Defekte Heizung Fehler finden

Diskutiere Defekte Heizung Fehler finden im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; daten: 27 kw öl heinzung Viessmann Hallo ich wurde zum Vater eines Freundes gerufen , er hat selbst versucht im letzten Jahr eine Fernbedinung...

rocketfox

Threadstarter
Mitglied seit
09.09.2011
Beiträge
5
daten:
27 kw öl heinzung Viessmann


Hallo
ich wurde zum Vater eines Freundes gerufen ,
er hat selbst versucht im letzten Jahr eine Fernbedinung für seine ölzerstäuber heizung zu installieren.
in jedem fall ist die Heizung danach defekt gewesen

er hatte die steuereinheit
Viessmann Trimatik -MC 7450 261-A

nun hatte er sich eine Angeblich funktionierende
Viessmann Trimatik -MC 7450 261 (eingebaut)


aber und die heizung läuft nicht.

ich wusste also nicht was defekt ist ob ein programierfehler vorliegt oder etwas falsch angeschlossen ist.

ich hab auf grund der wenigen Unterlagen ein paar sachen sachen machen können

erstmal die standart programmierung uhrzeit eingestellt usw.

die temperatur fühler hab ich messen können alle um die 500 ohm (also ok)
an der organgenen Anschluss Box scheint auch alles ok die angeschossene umwältzpumpe(20A) ist angeschlossen und wird eingesteuert und natürlich liegt spannung an und wie schon beschrieben die sensoren sind ok.

zum jetzigen zeitpunkt sieht es so aus. Auf der controll einheit blinken die rote und grüne diode Abwechselnd.
(ich glaube die anlage versucht zu zünden es passiert aber nichts )

ich habe leider keine unterlagen zum nachvollziehen der einzelnen anschlusspunkte am brenner.


hier also ein paar Fragen :
am Stecker 41 gibt es auf 3 Kontakten L - N und PE (diese liegen an)
dann gibt es noch 4 weitere kontakte 2 davon sind belegt welches singal muss dort anliegen? und wann ? (ich habe gesehen das auf der Controlleinheit einzelne baugruppen getestet werden können)
die sicherung habe ich geprüft. die LED (Anfordung geht nicht)muss sie leuten wenn ja wann?
müsste etwas passieren wenn man auf den roten knopf drückt oder erst wenn auf den beiden leitungen ein signal kommt?


ich hoffe ich habe verständlich mein problem schildern können.

gruß chris
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
33.263
Wenn die rote + grüne LED abwechselnd blinken ist ein Fühler defekt.

Wenn der Fehler seit je her an dieser Regelung aufgetreten ist und diese Regelung von einer Auktionsplattform stammt. hat der Gute Elektronikschrott gekauft.
 

rocketfox

Threadstarter
Mitglied seit
09.09.2011
Beiträge
5
danke für die schnelle antwort doc


soweit ich weis hat er sie von einem verwanten oder so

1. gibts es für die controlleinheit eine Anleitung? als pdf oder ähnlich im download? ich möchte ich ich dem heizungsbesitzer zeigen (ohne viel erklären das die steuerung defekt ist)


sind mit " Fühlern "die Geber sensoren vom Heizkessel oder ausfühler gemeit? die hab ich ja schon gemessen bzw das würde heissen das das die steuerung nicht richtig misst (ergo die heinheit müll ist)

und nochmal die frage zur zündeinheit

muss diese lampe leuchten

so wenn ich auf manuel schalte und den knopf drücke?


gruß chris
 

rocketfox

Threadstarter
Mitglied seit
09.09.2011
Beiträge
5
danke für den upload

seite 16 und 17 sind sehr aufschlussreich. so kann ich wohl die Fehlerquelle aussschließen wenn ich nochmal vor ort bin.

was passiert wenn ich zb kein aussenfühler angeschlossen habe. kann dieser einfach fehlen oder muss hier eine brücke bei 1 angeschlossen werden ?


ich glaube bei 3 war der kesselfühler

Speicherfühler habe ich bis dato noch gar nich gehört oder gesehen wo finde ich diesen bzw kann ihn auswechseln?


gruß chris
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
33.263
Es muss selbstverständlich ein Außenfühler angeschlossen sein.
Eine Brücke am Stecker 1 würde als "Kurzschluß Außenfühler" erkannt.
 

rocketfox

Threadstarter
Mitglied seit
09.09.2011
Beiträge
5
ich habe in erinnerung das ein aussenfühler gar nicht angeschlossen war. aber so hätte die heizung ja dann niemals funktionierne können ich werde einfach mal einen wiederstand dran halten mal sehen was passiert
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
33.263
Nur die DUOMATIK funktioniert ohne Außenfühler.
Hier ist ein hundertjähriger Kalender mit Wetterdaten hinterlegt.

Für alle anderen Regelungen ist zwingend ein Außenfühler vorgeschrieben.
 

rocketfox

Threadstarter
Mitglied seit
09.09.2011
Beiträge
5
ich war zwischenzeitlich noch mal da die anleitung hat mir natürlich sehr geholfen

Fehler aussenfühler fehler behoben erst einmal ein 500 ohm wiederstand dran geklemmt .

das blicken war dann verschwunden

nun kein fehleranzeige mehr aber es passiert auch nichts


wenn ich den testschalter auf 5 schalte müsste defenitv der brenner angehen oder?
 
Thema:

Defekte Heizung Fehler finden

Defekte Heizung Fehler finden - Ähnliche Themen

  • Vitodens 300 WB3 - Heizung Defekt

    Vitodens 300 WB3 - Heizung Defekt: Hallo zusammen, ich brauche Hilfe mit meiner Vitodens 300 von 2003. Seit 3 Wochen funktioniert die Heizung nicht mehr. Das System spring...
  • Vitodens 100 - Brainstorming zum Austausch einer defekten Heizung

    Vitodens 100 - Brainstorming zum Austausch einer defekten Heizung: Servus, wir kaufen gerade ein Haus und die eingebaute Vitodens 100 8-24kw ist am Wärmetauscher undicht. Der Verkäufer hat dafür 9000€ auf Basis...
  • Hauskauf - Heizung defekt nach Notartermin

    Hauskauf - Heizung defekt nach Notartermin: Hallo zusammen, gestern war mein Notartermin für den Hauskauf und heute ruft der Verkäufer an und teilt mir mit, dass die 20 Jahre alte...
  • Stiebel Eltron WPC7 defekt, Notbetrieb nur WW keine Heizung!!!

    Stiebel Eltron WPC7 defekt, Notbetrieb nur WW keine Heizung!!!: Meine Wärmepumpe ist ca.11 Jahre alt. Heizung ging mehrfach in den Fehler "Niederdruck" und läuft nun seit etwa 2 Monaten nicht mehr. Habe mit dem...
  • Heizung startet nicht - Defekt Gasfeuerungsautomat oder Heizungssteuerung/Fühler?

    Heizung startet nicht - Defekt Gasfeuerungsautomat oder Heizungssteuerung/Fühler?: Hallo alle zusammen, habe folgendes Problem mit der Gasheizung, diese schaltet sich mit der Meldung "keine Zündung des Brenners" ab. Verbaut...
  • Ähnliche Themen

    Oben