Nach Einbau einer neuer Platine, steht im Display: keine Konif..... Was muss ich jetzt tun???? Weiß jemand hier Rat???
Die Programmierung wird nicht in der Hauptplatine gespeichert, sondern im sogenannten Schaltband. Wäre nur die Hauptplatine defekt gewesen und durch eine des selben Typs ersetzt worden, müßte der Kessel anschließend wieder funktionieren wie vor dem Defekt. Das ist offenbar nicht der Fall, so daß ich davon ausgehe, daß die Version der Hauptplatine nicht mit dem vorhandenen Schaltband kompatibel ist. De Dietrich hatte mindestens zwei verschiedene Versionen der Platinen, das heißt zwei verschiedene Versionen der Hauptplatine, die wiederum noch mit mehreren Editionen, aber eben auch zwei verschiedene Versionen der Platine die im Schaltband eingebaut ist. Man kann nicht die neuere Version der Hauptplatine mit der älteren Version der Schaltbandplatine betreiben, vermutlich ist das bei Dir gerade der Fall. Das hieße dann zur Fehlerbehebung, das passende Schaltband muß her.Die große Hauptplatine.
Gilt das für den kompletten Verlegeweg der Leitung vom Fühler bis zum Heizkessel? Kann (insbesondere außen) Wasser in die Leitung oder Installation gedrungen sein?Die Leitung ist ohne direkte Stromleitung in der Nachbarschaft
Dann ist in der Elektronik einer der beiden Platinen etwas defekt. Hast Du das alte Schaltband noch?Ach und mir ist noch was aufgefallen: man kann die Außentemperatur um +/-5 °C Kalibrieren. Das hat aber auch keinen Einfluss (mehr) auf die angezeigten -5,7 °C
Für einen Elektroniker bestimmt, für uns eher nicht.Gibt es eine Möglichkeit eingrenzen zu können, welches der beiden Teile ursächlich ist?