vom Fachmann dort Gemessen... Und wenn hier schon der Gasdruck unter oder bei 17 mbar liegt, dann ist der Gasversorger deren Störung Dienst hier Gefragt. Oder wie schon weiter oben Aufgezeigt, ein Band Gasdruck Schreiber dort mit Anschließen. Und schon kann der Gasdruck Verlauf damit sehr gut Festgestellt werden.
Im Übringen, steht in der Orginal Montage Geräte Anleitung soweit es noch Bekannt ist, das bei einen Gasdruck von oder bei 17 mbar die Gasheizung nicht mehr in Betrieb zu nehmen ist. Der Heizung Fachbetrieb, muß dann sich mit dem Gasversorger in Verbindung setzen, bis da hin... bleibt die Gasheizung eben aus. Denn es können dann bei einen zu niedrigen Gasvordruck zu Schäden im Gasgerät (Brenner) schon mit dabei kommen.
Also ist hier jetzt der Heizung oder der Gasgeräte Werkskundendienst gefragt, und nichts anderes....
An diesen 1/8" Prüf Stutzen, wird der Gasdruck vom Fachmann dort Gemessen... Und wenn hier schon der Gasdruck unter oder bei 17 mbar liegt, dann ist der Gasversorger deren Störung Dienst hier Gefragt. Oder wie schon weiter oben Aufgezeigt, ein Band Gasdruck Schreiber dort mit Anschließen. Und schon kann der Gasdruck Verlauf damit sehr gut Festgestellt werden.
Im Übringen, steht in der Orginal Montage Geräte Anleitung soweit es noch Bekannt ist, das bei einen Gasdruck von oder bei 17 mbar die Gasheizung nicht mehr in Betrieb zu nehmen ist. Der Heizung Fachbetrieb, muß dann sich mit dem Gasversorger in Verbindung setzen, bis da hin... bleibt die Gasheizung eben aus. Denn es können dann bei einen zu niedrigen Gasvordruck zu Schäden im Gasgerät (Brenner) schon mit dabei kommen.
Also ist hier jetzt der Heizung oder der Gasgeräte Werkskundendienst gefragt, und nichts anderes....