Druck Solar Thermie

Diskutiere Druck Solar Thermie im Solartechnik / Photovoltaik Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo, habe ein bisschen wenig Druck auf meiner Solarthermie Anlage. Frage wie bekomme ich mehr Druck drauf ? Gruss

Mangold

Threadstarter
Mitglied seit
15.01.2018
Beiträge
189
Hallo, habe ein bisschen wenig Druck auf meiner Solarthermie Anlage. Frage wie bekomme ich mehr Druck drauf ? Gruss
 

Anhänge

Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.418
Selbst vermutlich gar nicht.
Da muss zuerst der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes angepasst werden. Solldruck = 1,5 bar + statische Höhe jedoch min 2,5 bar. Der Analagendruck sollte dann im kalten Zustand 0,5 bar über Vordruck liegen
 

Mangold

Threadstarter
Mitglied seit
15.01.2018
Beiträge
189
Hallo, also Ruf ich besser meinen Installateur an. Der das dann macht ?
 
Zuletzt bearbeitet:
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.418
also Ruf mich besser meinen Installateur an. Der das dann macht ?
Sofern er sich mit Solaranlagen auskennt. Längst nicht jeder Heizungsbauer kann das. Über 3/4 aller Anlagen sind falsch in Betrieb genommen oder haben Installationsfehler.

Wenn dein Fachmann nur Glycol auffüllen will solltest du ihn sofort wieder nach Hause schicken.
 

Mangold

Threadstarter
Mitglied seit
15.01.2018
Beiträge
189
OK dann Ruf ich ihn an und schau das er nichts nachfüllt und nur den Druck einstellt 👍😃 Danke
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.474
Ja, lasse mal eine ordentliche Wartung der Solaranlage durchführen. Dazu gehören eine Sichtprüfung der sichtbaren Rohrdämmung ; Sichtprüfung der Kollektoren inklusiv deren Befestigungen ; Sichtprüfung aller Armaturen, Rohrverbindungen und Anschlüsse auf Undichtigkeiten. Überprüfung des Solarmediums auf Ph-Wert und Frostschutz ; eventueller Austausch des Solarmediums ; Funktionsprüfung der Solarpumpe ; wenn Durchflussmesser vorhanden, dann Volumenstrom mit Sollwert vergleichen ; auf Schwankungen am Manometer bzw. Durchflussmesser achten ; Schwerkraftbremse manuell öffnen und schließen und ganz wichtig die korrekte Einstellung des solaren Membranausdehnungsgefäß.
Funktionsprüfung des thermostatischen Mischventils. Überprüfen der Einstellungen des Solarreglers ; eventuell vorhandene Betriebsprotokolle auf Plausibilität prüfen. Und die Dokumentation aller Einstellungen und Messwerte.
 
Thema:

Druck Solar Thermie

Druck Solar Thermie - Ähnliche Themen

  • Druck in der Heizung

    Druck in der Heizung: Der Druck in der Heizung soll dafür sorgen, dass die Heizkörper ausreichend mit Heizwasser versorgt werden. Steht der Kessel im Keller, soll er...
  • Druck Heizungsanlage

    Druck Heizungsanlage: Bei meiner Vailant eco Compact VSC 196/2 - C150 erscheint Fehlermeldung F22. Der Zeiger an der Druckarmatur ist unten im roten Bereich, am Ventiel...
  • Wolf Heizung CGB 20 BJ. 2005 leuchtet rot, auch nach Drücken des Enstörknopfes - dringend Hilfe gesucht

    Wolf Heizung CGB 20 BJ. 2005 leuchtet rot, auch nach Drücken des Enstörknopfes - dringend Hilfe gesucht: Hallo, vielleicht kann mir hier jemand weiter helfen. Unsere Heizung leuchtet rot, auch wenn man den Entstörknopf drückt gleich wieder rot. Das...
  • Buderus 172-i Neuinstallation verliert Druck im kleinen Kreislauf

    Buderus 172-i Neuinstallation verliert Druck im kleinen Kreislauf: Hallo, im September alte Anlage gegen eine Buderus 172-i ausgetauscht. Anlage lief bis Weihnachten einwandfrei, meldete dann Druckverlust. Ein...
  • Vaillant Turbo tec pro Druck geht beim Einschalten der Hz extrem hoch

    Vaillant Turbo tec pro Druck geht beim Einschalten der Hz extrem hoch: Schaltet sich die Heizung an, steigt der Druck über 2bar und die Gastherme schaltet sich ab. Vorher hatte ich 1 Woche jeden 2ten Tag Fehlercode...
  • Ähnliche Themen

    Oben