Heizung geht aus.jurij schrieb:Heizkreis wird abgeschaltet
Wenn keine Taktsperre, geht Heizung bei erreichen soll VL aus und sofort wieder an um dann sofort wieder aus..... und und "Kuhschwanzheizung" Deshalb eine Taktsperre damit das System die erzeuge Wärme mit Pumpennachlauf an die Heizkörper und träge über die Raumluft an den Raum abgeben kann.jurij schrieb:Welche Taktungen wären denn " im rahmen " bei Niedertemperaturkesseln ?
Je höher der Wärmebedarf vom Raum so kürzer die Taktsperre (min. 3 Min) aber um so größer auch das Takten und verbunden damit ein falsche Aufheizvorgang für die Wohnung.
Zeit der Taktsperre sollte so bemessen sein das ich nicht sagen kann, jetzt müsste die Heizung aber angehen, es wird gefühlt zu kalt. Stelle ich zu kurz ein bekomme ich das erst mal nicht mit, führt aber zu einem überheizen und zu stark schwankenden Raumtemperaturen.
Also eine Norm = Nein, kommt auf die Wohnungsbedingungen an. Z.B. Heizkörper verstellt mit einem Sofa,
natürlich muss hier das Sofa entfernt werden, aber wenn ich das mit einer Heizungseinstellung beheben will muss ich die Taktsperre verlängern da die Wärmeabgabe an den Raum verzögert wird.