Frage zur Codierung einer Viessmann Heizungsregelung Trimatic MC

Diskutiere Frage zur Codierung einer Viessmann Heizungsregelung Trimatic MC im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Freunde, bin hier ganz neu und bitte um Euren fachmännischen Rat: Habe vor kurzem meine Holzheizung auf Ölkessel umgestellt. Habe mir einen...

mic3213

Threadstarter
Mitglied seit
02.03.2011
Beiträge
3
Hallo Freunde, bin hier ganz neu und bitte um Euren fachmännischen Rat:
Habe vor kurzem meine Holzheizung auf Ölkessel umgestellt. Habe mir einen Intercal-Ölkessel mit Niedertemp.Technik (f. gleitend abgesenkte Kesseltemp.)angeschafft. Dazu habe ich bei Ebay eine gebrauchte Viessmann Trimatic MC (7450261) erstanden.
Der Betrieb mit dieser Regelung funktioniert zwar tadellos, jedoch habe ich Probleme mit der gleitend abgesenkten Kesseltemp.
Dazu wie folgt: Habe lediglich einen Heizkreis für Radiatoren ohne Mischer und einen Warmwasserspeicher.
Die Neigungs- und Heiz-Kennlinien habe ich auf 0,8 bzw. 0 eingestellt - so läuft der Kessel immer auf ca. 40 Grad (Vorlauf bekommt über 40 Grad - Rücklauf hat schwache 40 Grad)0. Der Brenner stoppt hin und wieder - heizt sich dann aber immer wieder auf über 40 Grad auf. Ich dachte das bei gleitend abgesenkter Kesseltemp. keine "Stopps" des Brenner auftreten würden (oder nur wenige). Dafür aber die Kesseltemp. immer weiter heruntersinkt?.
Nun habe ich in diversen Foren gelesen, dass bei der Viessman Trimatik, mittels Codierschalter (hinter der Uhr) das "Anlageschema? geändert werden kann. In meiner Anleitung steht davon jedoch nichts?
Hat jemand einen Tipp für mich - ob eine derartige Änderung des Analgeschemas eine Änderung herbeiführen würde - oder ist es ganz normal das der Kessel auch bei gleitend abgesenkter Kesseltemp. immer auf der gleichen Temperatur läuft und eben von Zeit zu Zeit soppt. Bzw. hat jemand eine Anleitung für den Codierungsscahlter für das Anlageschema der Viessmann Trimatik MC für mich.

Ich danke Euch allen VROAB für Eure Hilfe
LG mic3213
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.382
Bei ständig 40 ° wird dir der Kessel binnen kürzester Zeit durchrosten.

Ist das ein neuer Kessel????
 

mic3213

Threadstarter
Mitglied seit
02.03.2011
Beiträge
3
Ja, ein ganz neuer Kessel - speziell f. Nied. Temp.Technik (Guß.Glider.K.)
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.382
Auch für einen Gußkessel sind 40 ° zu wenig. Das Abgas kondensiert im Kessel und schädigt ihn.
Dazu gibt es einen Mindesttemperatur, welche bei der Trimatik der Codierstecker bestimmt.
Dieser Stecker ist Kesselspezifisch. Vermutlich war deine Regelung mal auf einem atm. Edelstahl Gasheizkessel montiert ....
 

mic3213

Threadstarter
Mitglied seit
02.03.2011
Beiträge
3
Oh, könnten Sie mir ein bischen etwas über diesen Codierstecker erzählen, wie funktioniert dieser - bzw. wie sollte ich Ihn am besten für meine Ölheizung einstellen.

DANKE VORAB
 
Thema:

Frage zur Codierung einer Viessmann Heizungsregelung Trimatic MC

Frage zur Codierung einer Viessmann Heizungsregelung Trimatic MC - Ähnliche Themen

  • Fragen zu Vitoladens 300C

    Fragen zu Vitoladens 300C: Ich versuche mich schnell in die Steuereung reinzuarbeiten und habe noch viele kleine Fragen. Diese würde ich gerne hier stellen. 1. Ist es...
  • MyVaillant App Fragen

    MyVaillant App Fragen: Ich finde die app echt mies. 2 fragen: Wo kann ich in der App meine WW Ist Temperatur einsehen? Wo komme ich in die fachhandwerkerebene?
  • Neue Gasheizung vorbereiten auf ergänzende Wärmepumpe und welche Messtechnik - Frage / Input

    Neue Gasheizung vorbereiten auf ergänzende Wärmepumpe und welche Messtechnik - Frage / Input: Hallo zusammen, wir kriegen diesen Sommer eine neue Gasheizung von Viessmann, die unsere alte Öl-Vernichtungsmaschine ablöst. Der Gasanschluss...
  • Anfänger Frage: wo schließe ich den Schlauch zum nachfüllen an?

    Anfänger Frage: wo schließe ich den Schlauch zum nachfüllen an?: Ich möchte bei meiner Heizung etwas Wasser auffüllen und weiß nicht genau, wo ich den Schlauch anschließen muss. Wer kann helfen?
  • Fragen zur Codierung meiner Viessmann Vitotronic 150 KB1

    Fragen zur Codierung meiner Viessmann Vitotronic 150 KB1: Hallöchen an die Community ... nach dem Einbau einer Solaranlage habe ich mich einmal mit der Programmierung meiner Vitotronic 150 KB1 befasst...
  • Ähnliche Themen

    Oben