Fehlermeldung Eb Vitodens 200-W

Diskutiere Fehlermeldung Eb Vitodens 200-W im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo habe seit gester abend immer wieder mal die meldung Eb nach Reset läuft sie wieder aber kommt dann wieder kann mir jemand einen tipp...

Rene67

Threadstarter
Mitglied seit
20.06.2008
Beiträge
11
Hallo

habe seit gester abend immer wieder mal die meldung Eb

nach Reset läuft sie wieder aber kommt dann wieder

kann mir jemand einen tipp geben

mfG Rene
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
26.438
Typische Meldung bei Wartungsmangel.

Während des Kalibrierens war das Flammensignal weg.

Das kommt z.b. dann vor wenn die Überwachungselektrode "verschlissen" ist und sich durch die Wärme verbiegt.
 

Rene67

Threadstarter
Mitglied seit
20.06.2008
Beiträge
11
hallo Hausdoc

ja ok aber die Überwachungselektrode und Zundelektrode wurden im Oktober erst geweckselt

mfG Rene
 

Rene67

Threadstarter
Mitglied seit
20.06.2008
Beiträge
11
hallo


ok was versteht man unter Abgasrezirkulation?

mfg Rene
 

T1bully

Mitglied seit
16.02.2012
Beiträge
22
Dann zieht das Gerät seine Abgase über die Zuluft wieder an. Und die Flamme bekommt kein Sauerstoff mehr.

Woher bekommt das Gerät seine Luft?? Wenn Du im Abgasrohr noch ein Rohr hast wird die Zuluft von aussen angezogen.

Dann mal den Reinigungsdeckel vom aüsseren Rohr und die Kamintür auf lassen.

Ist es denn Fehler Eb oder evt. auch E6 das sieht man da ganz schlecht. Sechs hat oben noch einen Waagerechten Strich.

Gruß T1 Bully
 

Rene67

Threadstarter
Mitglied seit
20.06.2008
Beiträge
11
hallo

ist schon die meldung Eb eine meldung E6 hab ich bei mir auch garnicht im heft zustehen

werde jetzt erstmal einiges testen melde mich wieder


danke


mfG Rene
 

Rene67

Threadstarter
Mitglied seit
20.06.2008
Beiträge
11
Ja ist auch frei


danke


mfG Rene
 

Rene67

Threadstarter
Mitglied seit
20.06.2008
Beiträge
11
hallo

So nach einigen tagen hab ich jetzt festgestellt das die Heizung wunderbar durchläuft wenn ich die Verkleidung ab habe
wenn ich die Verkleidung wieder drauf habe kam die Störung wieder Eb nach 1 tag
ab und zulauft sind frei


hat jemand noch einen Rat

mfG Rene
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
26.438
Jo- zu 99,9% Abgasrezirkulation.

Laß das Abgassystem prüfen.
 

Rene67

Threadstarter
Mitglied seit
20.06.2008
Beiträge
11
Hausdoc schrieb:
Jo- zu 99,9% Abgasrezirkulation.

Laß das Abgassystem prüfen.
ja denk ich auch frag mich nur was das auf ein mal sein soll

lief die letzten 3 jahre


mfG Rene
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
26.438
Hat da der Kaminkehrer versucht das Abgassystem zu reinigen?


Sowas kommt leider immer wieder mal vor. Dabei wird das Abgassystem getrennt.
 

Rene67

Threadstarter
Mitglied seit
20.06.2008
Beiträge
11
nein hat er nicht der schaut immer nur mit dem spiegel rein

mfG Rene
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
26.438
Braver Kerl!


Wie gesagt, einfach mal oben das Abgasrohr anheben. Dann erkennt man ja, ob die Leitung getrennt ist.
 
Thema:

Fehlermeldung Eb Vitodens 200-W

Fehlermeldung Eb Vitodens 200-W - Ähnliche Themen

  • Fehlermeldung Vitodens 333 ws3b Codieradresse 38 Wert 150

    Fehlermeldung Vitodens 333 ws3b Codieradresse 38 Wert 150: hallo, ich bin neu hier und habe eine Frage zu meiner Viessmann Vitodens Heizung. Vitodens 333 Ws3B. Unter Codierung 2 Adresse 38 wird der Wert...
  • Vitodens 333-F, Brenner startet nicht, keine Fehlermeldung

    Vitodens 333-F, Brenner startet nicht, keine Fehlermeldung: Nach dem Einschalten läuft der Ventilator hoch und regelt sich dann herunter und die Umwälzpumpe läuft. Jetzt müßte sich das Magnetventil öffnen...
  • Vitodens 200W Fehlermeldung eb

    Vitodens 200W Fehlermeldung eb: Hallo Zusammen, langsam verzweifel ich mit meiner Therme! (Viessmann Vitodens 200w, 2013 eingebaut) im Februar/März diesen Jahres hatten wir...
  • Vitodens 200 Fehlermeldung

    Vitodens 200 Fehlermeldung: Hallo, nach langem hin und her hatte ich gestern nun wieder einen Heizungsmonteur im Haus, dieser hat nun festgestellt das das MAG defekt war und...
  • Vitodens 333 - kein warmes Wasser - keine Fehlermeldung

    Vitodens 333 - kein warmes Wasser - keine Fehlermeldung: Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Vitodens 333 - WS3A. Diese bereitet kein warmes Trinkwasser (WW) mehr. Das Gerät gibt keine...
  • Ähnliche Themen

    • Fehlermeldung Vitodens 333 ws3b Codieradresse 38 Wert 150

      Fehlermeldung Vitodens 333 ws3b Codieradresse 38 Wert 150: hallo, ich bin neu hier und habe eine Frage zu meiner Viessmann Vitodens Heizung. Vitodens 333 Ws3B. Unter Codierung 2 Adresse 38 wird der Wert...
    • Vitodens 333-F, Brenner startet nicht, keine Fehlermeldung

      Vitodens 333-F, Brenner startet nicht, keine Fehlermeldung: Nach dem Einschalten läuft der Ventilator hoch und regelt sich dann herunter und die Umwälzpumpe läuft. Jetzt müßte sich das Magnetventil öffnen...
    • Vitodens 200W Fehlermeldung eb

      Vitodens 200W Fehlermeldung eb: Hallo Zusammen, langsam verzweifel ich mit meiner Therme! (Viessmann Vitodens 200w, 2013 eingebaut) im Februar/März diesen Jahres hatten wir...
    • Vitodens 200 Fehlermeldung

      Vitodens 200 Fehlermeldung: Hallo, nach langem hin und her hatte ich gestern nun wieder einen Heizungsmonteur im Haus, dieser hat nun festgestellt das das MAG defekt war und...
    • Vitodens 333 - kein warmes Wasser - keine Fehlermeldung

      Vitodens 333 - kein warmes Wasser - keine Fehlermeldung: Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Vitodens 333 - WS3A. Diese bereitet kein warmes Trinkwasser (WW) mehr. Das Gerät gibt keine...

    Werbepartner

    Oben