Liebe Experten,
Meine aktuellen Einstellungen sind:
1. Heizkurve: 1
2. Komfortwert: 20
3. Reduzierwert: 15
4. Parallelverschiebung: 0
Bei 0 Grad AT beträgt die VL-Temperatur 44,5 Grad. Der Konstantdruck lag bei 50%.
An den Heizkörpern habe ich mit einem Infrarotthermometer eine Spreizung von 5 Grad gemessen. Bei dieser VL-Temperatur erreichen die Heizkörper die Zieltemperatur in jedem Raum viel langsamer. Kann ich etwas tun, um die Aufheizzeit zu verkürzen, ohne die VL-Temperatur zu erhöhen?
Die folgenden Einstellungen sind noch die Standardwerte:
Drehzahlstufe Ausleg'punkt 884 I 22
Pumpe-PWM Minimum 885 I 36%
Norm Aussentemperatur 886 I -20°C
Vorlaufsoll NormAussentemp 887 I 75°C
dT Spreizung NormAussent 894 I 20.
In meiner Region ist die NormAussentemp -10 Grad, sollte ich dies in den Einstellungen ändern? Sollte ich das Pumpe-PWM Minimum erhöhen? Wenn ja, in welchen Schritten? Was ist mit Vorlaufsoll NormAussentemp? wie wirkt sich das auf die Heizkurve aus?
Vielen Dank!
Alex
Meine aktuellen Einstellungen sind:
1. Heizkurve: 1
2. Komfortwert: 20
3. Reduzierwert: 15
4. Parallelverschiebung: 0
Bei 0 Grad AT beträgt die VL-Temperatur 44,5 Grad. Der Konstantdruck lag bei 50%.
An den Heizkörpern habe ich mit einem Infrarotthermometer eine Spreizung von 5 Grad gemessen. Bei dieser VL-Temperatur erreichen die Heizkörper die Zieltemperatur in jedem Raum viel langsamer. Kann ich etwas tun, um die Aufheizzeit zu verkürzen, ohne die VL-Temperatur zu erhöhen?
Die folgenden Einstellungen sind noch die Standardwerte:
Drehzahlstufe Ausleg'punkt 884 I 22
Pumpe-PWM Minimum 885 I 36%
Norm Aussentemperatur 886 I -20°C
Vorlaufsoll NormAussentemp 887 I 75°C
dT Spreizung NormAussent 894 I 20.
In meiner Region ist die NormAussentemp -10 Grad, sollte ich dies in den Einstellungen ändern? Sollte ich das Pumpe-PWM Minimum erhöhen? Wenn ja, in welchen Schritten? Was ist mit Vorlaufsoll NormAussentemp? wie wirkt sich das auf die Heizkurve aus?
Vielen Dank!
Alex