Stimmt, die Daten vom Heizstab werden nicht in der Statistik angezeigt. Versuchs mal im OEM. Zugang über das Jahrhundert.
Habe ich ehrlich gesagt noch nicht drauf geachtet. Finde sie insgesamt sehr leise. Werde ich aber mal checken demnächst.Ich muss sagen, dass das Außengerät in der letzten Stunde vor dem Abtauvorgang schon Recht laut ist. Geht das allen so? Nach dem Abtauen bis eben ca. eine Stunde vor dem erneuten Abtauen dann wieder sehr leise
Also liegst du ähnlich wie bei meiner WBB schon einiges von den Labordaten entfernt, oder?Bei A0 bis A1,5 / W35,5 liege ich bei einem Tageswert von 3,16 incl. aller sonstigen Heizungskomponenten. Ohne bei 3,26. IAlle Werte incl. WW
Ja ne, is klar, und wenn dann auch noch die Oarks mit dem Bandstrahlpuder im Zenit des Andromedanebels gen Süden reiten, is ganz vorbei....Neeee, da ist Wind Mondphase Erdkrümmung und natürlich das aktuelle Wahlergebnis anders.....
Achtung: kann Spuren von Ironie enthalten
Hallo meierhan,Meine aktuellen Zahlen.
Zähler an der WP zeigt an: Erzeugte Wärmemenge 34297 KW/h, davon 8910 KW/h für WW, hierzu benötigte Strommenge 4172 KW/h
Zähler im Zählerkasten : zeigt benötigte Strommenge von 4559 kW/h an.
Wenn ich nun mit diesen Zahlen rechne komme ich auf eine JAZ von 7 bis 8 , je nach verwendeter Strommenge.
Kann dies sein ?
Wir haben als Raumtemperatur 22 ° eingestellt. Heute bei 3°C Außentemperatur zeigt die WP 33 Grad Vorlauftemperatur an.
Hat jemand etwa vergleichbare Zahlen ?