jurij schrieb:
Habe mal geschaut, b.b steht auf 55
Das ist der Maximalwert der Vorlauftemperatur wenn die Heizung im min.- Betrieb arbeitet, kann nach unten verstellt werden aber nicht höher. Das ist wichtig das b.b auf 55 steht, sonst kann nicht genügend Leistung bereitgestellt werden.
ABER kein Wert ist als Einzelwert zu betrachten weil alle Werte und Einstellungen einen sinnvollen Zusammenhang ergeben
müssen.
Grundsätzliches zu deiner Heizung und unseren Einstellungen:
1. Ob die Heizung im Vorlauf oder Leistungssystem arbeitet ist unwichtig viele Nutzer würden das in der Praxis nicht erkennen. Die fehlenden +3k für die anderen Räume werden jetzt durch eine angepasste Laufzeit ausgeglichen. Aber die Leistungssteuerung erzeugt weniger Temperaturschwankungen aber dafür mehr Brennerstarts.
Die Einstellungen dieser HG15 sind nicht leicht da der Brenner nur 2 Bereiche modulieren kann 1. Volllast 2. Teillast, Zwischenstufen sind nicht vorhanden.
Damit ist es wichtig die Heizung dazu zu zwingen bevorzugt den Tellastbereich zu nutzen und wenn das nicht reicht erst dann in Volllast zu gehen.
Ich hoffe du kannst jetzt nachvollziehen was wir gemacht haben und den Sinn erkennen.
Wichtig ist das folgendes beachtet wird.
Das gilt für alle Heizungen die über einen Führungsraum bzw. Führungsraum + Außensensor gesteuert werden.
Die Ventile an den Heizkörpern müssen folgend eingestellt werden.
Führungsraum ständig voll offen.
Alle anderen Räume auch ständig voll offen, nur wenn der Raum zu warm wird, das Ventil drosseln, in kleinen Schritten bis die Wunschtemperatur erreicht ist.
Und dann werden vom Prinzip keine Änderungen an den Ventilen vorgenommen, außer die Wunschtemperatur soll geändert werden. Das geht aber kaum Stundenweise!
Alle gewünschten Änderungen der Temperatur werden an des es73 vorgenommen.
Bei dir hat das Schlafzimmer 18 Grad, solange die Führungsraumtemperatur nicht unter 18 Grad gestellt wird bleiben im Schlafzimmer 18 Grad.
Das muss verstanden werden, sonst geht nur eine reine Außensteuerung mit Leistungsbilanzüberschuss.
Eine andere Möglichkeit ist jeder Raum bekommt einen Controler zB. eine es72
und einen eigenen Heizkreis. Das wäre dann die perfekte Steuerung und wird so bei Erdwärmeanlagen angewendet, hier kommt es auch nicht auf einige 1.000€ mehr oder weniger für die Anlage an weil hier die perfekte Steuerung zwingend ist.