Wolfhaus schrieb:
Bitte in die Dokumentation Heizung sehen, was steht da unter 7.2.5 Pumpenschaltart 1.E. Schaltart 1? Ist da auch sicher auf 1 geändert worden? ( nach der Beschreibung unsinnig ist aber sehr wichtig das hier die 1 reinkommt.
Achtung bei manchen Heizungen muss zur Übernahme der neuen Funktion die Heizung am Ein und Austaster der Heizung aus und dann nach 3 Sek wieder eingeschaltet werden. Bitte machen, Pumpe muss nach 3 Minuten ausgehen! Berichten
In meiner Bedienungsanleitung steht unter dem Punkt 7.2.5:
Pumpenschaltart für Heizbetrieb wählen ( Service Funktion 1.E )
Schaltart 1 ( In Deutschland nicht zulässig )
für Heizungsanlagen ohne Reglung.
Der Temperaturregler für Heizungsvorlauf schaltet die Heizungspumpe. Bei Wärmebedarf läuft die Pumpe mit dem Brenner an.
Schaltart 2 ( Grundeinstellung )
für Heizungsanlagen mit Ramtemperaturregler
Schaltart 3
für Heizungsanlagen mit witterungsgeführtem Regler.
Die Schaltart steht definitiv auf 1 ! Habe den Wert korrigiert, gespeichert und nochmal kontrolliert.
Werde jetzt den Kessel per Hauptschalter Aus- und wieder Einschalten und berichten