jurij schrieb:
haben mininale Leistungen von etwa 8-10,5 KW. Demnach müsste doch jeder, der einen Niedertemperaturkessel hat diese Probleme mit dem Takten haben
Nein, kommt auf die Wärmemenge an die von den Heizkörpern abgenommen wird. Und natürlich vom Wärmebedarf des Hauses. Viele Heizkörper und starker Wärmeverlust der Wohnung = kein Problem, geringer Wärmebedarf, zu stak gedrosselte Heizkörper oder zu kleine oder zu wenige, falsche Hydraulik, oder falsche Einstellungen, dann ja. Also keine Probleme kann auch ein Fehler sein, z.B ständig gekippte Fenster.
jurij schrieb:
Zunächst werde ich in naher Zukunft eine sparsamere Pumpe einbauen.
Das geht nicht! Die Pumpe ist für die Heizung richtig ausgelegt! Wenn die Pumpleistung nicht entsprechend ist bleibt die Wärme in der Heizung und kommt nicht zu den Heizkörpern. Heizung würde an und ausgehen aber nicht heizen! Leistungsgesteuerte Pumpen können nur in voll modulierende Heizungen eingebaut werden. Deshalb darf auf keinen Fall die Pumpe in Stellung 1 gestellt werden. Stellung 1 der Pumpe ist hier nur für einen speziellen Betrieb gedacht der bei dir nicht vorliegt!
Ich frage mich was du willst? Und was das mit einer anderen Pumpe soll. Sparen? genau das Gegenteil wirst du erreichen, Geldvernichtung.
Auch eine zu geringe Wärmeabgabe der Heizung an die Heizkörper geht nicht! Nicht deine Heizung braucht die Wärme sondern deine Wohnung.
Ich frage mich ob die Taktsperre von 15 Min. nicht zu hoch bemessen ist die wir eingestellt haben,
deshalb auch meine Frage welche Probleme gibt es. (Taktsperre erst mal länger ist richtig Auswirkung kann sofort erkannt werden, zu kurz fällt sehr schlecht auf, des halb so gemacht)