Bitte, lesen Verstehen (wenn möglich) auch Anwenden (oder lassen)...
Bei Ihrer Fußbodenheizung (Verteiler) ist dort eine
Wilo Vono PAM A Type RS 15 - 6 RKA M eingebaut worden.
Aus der Wilo Technischen Unterlage, entnommen
Differenzdruck variabel (Δp-v): Der Differenzdruck-Sollwert H wird über dem zulässigen Förderstrombereich linear zwischen ½H und H erhöht (Fig. 3a). Der von der Pumpe erzeugte Differenzdruck wird auf dem jeweiligen Differenzdruck-Sollwert geregelt. Diese Regelungsart bietet sich besonders bei Heizungsanlagen mit Heizkörpern an, da die Fließgeräusche an den Thermostatventilen reduziert werden.
Differenzdruck konstant (Δp-c): Der Differenzdruck-Sollwert H wird über dem zulässigen Förderstrombereich konstant auf dem eingestellten Differenzdruck-Sollwert bis zur Maximalkennlinie gehalten (Fig. 3b).
Wilo empfiehlt diese Regelungsart bei Fußbodenheizkreisen oder älteren Heizungssystemen mit groß dimensionierten Rohrleitungen, sowie bei allen Anwendungen die keine veränderliche Rohrnetzkennlinie haben, wie z. B. Boilerladepumpen
Und genau so, (auf Konstant max Leistung) sollte diese Hocheffizenz Umwälzpumpe,
erstmal dort (am Fußbodenverteiler) schon mit Eingestellt werden, sowie auch die Grundfoss Alfa 2
Hocheffizenz Umwälzpumpe. Und nicht, mit einer zu schwachen Pumpenleistung... Denn wenn die Fußboden Heizung Mischpumpe, jetzt mit einer höheren Leistung gefahren wird. Dann muß auch die Grundfoss Alfa 2 den Vordruck Förderpumpe, entsprechend da -gegen halten...
Denn sonst passiert eben das, wenn der Förderdruck der Zubringerpumpe zu schwach gewählt wird... dann kann die Einspritzschaltung (oben am Fußbodenverteiler) nicht richtig Arbeiten. Denn ist die Zubringerpumpe (unten im Keller) zu schwach eingestellt (4 Watt) dann Zirkuliert eben das Umlaufwasser in der Einspritzschaltung, ohne das Wämeenergie, von der Zubringerpumpe dort Abgenommen wird.
Das sind eben die Grundsätze einer Einspritzschaltung, die Sie dort jetzt vor Ort so haben. Und zum Überpüfen, ob die Zubringer Pumpe genügend Heizungwasser Leistung liefert, so könnte für das erste sämtliche Heizkörper, erstmal geschlossen werden. Nach dem die richtige Zubringerpumpe Leistung gefunden ist, nun dann muß noch der Hydrauliche Abgleich, (Foto hier weiter unten) für die Statische Heizung (Heizkörper) erfolgen.
Aber das alles hier wieder genau zu erkären, ohne die entsprechende Erfahrung auf diesen Gebiet, so kann hier schon mal der Anwender (Benutzer) der Heizung Anlage leicht damit Überfordert werden. Denn für uns, ist so etwas das normale Tagesgeschäft... soll aber nicht Bedeuten, das Sie hier nicht gleich Aufgeben müssen....
Lesen Sie hier mal die gesamten Beiträge im Forum hier noch einmal mit durch, und dann versuchen Sie wie auch mit Ihren Heizung Experten dort, eine Lösung herbei zu führen. Aber wir hier im Heizungforum helfen, soweit es aus der Internet Ferne, so noch möglich ist. Aber das, ist nicht immer ganz einfach...
Der Hydraulische Abgleich (vorher) jetzt bei Ihnen, und nach -her, wenn das alles richtig gemacht worden ist....
Und nicht Vergessen, dass mit der Speicher Ladepumpe (mit der Schwerkraftbremse) sowie die Schwerkraftbremse über der Grundfoss Alfa 2 Zubringer Pumpe.... das noch Überprüft oder entsprechend geändert werden sollte.
.