Condens Regelmäßige Störung 2955

Diskutiere Condens Regelmäßige Störung 2955 im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, ich habe eine Bosch Condens 5300i W. Heizkreis 1 ist über die Kesselpumpe (Radiatoren) und HK 2 über eine Pumpengruppe...

macrib

Threadstarter
Mitglied seit
31.12.2023
Beiträge
18
Hallo zusammen, ich habe eine Bosch Condens 5300i W. Heizkreis 1 ist über die Kesselpumpe (Radiatoren) und HK 2 über eine Pumpengruppe (Fußbodenheizung).
Die Heizung geht jeden Abend in Störung 2955, von 20:00 - 20:30 Uhr.
Hk1 geht um 20:00 Uhr in Nachtbetrieb und HK 2 um 20:30 Uhr. Ich denke, dass da die Ursache liegt. Muss die Keseelpumpe vielleicht anders aufgeklemmt werden? Oder muss hier nochmals programmiert werden. Ich denke für den HK 2 muss evtl. die Kesselpumpe mitlaufen?
Gruß Markus
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.443
Die Parametrierung der Regelung passt nicht zu den verbauten Komponenten.

Inbetriebnahme nochmals gründlich durchführen
 

macrib

Threadstarter
Mitglied seit
31.12.2023
Beiträge
18
Hat der Heizungsbauer gemacht
 

macrib

Threadstarter
Mitglied seit
31.12.2023
Beiträge
18
Die Kesselpumpe läuft auf HK1. Also wenn der HK1 in die Nachtabsenkung geht und der HK2 weiterlaufen soll, fehlt dem HK 2 wahrscheinlich die Kesselpumpe
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.443
Die Kesselpumpe läuft auf HK1. Also wenn der HK1 in die Nachtabsenkung geht und der HK2 weiterlaufen soll, fehlt dem HK 2 wahrscheinlich die Kesselpumpe
Nö, das ist nicht die Ursache.

Ich nehme an es gibt eine hydraulische Weiche?
Hast du das "alte" oder "neue " Modell der 5300?
 

macrib

Threadstarter
Mitglied seit
31.12.2023
Beiträge
18
Nein, es gibt keine hydraulische Weiche. Die Steuerung ist eine CW 400 und es gibt noch ein Kasten MM100 . Die Heizung wurde im November in Betrieb genommen, kann nicht sagen ob neues oder altes Modell
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.443
Nein, es gibt keine hydraulische Weiche.
Installationsfehler 1
Die Steuerung ist eine CW 400
Heizkreis 1 ist über die Kesselpumpe
Installationsfehler 2.


Da muss dein Fachmann die Anlage grundsätzlich nochmal zerlegen und neu aufbauen . Mit hydrauluscher weiche und mit weiterer Pumpengruppe für Heizkörper.
Die interne Pumpe versorgt nur die Weiche und Warmwasserbereitung
 

macrib

Threadstarter
Mitglied seit
31.12.2023
Beiträge
18
Warmwasser bekomme ich nicht über die Heizung. Es muss aber doch möglich sein die Kesselpumpe als Heizkreispumpe zu nutzen. Ist ja auch so in der Steuerung programmiert. Läuft ja auch einwandfrei, wenn beide Pumpen aktiv sind
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.611
Moin, ja leider ist dies Setup nicht mehr möglich.


Schalte mal den Ausgang der Zirkulation auf externe heizkreispumpe.
 

macrib

Threadstarter
Mitglied seit
31.12.2023
Beiträge
18
Wie mache ich das? In der Steuerung oder muss ich was umklemmen?
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.611
In der Steuerung.
 

macrib

Threadstarter
Mitglied seit
31.12.2023
Beiträge
18
Kannst du mir das kurz beschreiben
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.611
Habe die Parameter Liste nicht ganz im Kopf.

Gucke in die Anleitung von der 5300, nicht CW.

2-a1 auf 3

Und 2-a3 auf 2

Was steht denn in deiner Anleitung zu den beiden Parametern?
 

macrib

Threadstarter
Mitglied seit
31.12.2023
Beiträge
18
2a3 auf 2 hydraulische Weiche ohne Temperaturfühler
2a1 auf 3 Heizungspumpe hinter hydraulischer Weiche am Gerät (PE2) angeschlossen
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.611
Ist das so eingestellt, oder hast du das so eingestellt?
 

macrib

Threadstarter
Mitglied seit
31.12.2023
Beiträge
18
Nein, das ist die Antwort auf deine Frage
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.611
Ja, so einstellen wie ich geschrieben habe...
 

macrib

Threadstarter
Mitglied seit
31.12.2023
Beiträge
18
Ich habe aber doch keine hydraulische Weiche verbaut.
 
Thema:

Condens Regelmäßige Störung 2955

Condens Regelmäßige Störung 2955 - Ähnliche Themen

  • Bosch Condens GC5700iWT - Regelung außen + Raum

    Bosch Condens GC5700iWT - Regelung außen + Raum: Ich muss halt nochmals eine Frage stellen. ;) Aktuelle Konfiguration: - Bosch Condens GC5700iWT > im Dachboden - Außentemperaturfühler Bosch...
  • Immer wieder Heizungsausfall mit Fehlermeldung 2917 (Bosch Condens GC9001iW 20 E 21/23)

    Immer wieder Heizungsausfall mit Fehlermeldung 2917 (Bosch Condens GC9001iW 20 E 21/23): Hallo allerseits, ich habe leider ein scheinbar schwierig zu lösendes Problem bei meiner am 13.11.2023 eingebauten Bosch Condens GC9001iW 20 E...
  • Thermostat für Thema Condens

    Thermostat für Thema Condens: Hallo! Hoffe bin hier richtig... folgendes, uns wurde eine neue Gastherme installiert und ich würde gerne das mitgelieferte Thermostat gegen...
  • Condens 5300 iW - warmes Wasser schaltet ab

    Condens 5300 iW - warmes Wasser schaltet ab: Guten Abend, wir haben eventuell ein Problem mit unserer Gas-Brennwerttherme. Es geht um die Bereitstellung von warmen Wasser zum Duschen oder...
  • Bosch Condens 5700i WT

    Bosch Condens 5700i WT: Wasser auffüllen Moin zusammen, vielleicht kann mir jemand hier helfen. Wir haben im Juli 23 diese Heizung eingebaut bekommen und ich habe...
  • Ähnliche Themen

    • Bosch Condens GC5700iWT - Regelung außen + Raum

      Bosch Condens GC5700iWT - Regelung außen + Raum: Ich muss halt nochmals eine Frage stellen. ;) Aktuelle Konfiguration: - Bosch Condens GC5700iWT > im Dachboden - Außentemperaturfühler Bosch...
    • Immer wieder Heizungsausfall mit Fehlermeldung 2917 (Bosch Condens GC9001iW 20 E 21/23)

      Immer wieder Heizungsausfall mit Fehlermeldung 2917 (Bosch Condens GC9001iW 20 E 21/23): Hallo allerseits, ich habe leider ein scheinbar schwierig zu lösendes Problem bei meiner am 13.11.2023 eingebauten Bosch Condens GC9001iW 20 E...
    • Thermostat für Thema Condens

      Thermostat für Thema Condens: Hallo! Hoffe bin hier richtig... folgendes, uns wurde eine neue Gastherme installiert und ich würde gerne das mitgelieferte Thermostat gegen...
    • Condens 5300 iW - warmes Wasser schaltet ab

      Condens 5300 iW - warmes Wasser schaltet ab: Guten Abend, wir haben eventuell ein Problem mit unserer Gas-Brennwerttherme. Es geht um die Bereitstellung von warmen Wasser zum Duschen oder...
    • Bosch Condens 5700i WT

      Bosch Condens 5700i WT: Wasser auffüllen Moin zusammen, vielleicht kann mir jemand hier helfen. Wir haben im Juli 23 diese Heizung eingebaut bekommen und ich habe...
    Oben