Cerapur ZSBR 7-28 A23

Diskutiere Cerapur ZSBR 7-28 A23 im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Habe den Entlüfter oben nach Undichtigkeit ausgetauscht. Mein Fehler war: Druck war noch nicht ganz weg und es gab eine Wasserdusche... Das Wasser...

Peter B.

Threadstarter
Mitglied seit
23.06.2018
Beiträge
1
Habe den Entlüfter oben nach Undichtigkeit ausgetauscht.
Mein Fehler war: Druck war noch nicht ganz weg und es gab eine Wasserdusche...
Das Wasser hat sich wohl seinen weg gesucht, denn nach dem Austausch flog beim anschalten erst mal der FI raus...
Dann später nach 1 Stunde Wartezeit nochmal.
Hab alles trocken geblasen und 24 Stunden gewartet, dann ging die Therme endlich an...
Nun hab ich die Fehlermeldung C1 die lt. Beilage besagt:
"Druckdosenkontakt öffnet während des Betriebes" // "Hinweis: Ventilator inkl. Steuerung überprüfen."

Was nun?
Bin Schrauber, aber ich möchte nicht die Hütte sprengen...
Installateur ist informiert, aber in Urlaub...
Wie kann ich den Fehler eingrenzen?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.447
Peter B. schrieb:
Fachmann holen.
Nötigenfalls muss es eben ein anderer Fachmann richten.

Deine Möglichkeiten sind an dieser Stelle erschöpft.

Ich vermute, daß bei dieser Aktion das Gebläse gestorben ist.
(Gebläsetausch nur durch Fachmann nit anschließender Abgasanalyse!!)
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
Peter B. schrieb:
Hausdoc schrieb:
Ich vermute, daß bei dieser Aktion das Gebläse gestorben ist.
Oder


C1 = keine oder Gebläsedrehzahl zu niedrig


Leiterplatte defekt.
Veränderte Servicewerte notieren.
Gerät ausschalten.
Gerät von der Netzspannung freischalten.
Leiterplatte erneuern.
Netzspannung einschalten.
Gerät einschalten.
Notierte Servicewerte wieder einstellen.

oder,
Hausdoc schrieb:
was ich für besser halte.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.598
Wolfhaus schrieb:
Leiterplatte defekt.
Veränderte Servicewerte notieren.
Gerät ausschalten.
Gerät von der Netzspannung freischalten.
Leiterplatte erneuern.
Netzspannung einschalten.
Gerät einschalten.
Notierte Servicewerte wieder einstellen.
Achtung Gasgerät ! Hier besteht absolute Fachbetriebspflicht !!! Die hast du mit deiner Unterschrift deines Gasliefervertrags anerkannt.
Die Fachbetriebspflicht beginnt mit dem Eintritt der Gasleitung in das Gebäude und endet mit der Abgasmündung außerhalb. A l l e s dazwischen unterliegt der Fachbetriebspflicht.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.447
Das war auch mein erster Gedanke.

Allerdings ist hier ( in Wuppertal) etwas nicht stimmig.

Bei einer Gasexplosion würden durch die Druckwelle die Fensterscheiben der Nachbargebäude bersten.
Hier sind aber alle Scheiben ganz.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.598
Hausdoc schrieb:
Allerdings ist hier ( in Wuppertal) etwas nicht stimmig.

Bei einer Gasexplosion würden durch die Druckwelle die Fensterscheiben der Nachbargebäude bersten.
Hier sind aber alle Scheiben ganz.
Nach ersten Erkenntnissen der BF Wuppertal (ein guter Kumpel arbeitet bei denen und war mit vor Ort im Einsatz ) wirkte die Druckwelle in der Senkrechten. Daher fehlt das Dachgeschoß fast völlig und die darunter liegenden Geschosse wurden zerstört. Die straßenseitige Hauswand brach mangels Verbund zum restlichen Bauwerk zusammen.
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
Die Schwere und Art der Explosion lassen auf eine Gasexplosion schließen, diese dann in Ursache auf eine Manipulation.
Ein Polenböller schafft das nicht. Möglich ist natürlich einiges. Leider wird dann in den wenigsten Fällen später die Ursache mitgeteilt und wenn, so aus dem Zusammenhang gerissen das es auch keinen Nutzen hat.

Bewohner berichten übereinstimmend, dass einer der Mieter im Haus als suizidgefährdet galt. Ihrer Wahrnehmung nach soll auch in dessen Wohnung die Explosion stattgefunden haben. Polizei und Feuerwehr wollen das bisher nicht bestätigen.
 
Thema:

Cerapur ZSBR 7-28 A23

Cerapur ZSBR 7-28 A23 - Ähnliche Themen

  • Junkers Cerapur ZSBR 7-25A23 einfach ersetzen?

    Junkers Cerapur ZSBR 7-25A23 einfach ersetzen?: Hallo, unsere Heizung muss neu. Ist es am einfachsten diese gegen eine Junkers zu tauschen? Wenn ja welche? Oder kann eine X-beliebige Brennwert...
  • Gute Fachfirma für Junkers Cerapur ZSBR 7-28 A 23 im Süden Berlins gesucht (Wartung und Druckverlust)

    Gute Fachfirma für Junkers Cerapur ZSBR 7-28 A 23 im Süden Berlins gesucht (Wartung und Druckverlust): Guten Tag, meine inzwischen 15 Jahre alte Cerapur soll eine fachlich versierte Wartung und ggf. Reparatur erhalten. Kann jemand eine(n)...
  • Junkers FR120 + Junkers Cerapur ZSBR 7-28 A 23 S5800

    Junkers FR120 + Junkers Cerapur ZSBR 7-28 A 23 S5800: Hello I'm writing on english because I do not know german. Just got used Junkers FR120 thermostat regulation and installed it on Cerapur...
  • Junkers ZSBR 3-12A23 Cerapur Aliens in der Therme? 🤣

    Junkers ZSBR 3-12A23 Cerapur Aliens in der Therme? 🤣: Unser Gas-Brennwert -Gerät war defekt. Das Siphon war dicht und Kondenswasser stieg ins Gehäuse sowie in die Gasarmatur. Diese wurde erneuert...
  • Junkers Cerapur ZSBR 28-3A

    Junkers Cerapur ZSBR 28-3A: Hallo Allerseits, nachdem die Temperaturen langsam Richtung 0 wandern, habe ich heute morgen die Heizung aufgedreht. Es sind beim...
  • Ähnliche Themen

    Oben