Nun das mit Gasdruck ist soweit völlig im Rahmen... und
keine Beanstandung, denn der Gasdruck Fällt ja
nicht unter 17 mbar beim Start der Gasheizung. Und dieses Ansteigen des Gasdruck, ist
der normale Gas Regler Schließdruck ... Schauen Sie mal weiter unten, bei jeder Gas Regel Abschaltung, gibt es ein
sehr kurze Gasdruck Abschalt Spitze bis zu 28 bis 29 mbar.. nichts Ungewöhnliches also.
Aber.....
Der wirkliche Übeltäter ist bei der Ionisation Flammen Überwachung und der Hochspannung Takt- Zündung zu Suchen. Denn wenn die Gas (auch die klein Zündgasmenge) wie der Startgasmenge über den Zünd Takt nicht (richtig) und Ausreichend Gezündet wird, dann gibt es eben eine Flammen Störung Meldung wenn zum Beispiel der Elektroden Abstand oder die Hochspannung vom Zündfunken- Taktgeber, nicht Ausreichend ist. Mit ein Service Zündfunken Prüfgerät, kann die Hochspannung Zünd- Leistung recht einfach damit geprüft werden.
Eine weitere Möglichkeit wäre, durch die größere Brennerohr Hitze, läßt mit der Betriebs- zeit
die Spezial Flachdichtung (am Hochleistung Gasbrenner) nach, welches dann auch zu den Bekannten Störungen führen kann. Aber ein recht (im Kundendienst- Kreisen) Bekanntes Problem, ist
das langsame Nachlassen der Hochspannung Zünd- Leistung vom Zündfunken Takt- geber
auf der großen Vaillant Grund Platine...
Denn auf dieser Befinden sich
einige hoch Belastete Elektronische Bauteile, die nach einer Gewissen Geräte Betriebs- Zeit in dem nach gelassen haben. Und genau diese Fehlfunktionen bei Start der Gasflamme nebst der Ionisation Überwachung führen können. Zur Fehlersuche, wird der Orginal Vaillant Werkskundienst hier einmal
die Zündelektroden Einheit, mit der Ionisation Flammen Überwachung sowie
die Haupt Grund Leitplatte gegen eine neue mit Austauschen.
Denn eine Leiterplatten Reparatur ist so
aus Sicherheits- Gründen nicht Vorgesehen, Bedeutet aber das diese erneute Reparatur eine Erhebliches an Kosten schon mit werden kann.
Die Frage, ist dann schon mal ist dieses Überhaupt
noch Wirtschaftlich oder ist ein neues Gerät doch die bessere Lösung mit in Betracht gezogen worden ? Nun Reparaieren das ganze Austauschen von Modulen ist kein großes Problem,
aber es ist dann immer noch
ein Gebrauchtes Älteres Gerät eben....
Aber auch hier sollten die möglichen Kosten
fest im Auge gehalten werden....