Guten Morgen,
(L)
Ich habe letztes Jahr die Buderus GB 172-20 mit dem RC310 bekommen. Das Haus hat ca. 160qm. Das Gerät ist auf dem Dachboden da kein Keller vorhanden. Die 310 hängt am Gerät. Momentan ist die Anlage Außentemperatur gesteuert mit Fusspunkt. Kein Fühler im Wohnraum. Nicht hydraulisch abgeglichen.
Von den 160qm werden nur 80qm genutzt. Das UG läuft nur auf Stufe 1 für die Grundwärme.
Leider wurde die Heizkurve nicht richtig eingestellt bzw. mehr oder weniger lieblos eingestellt.
Das Gebäude ist noch nicht gedämmt und es sind Heizkörper verbaut.
Die Heizkurve versuche ich momentan hinzubekommen und korrigiere di VL Temperatur nach unten.
25G Fusspunkt bei 20g Außentemperatur
60 Gbei -10G Außentemperatur.
Was ich echt komisch finde sind die Brennerstarts.
38408 Starts
1142h Laufzeit.
Und das in knapp einem Jahr.
Wie kann ich die Starts reduzieren?
Vielleicht ein paar Tipps zum optimieren
Falls irgendwelche Infos fehlen, ich versorge euch gerne mit Bildern
Viele Grüße und vielen Dank im voraus.
Edit: was mir aufgefallen ist: Wenn ich die Heizkörper im Raum auf 3 Stelle, dann wird die Solltemperatur nicht erreicht. Die Heizung ist ständig heiß, das Thermostat macht nie zu. Würde für eine zu niedrige VL-Temperatur sprechen oder?
Was ich bisher verstellt habe:
Leistung runter von 20 auf 14
Schaltdifferenz Temperatur von 6k auf 15k
Pumpennachlaufzeit von 3 auf 6.
(L)
Ich habe letztes Jahr die Buderus GB 172-20 mit dem RC310 bekommen. Das Haus hat ca. 160qm. Das Gerät ist auf dem Dachboden da kein Keller vorhanden. Die 310 hängt am Gerät. Momentan ist die Anlage Außentemperatur gesteuert mit Fusspunkt. Kein Fühler im Wohnraum. Nicht hydraulisch abgeglichen.
Von den 160qm werden nur 80qm genutzt. Das UG läuft nur auf Stufe 1 für die Grundwärme.
Leider wurde die Heizkurve nicht richtig eingestellt bzw. mehr oder weniger lieblos eingestellt.
Das Gebäude ist noch nicht gedämmt und es sind Heizkörper verbaut.
Die Heizkurve versuche ich momentan hinzubekommen und korrigiere di VL Temperatur nach unten.
25G Fusspunkt bei 20g Außentemperatur
60 Gbei -10G Außentemperatur.
Was ich echt komisch finde sind die Brennerstarts.
38408 Starts
1142h Laufzeit.
Und das in knapp einem Jahr.
Wie kann ich die Starts reduzieren?
Vielleicht ein paar Tipps zum optimieren
Falls irgendwelche Infos fehlen, ich versorge euch gerne mit Bildern
Viele Grüße und vielen Dank im voraus.
Edit: was mir aufgefallen ist: Wenn ich die Heizkörper im Raum auf 3 Stelle, dann wird die Solltemperatur nicht erreicht. Die Heizung ist ständig heiß, das Thermostat macht nie zu. Würde für eine zu niedrige VL-Temperatur sprechen oder?
Was ich bisher verstellt habe:
Leistung runter von 20 auf 14
Schaltdifferenz Temperatur von 6k auf 15k
Pumpennachlaufzeit von 3 auf 6.