Hallo zusammen,
wir haben nach 2 Jahren der (Kern-)Sanierung unseres 200 Jahre alten FW-Hauses nun den ersten Winter in den eigenen vier Wänden . Ich möchte jetzt gerne die Heizung vernünftig einstellen um nicht unnötig Energie zu verbraten, natürlich aber bei dem gewünschten Komfort. Vorab ein paar Daten&Fakten zum Huas und der Heizung:
Haus und Aufbau:
- ca. 280m² Wohnfläche
- Im ganzen Haus Wandheizung (ca. 1,2km Heizrohr, 16mm)
- Zwei HKV (für OG und EG) mit jeweils 12 HK
- Einzelraumregelung aller Räume über Controme Regelung
- Hydraulischer Abgleich wurde durchgeführt über das Rücklauftemp.-Messverfahren der einzelnen HK.
Die Temperaturregelung der einzelnen Räume funktioniert 1A, wir haben lediglich Abweichungen von 0,5K (konstante Sollwerte über gewissen Zeitraum natürlich voraussgesetzt)
Heizungsanlage:
Buderus GB172-24kW mit integriertem 150l Schichtspeicher
Was mich wundert ist, dass trotz "Hochsetzen" der Heiz/bzw. Absenktemperatur und einem daraus resultierendem delta_T von ~13K der Brenner nur auf 63% Leistung läuft und somit das delta_T nicht verringert wird. Hier noch die gesamten Einstellungen der Heizung.
Edit: Am liebsten wäre es mir, wenn durch die Therme eine konstante Vorlauftemperatur von bspw. 50°C gehalten wird und der Rest dann komplett von der Einzelraumregelung gemacht wird. Wie müsste dafür eine Einstellung aussehen?
Es wäre super, wenn mir da jemand helfen/nützliche Tips geben könnte.
Viele Grüße, Tom
Menu -> Heizung
-> Temperatureinstellungen:
Heizen: 30 °C -Absenken: 27 °C
-> Zeitprogramm: Zeitprogramm aktivieren: Prog. 1: „Mein Zeitprogramm 1“
Mo-Fr.: ab 05:00: Heizen, ab 23:00 Abs.
Sa-So.: ab 07:00: Heizen, ab 23:00 Abs.
-> Sommer/Winter-Umschalt.: Sommer/Winter-Umschalt.: Temp. Sommerbetrieb ab: 19°C
Menu -> Warmwasser
-> Temperatureinstellungen: Warmwasser: 60°C
-> Zeitprogramm: Betriebsart: Eigenes Zeitprogramm: Mein Warmwasser-Zeitprogramm
Mo-Fr.: ab 05:00 ein, ab 23:00 aus
Sa-So.: ab 07:00 ein, ab 23:00 aus
-> Thermische Desinfektion: Start: Automatisch Temperatur: 70°C
Servicemenü -> Inbetriebnahme: Heizkreis 1 installiert: Kessel
Regelungsart Heizkreis 1: Außentemperatur geführt
Heizsystem Heizkreis 1: Fußboden
Bedieneinheit Heizkreis 1: RC310
Warmwassersyst. 1 installiert: Kessel
Konfig. Warmw. Am Kessel: 3-Wege-Ventil
Servicemenü -> Einstellungen Heizung
-> Anlagendaten:
Fühler hydr. Weiche install. Nein
Konfig. Warmw. Am Kessel: 3-Wege-Ventil
Min. Außentemperatur: -10 Grad C.
Dämpfung: Nein
Gebäudeart: Mittel
-> Kesseldaten:
Pumpenart: Delta-P2
Pumpennachlaufzeit: 3 Min.
-> Heizkreis 1
Heizkreis installiert: Kessel
Regelungsart: Außentemperatur geführt
Bedieneinheit: RC310
Heizsystem: Fußboden
-> Heizkreis 1 -> Heizkurve einstellen:
Auslegungstemperatur: 60°C
Max Vorlauftemperatur: 58°C
Raumeinfluss: Aus
Raumtemperatur-Offset: 0K
Schnellaufheizung: Aus
-> Heizkreis 1:
Absenkart: Reduzierter Betrieb
Durchheizen unter: 5°C
Frostschutz: Außen
Frostschutz Grenztemp. 5 Grad C.
Sichtb. In Standardanzeige Ja
Servicemenü -> Einstellungen Warmwasser
-> Warmwassersystem 1:
Max. Warmwassertemp. 70°C
Warmwasser 60°C
Zirkulationspumpe Aus
Autom. Thermische Desinfektion: Ja
Servicemenü -> Diagnose -> Monitorwerte
-> Kessel/Brenner:
Betriebscode: -H
Statuscode: 200
Brenner: Modul.
Max./Nom. Leistung: 24 kW
Min. Leistung: 31%
Brennerleistung-Ist: 65%
Brennstoffventil 1: Auf
Flamme: Ja
Flammenstrom 31,5 uA
Gebläse: Ein
Kessel-Solltemperatur: 58°C
Kessel-Isttemperatur: 45,3°C
Max. Ausschalttemperatur:80°C
Kesselpumpe: 100%
Außentemperatur: 2,3°C
Brennerstarts: 12285
Betriebstunden: 3463h
-> Heizkreis 1:
Vorlauftemp.-Sollwert: 58°C
Status: Heizen
Vorlauftemp.-Istwert: 45,3°C
Raumtemp.-Sollwert: 30°C
Status: Heizen
Kesselpumpe: 96%
3 Wege-Ventil: Heizung
-> Warmwassersystem 1:
Kessel-Solltemperatur: 58°C
Warmwasser-Solltemp.: 60°C
Status: AutoWW
Warmwasser-Insttemp.: 56,4°C
3-Wege-Ventil: Heizung
Servicemenü -> Diagnose -> Systeminformationen
-> Wärmeerzeuger
Typ Steuereinheit: UBA4
SW-Vers. Steuereinheit: 06.08
HCM/BCI-Nummer: 1206
Version: 5
Typ-HMI: BC25
SW-Vers. HMI: 03.03
-> Bedieneinheit:
Typ: RC310
SW-Version: NF 18.06
wir haben nach 2 Jahren der (Kern-)Sanierung unseres 200 Jahre alten FW-Hauses nun den ersten Winter in den eigenen vier Wänden . Ich möchte jetzt gerne die Heizung vernünftig einstellen um nicht unnötig Energie zu verbraten, natürlich aber bei dem gewünschten Komfort. Vorab ein paar Daten&Fakten zum Huas und der Heizung:
Haus und Aufbau:
- ca. 280m² Wohnfläche
- Im ganzen Haus Wandheizung (ca. 1,2km Heizrohr, 16mm)
- Zwei HKV (für OG und EG) mit jeweils 12 HK
- Einzelraumregelung aller Räume über Controme Regelung
- Hydraulischer Abgleich wurde durchgeführt über das Rücklauftemp.-Messverfahren der einzelnen HK.
Die Temperaturregelung der einzelnen Räume funktioniert 1A, wir haben lediglich Abweichungen von 0,5K (konstante Sollwerte über gewissen Zeitraum natürlich voraussgesetzt)
Heizungsanlage:
Buderus GB172-24kW mit integriertem 150l Schichtspeicher
Was mich wundert ist, dass trotz "Hochsetzen" der Heiz/bzw. Absenktemperatur und einem daraus resultierendem delta_T von ~13K der Brenner nur auf 63% Leistung läuft und somit das delta_T nicht verringert wird. Hier noch die gesamten Einstellungen der Heizung.
Edit: Am liebsten wäre es mir, wenn durch die Therme eine konstante Vorlauftemperatur von bspw. 50°C gehalten wird und der Rest dann komplett von der Einzelraumregelung gemacht wird. Wie müsste dafür eine Einstellung aussehen?
Es wäre super, wenn mir da jemand helfen/nützliche Tips geben könnte.
Viele Grüße, Tom
Menu -> Heizung
-> Temperatureinstellungen:
Heizen: 30 °C -Absenken: 27 °C
-> Zeitprogramm: Zeitprogramm aktivieren: Prog. 1: „Mein Zeitprogramm 1“
Mo-Fr.: ab 05:00: Heizen, ab 23:00 Abs.
Sa-So.: ab 07:00: Heizen, ab 23:00 Abs.
-> Sommer/Winter-Umschalt.: Sommer/Winter-Umschalt.: Temp. Sommerbetrieb ab: 19°C
Menu -> Warmwasser
-> Temperatureinstellungen: Warmwasser: 60°C
-> Zeitprogramm: Betriebsart: Eigenes Zeitprogramm: Mein Warmwasser-Zeitprogramm
Mo-Fr.: ab 05:00 ein, ab 23:00 aus
Sa-So.: ab 07:00 ein, ab 23:00 aus
-> Thermische Desinfektion: Start: Automatisch Temperatur: 70°C
Servicemenü -> Inbetriebnahme: Heizkreis 1 installiert: Kessel
Regelungsart Heizkreis 1: Außentemperatur geführt
Heizsystem Heizkreis 1: Fußboden
Bedieneinheit Heizkreis 1: RC310
Warmwassersyst. 1 installiert: Kessel
Konfig. Warmw. Am Kessel: 3-Wege-Ventil
Servicemenü -> Einstellungen Heizung
-> Anlagendaten:
Fühler hydr. Weiche install. Nein
Konfig. Warmw. Am Kessel: 3-Wege-Ventil
Min. Außentemperatur: -10 Grad C.
Dämpfung: Nein
Gebäudeart: Mittel
-> Kesseldaten:
Pumpenart: Delta-P2
Pumpennachlaufzeit: 3 Min.
-> Heizkreis 1
Heizkreis installiert: Kessel
Regelungsart: Außentemperatur geführt
Bedieneinheit: RC310
Heizsystem: Fußboden
-> Heizkreis 1 -> Heizkurve einstellen:
Auslegungstemperatur: 60°C
Max Vorlauftemperatur: 58°C
Raumeinfluss: Aus
Raumtemperatur-Offset: 0K
Schnellaufheizung: Aus
-> Heizkreis 1:
Absenkart: Reduzierter Betrieb
Durchheizen unter: 5°C
Frostschutz: Außen
Frostschutz Grenztemp. 5 Grad C.
Sichtb. In Standardanzeige Ja
Servicemenü -> Einstellungen Warmwasser
-> Warmwassersystem 1:
Max. Warmwassertemp. 70°C
Warmwasser 60°C
Zirkulationspumpe Aus
Autom. Thermische Desinfektion: Ja
Servicemenü -> Diagnose -> Monitorwerte
-> Kessel/Brenner:
Betriebscode: -H
Statuscode: 200
Brenner: Modul.
Max./Nom. Leistung: 24 kW
Min. Leistung: 31%
Brennerleistung-Ist: 65%
Brennstoffventil 1: Auf
Flamme: Ja
Flammenstrom 31,5 uA
Gebläse: Ein
Kessel-Solltemperatur: 58°C
Kessel-Isttemperatur: 45,3°C
Max. Ausschalttemperatur:80°C
Kesselpumpe: 100%
Außentemperatur: 2,3°C
Brennerstarts: 12285
Betriebstunden: 3463h
-> Heizkreis 1:
Vorlauftemp.-Sollwert: 58°C
Status: Heizen
Vorlauftemp.-Istwert: 45,3°C
Raumtemp.-Sollwert: 30°C
Status: Heizen
Kesselpumpe: 96%
3 Wege-Ventil: Heizung
-> Warmwassersystem 1:
Kessel-Solltemperatur: 58°C
Warmwasser-Solltemp.: 60°C
Status: AutoWW
Warmwasser-Insttemp.: 56,4°C
3-Wege-Ventil: Heizung
Servicemenü -> Diagnose -> Systeminformationen
-> Wärmeerzeuger
Typ Steuereinheit: UBA4
SW-Vers. Steuereinheit: 06.08
HCM/BCI-Nummer: 1206
Version: 5
Typ-HMI: BC25
SW-Vers. HMI: 03.03
-> Bedieneinheit:
Typ: RC310
SW-Version: NF 18.06