MFG
Threadstarter
- Mitglied seit
- 29.10.2021
- Beiträge
- 4
Hallo zusammen,
ich habe seit ca. 5 Jahren eine Buderus Ölheizung GB125 mit Brenner Logatop BE. Ich betreibe damit nur meine Heizung. Warmes Wasser geht über Durchlauferhitzer bzw. Solar.
Seit 1,5 Jahren kommt es immer wieder zum Fehler H06/1016 Häufiger Flammabriss.
Meine Beobachtung. Das Gebläse läuft an. Nach ca. 10 Sekunden wird versucht den Brennvorgang zu starten. Zumindest hört man es erst dann. Der Brennvorgang wird gestartet und aber der Brenner stirbt direkt wieder ab. Wir bei einem Motor der zu wenig Sprit bekommt. Oder wie man es vielleicht kennt, wenn man einen Benzin Rasenmäher oder Kettensäge kalt startet und die erst mal wieder ausgehen. Dabei hört man auch eine Klappe ganz laut schlagen. Ganz kurz leuchtet dann der Fehler L06 auf.
Der Brenner versucht nach einer Wartezeit einen weiteren Startversuch. Der klappt dann in der Regel. Wenn er dann brennt, dann geht er auch nicht mehr aus. Als wäre beim ersten Startversuch nicht genug Öl da.
Erster Besuch meines Heizungsbauers:
Zu dem Zeitpunkt kannte ich nur die Fehlermeldung, habe das Verhalten aber noch nicht beobachtet.
Der Heizungsbauer hat kleine Blasen im Filter beobachtet. Darauf hin die Vermutung, das der Saugschlauch im Tank porös ist. Der wurde getauscht. Nach ein paar Woche kam die Meldung wieder.
Zweiter Besuch meines Heizungsbauers:
Er konnte sonst keine Fehler feststellen. Hat nur den Spiegel usw. gereinigt. Er weiß jetzt auch nicht mehr weiter und könnte nur noch den Brenner tauschen. (Was ich aber noch nicht gemacht habe) Ich war selbst bei dem Termin nicht anwesend.
Nach ein paar Wochen kam die Meldung wieder.
Besuch des Buderus Kundendienstes:
Der hat alle möglichen Messgeräte und Tester angeschlossen. Er meinte dann der Flammwächter wäre defekt. Er würde kein konstantes Signal geben. Flammwächter getauscht. Nach ein paar Wochen kam die Fehlermeldung wieder.
So, jetzt hoffe ich auf euer Schwarmwissen. Wäre super wenn noch jemand eine Idee hätte
ich habe seit ca. 5 Jahren eine Buderus Ölheizung GB125 mit Brenner Logatop BE. Ich betreibe damit nur meine Heizung. Warmes Wasser geht über Durchlauferhitzer bzw. Solar.
Seit 1,5 Jahren kommt es immer wieder zum Fehler H06/1016 Häufiger Flammabriss.
Meine Beobachtung. Das Gebläse läuft an. Nach ca. 10 Sekunden wird versucht den Brennvorgang zu starten. Zumindest hört man es erst dann. Der Brennvorgang wird gestartet und aber der Brenner stirbt direkt wieder ab. Wir bei einem Motor der zu wenig Sprit bekommt. Oder wie man es vielleicht kennt, wenn man einen Benzin Rasenmäher oder Kettensäge kalt startet und die erst mal wieder ausgehen. Dabei hört man auch eine Klappe ganz laut schlagen. Ganz kurz leuchtet dann der Fehler L06 auf.
Der Brenner versucht nach einer Wartezeit einen weiteren Startversuch. Der klappt dann in der Regel. Wenn er dann brennt, dann geht er auch nicht mehr aus. Als wäre beim ersten Startversuch nicht genug Öl da.
Erster Besuch meines Heizungsbauers:
Zu dem Zeitpunkt kannte ich nur die Fehlermeldung, habe das Verhalten aber noch nicht beobachtet.
Der Heizungsbauer hat kleine Blasen im Filter beobachtet. Darauf hin die Vermutung, das der Saugschlauch im Tank porös ist. Der wurde getauscht. Nach ein paar Woche kam die Meldung wieder.
Zweiter Besuch meines Heizungsbauers:
Er konnte sonst keine Fehler feststellen. Hat nur den Spiegel usw. gereinigt. Er weiß jetzt auch nicht mehr weiter und könnte nur noch den Brenner tauschen. (Was ich aber noch nicht gemacht habe) Ich war selbst bei dem Termin nicht anwesend.
Nach ein paar Wochen kam die Meldung wieder.
Besuch des Buderus Kundendienstes:
Der hat alle möglichen Messgeräte und Tester angeschlossen. Er meinte dann der Flammwächter wäre defekt. Er würde kein konstantes Signal geben. Flammwächter getauscht. Nach ein paar Wochen kam die Fehlermeldung wieder.
So, jetzt hoffe ich auf euer Schwarmwissen. Wäre super wenn noch jemand eine Idee hätte