Guten Abend liebes Forum,
zum Anfang kurze Vorstellung. Mein Name ist Bastian, bin 25 Jahre alt und komme aus dem wunderschönen Thüringen.
Im Jahr 2020 haben meine Frau und ich uns den Traum Eigenheim erfüllt und haben mit Town und Country ein 152m2 großes EFH gebaut.
Dieses Haus bewohnen meine Frau und Ich alleine.
In diesem Haus hat eine Vaillant VWL 75/5 AS 230V S2 Platz gefunden, in Verbindung mit einem uniTower VWL 78/5 IS, in Kombination mit einer Fußbodenheizung. Die Steuerung läuft über einen multiMatic VRC 700/6.
Grundsätzlich sind wir erstmal mit der Heizung zufrieden, sie macht genauso Warm wie sie soll, nur der Warmwasserspeicher könnte größer sein, man kann eine Badewanne füllen danach ist Feierabend mit heiß Wasser (vielleicht hat auch da jemand eine Kostengünstige Lösung).
Jetzt zum Hauptthema Verbrauch, dieses Thema geht sicherlich eingen in den Foren auf den Wecker, kann ich aber leider nicht ändern.
Im Betrieb ist die Heizung jetzt seit Juli 2020. Die Heizung haben wir im September aktiviert.
In den Monat November ( 300kw/h Heizung + 50kw/h Wasser), Dezember (422kw/h Heizen + 70kw/h Wasser), im Januar bis heute (316kw/h Heizung + 43kw/h Wasser). Was in Summe für Heizen für die 2 1/2 Monate 1038 kw/h bedeutet.
Diesen Verbrauch finde ich doch etwas hoch, so kalt war der Winter nun auch nicht.
Die Heizung wurde vom Heizungsbauer verbaut und ein Mitarbeite der Firma Vaillant hat sich eingestellt.
Mir wurde gesagt das Haus wird mit Hilfe einer adaptiven Heizkurve auf das Haus angepasst, diesen ganzen Einstellungen traue ich aber nicht ganz über den Weg.
Hier die wichtigsten Daten die mir die Heizung anzeigt.
Reglermodul:
Regler: 6.14
Wärmepumpe 1 : 5.17
Zusatzmodul WP: 5.17
Frostschutzverzög.: 4h
AT Durchheizen: aus
adaptive Heizkurve: Ja (stand bis vor 2 Tagen auf Nein)
Betr. artwirkung konf.: Alle
Hybridmanager: Bivalenzp.
Bivalenzpkt Heizung: -5 Grad
Bivalenzpkt WW: -4 Grad
Alternativpunkt: aus
Temp. Notbetrieb: 25 Grad
Energieversoger: WP&ZH aus
Zusatzgerät für: WW+Hz
Flüsterbetrieb: 24h
PV Puffersp. Offset: 10K
Konfiguration Systemschema-----
Systemschema: 8
Zusatzmodul-------
Multifunktionsausg. 2: Zirkul.p.
Multifunktionseing.: 1 Zirkul.
Vorlaufsolltemp. 29 Grad
AT-Abschaltgrenze 20 Grad
Heizkurve: 0,3
Minimaltemperatur: 20 Grad
Maximaltemperatur: 35 Grad
Modus Auto Off: Nacht
Raumaufschaltung: keine
Tagtemp. Heizen: 20 Grad
Nachttemp. Heizen: 19 Grad
Zonenzuordnung: VRC700
Status Zonenventil: auf
Warmwasserkreis-----
Speicher: aktiv
Vorlaufsolltemp.: 0 Grad
Warmwasser: 50 Grad
Speicheristtemp.: 47 Grad
Speicherladepumpe: aus
Zirkulationspumpe: an
Legionell. schutz Tag: aus
Legionell. schutz Zeit: 04:00
Hysterese Speicherl.: 5,0K
Speicherlad. Offset: 5K
max. Speicherladez.: 60min
Sperrzeit WW-Bedarf: 60min
Ladepumpe Nachlaufz.: 5min
Paral. Speicherlad.: aus
Ich hoffe mit den Daten kann jemand was anfangen und mir eventuell Tipps zur Verbesserung geben.
Ebenfalls ist mir aufgefallen das die Leitung die von der Wärmepumpe ins Haus gehen, nicht bis zum Ende vernüftig isoliert sind (siehe Bild), ist das weiter schlimm?
So das was erstmal soweit.
Mit freundlichen Grüßen
zum Anfang kurze Vorstellung. Mein Name ist Bastian, bin 25 Jahre alt und komme aus dem wunderschönen Thüringen.
Im Jahr 2020 haben meine Frau und ich uns den Traum Eigenheim erfüllt und haben mit Town und Country ein 152m2 großes EFH gebaut.
Dieses Haus bewohnen meine Frau und Ich alleine.
In diesem Haus hat eine Vaillant VWL 75/5 AS 230V S2 Platz gefunden, in Verbindung mit einem uniTower VWL 78/5 IS, in Kombination mit einer Fußbodenheizung. Die Steuerung läuft über einen multiMatic VRC 700/6.
Grundsätzlich sind wir erstmal mit der Heizung zufrieden, sie macht genauso Warm wie sie soll, nur der Warmwasserspeicher könnte größer sein, man kann eine Badewanne füllen danach ist Feierabend mit heiß Wasser (vielleicht hat auch da jemand eine Kostengünstige Lösung).
Jetzt zum Hauptthema Verbrauch, dieses Thema geht sicherlich eingen in den Foren auf den Wecker, kann ich aber leider nicht ändern.
Im Betrieb ist die Heizung jetzt seit Juli 2020. Die Heizung haben wir im September aktiviert.
In den Monat November ( 300kw/h Heizung + 50kw/h Wasser), Dezember (422kw/h Heizen + 70kw/h Wasser), im Januar bis heute (316kw/h Heizung + 43kw/h Wasser). Was in Summe für Heizen für die 2 1/2 Monate 1038 kw/h bedeutet.
Diesen Verbrauch finde ich doch etwas hoch, so kalt war der Winter nun auch nicht.
Die Heizung wurde vom Heizungsbauer verbaut und ein Mitarbeite der Firma Vaillant hat sich eingestellt.
Mir wurde gesagt das Haus wird mit Hilfe einer adaptiven Heizkurve auf das Haus angepasst, diesen ganzen Einstellungen traue ich aber nicht ganz über den Weg.
Hier die wichtigsten Daten die mir die Heizung anzeigt.
Reglermodul:
Regler: 6.14
Wärmepumpe 1 : 5.17
Zusatzmodul WP: 5.17
Frostschutzverzög.: 4h
AT Durchheizen: aus
adaptive Heizkurve: Ja (stand bis vor 2 Tagen auf Nein)
Betr. artwirkung konf.: Alle
Hybridmanager: Bivalenzp.
Bivalenzpkt Heizung: -5 Grad
Bivalenzpkt WW: -4 Grad
Alternativpunkt: aus
Temp. Notbetrieb: 25 Grad
Energieversoger: WP&ZH aus
Zusatzgerät für: WW+Hz
Flüsterbetrieb: 24h
PV Puffersp. Offset: 10K
Konfiguration Systemschema-----
Systemschema: 8
Zusatzmodul-------
Multifunktionsausg. 2: Zirkul.p.
Multifunktionseing.: 1 Zirkul.
Vorlaufsolltemp. 29 Grad
AT-Abschaltgrenze 20 Grad
Heizkurve: 0,3
Minimaltemperatur: 20 Grad
Maximaltemperatur: 35 Grad
Modus Auto Off: Nacht
Raumaufschaltung: keine
Tagtemp. Heizen: 20 Grad
Nachttemp. Heizen: 19 Grad
Zonenzuordnung: VRC700
Status Zonenventil: auf
Warmwasserkreis-----
Speicher: aktiv
Vorlaufsolltemp.: 0 Grad
Warmwasser: 50 Grad
Speicheristtemp.: 47 Grad
Speicherladepumpe: aus
Zirkulationspumpe: an
Legionell. schutz Tag: aus
Legionell. schutz Zeit: 04:00
Hysterese Speicherl.: 5,0K
Speicherlad. Offset: 5K
max. Speicherladez.: 60min
Sperrzeit WW-Bedarf: 60min
Ladepumpe Nachlaufz.: 5min
Paral. Speicherlad.: aus
Ich hoffe mit den Daten kann jemand was anfangen und mir eventuell Tipps zur Verbesserung geben.
Ebenfalls ist mir aufgefallen das die Leitung die von der Wärmepumpe ins Haus gehen, nicht bis zum Ende vernüftig isoliert sind (siehe Bild), ist das weiter schlimm?
So das was erstmal soweit.
Mit freundlichen Grüßen