Schornstein Pelletsofen versottet

Diskutiere Schornstein Pelletsofen versottet im Holz, Pellets, Biomasse Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo! Ich bin neu hier und hoffe ich bin hier richtig :) Ich habe unter anderem einen Pelletsofen und dieser ist an einem Schornstein...

Klaus645

Threadstarter
Mitglied seit
26.05.2014
Beiträge
1
Hallo!
Ich bin neu hier und hoffe ich bin hier richtig :) Ich habe unter anderem einen Pelletsofen und dieser ist an einem Schornstein angeschlossen, der jetzt sehr ähnlich wie auf diesem Bild aussieht. Habe mich auch auf ein paar anderen Seiten umgesehen und die Bilder sehen den gelb-braunen Flecken meines Schornsteins verdächtig ähnlich, also wird er wohl versottet sein :thumbdown: Ich werde aber auch nochmal den Schornsteinfeger fragen. In dem gesendeten Artikel steht nun, dass ein Edelstahlschornstein die beste Alternative ist. Habt ihr da Erfahrung? Stimmt das oder wollen die einfach nur ihre Produkte verkaufen? Oder gibt es noch andere sinnvolle Alternativen meinen gemauerten Schornstein von seinem "Leiden" zu befreien? ?(
Ich würde mich sehr über euren Rat freuen.
Gruß, Klaus
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
26.579
Ist am Pelletkessel ein Kaminzugregler verbaut?

Wenn nein-> Nachrüsten lassen.

Bei neueren (und wirtschaftlicheren) Anlagen ist es so, daß die Abgastemperatur möglichst gering gehalten werden soll. Somit kann es vorkommen, daß das Abgas im oberen Teil des Kamins kondensiert . Der Kamin versottet. In dem Fall ist immer eine Kaminsanierung notwendig. Das geht meist relativ schnell und einfach mit den Edelstahlrohren.

Zudem kann ein hydraulisches Problem vorliegen, weshalb der Pelletkessel relativ oft neu startet . Gerade in der Startphase tritt vermehrt Abgaskondensat auf.
 
Thema:

Schornstein Pelletsofen versottet

Schornstein Pelletsofen versottet - Ähnliche Themen

  • Zulässigkeit Abluftrohr Nähe Schornsteinkopf?

    Zulässigkeit Abluftrohr Nähe Schornsteinkopf?: Ich möchte an der auf dem Foto lila markierten Stelle einen der Dachsteine durch einen Dunstrohrziegel ersetzen, in dem ein Rohreinschublüfter...
  • Schornsteindurchmesser bei kleinerem Heizkessel?

    Schornsteindurchmesser bei kleinerem Heizkessel?: Durch den Einbau neuer Fenster und einige Wärmedämmmaßnahmen am Haus ist unser Junkers Suprastar NT-Gasheizkessel mit seinen 24 kW unnötig groß...
  • 2 Gas-Brennwert-Kombithermen unterschiedlicher Hersteller an gleichen Schornstein ?

    2 Gas-Brennwert-Kombithermen unterschiedlicher Hersteller an gleichen Schornstein ?: Guten Tag ins Forum, ist es grundsätzlich richtig, dass es nicht möglich ist 2 Gas-Brennwert-Kombithermen unterschiedlicher Hersteller an den...
  • Schornstein welche Schachtgrösse ?

    Schornstein welche Schachtgrösse ?: Hallo zusammen! Wir möchten uns eine neue Heizung kaufen (Brennwerttechnik) und haben folgendes Problem. Sowie ich das sehe haben wir drei...
  • Schornstein-Zugbegrenzer - wie muss er eingestellt sein?

    Schornstein-Zugbegrenzer - wie muss er eingestellt sein?: Wir haben einen Buderus G115 Niedertemperatur-Ölheizkessel mit BE1.1-21 Blaubrenner. Wie muss der Schornstein-Zugbegrenzer eingestellt werden...
  • Ähnliche Themen

    Werbepartner

    Oben