heener
Threadstarter
- Mitglied seit
- 11.12.2022
- Beiträge
- 97
Hallo,
Bei mir steht seit Mai ein Pelletsofen PU 15 - 11.25 776 - 1514 von ETA. Als Puffer ist ein Hygienespeicher verbaut, der zunächst noch mit dem alten Ölkessel lief.
Seit dem die Solaranlage nix mehr liefert, tritt folgendes Problem auf:
Einstellung Warmwasser 58 Grad, Differenz 6 Grad. Nun schaltet der Kessel zu spät ein, bis zum Laden des Pufferspeichers dauert es über eine Stunde.
Könnt ihr mir da etwas raten?
HB und Service-Mann vom Händler waren da, haben aber nur die Kundeneinstellungen geändert. Zum Beispiel die Differenz auf 10Grad erhöht - macht das Sinn?
Das war Freitag, bis heute keine Verbesserung.