Buderus Steuergerät HS3220 - Modul M171

Diskutiere Buderus Steuergerät HS3220 - Modul M171 im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Mein Steuergerät arbeit nicht mehr, genau gesagt der M171-Microcomputer. Nichts leuchtet, nichts reagiert, das Anzeigedisplay steht auf 0-Uhr...

Pnorden

Threadstarter
Mitglied seit
05.05.2021
Beiträge
2
Mein Steuergerät arbeit nicht mehr, genau gesagt der M171-Microcomputer. Nichts leuchtet, nichts reagiert, das Anzeigedisplay steht auf 0-Uhr. Kann es vielleicht die Batterie sein????
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.383
Kann es vielleicht die Batterie sein????
Ja.
Trotzdem kannst du die aktuelle Uhrzeit + Wochentag einstellen und auf Speichern tippen - dann läuft wieder alles.
 

Pnorden

Threadstarter
Mitglied seit
05.05.2021
Beiträge
2
Vielen Dank für den Hinweis. Es reagiert aber keine Taste der Einheit, auch nicht nach Betätigung der Reset-Taste. Alles tot, nur Uhrzeit steht auf 0:00.
 

Alex-gp

Mitglied seit
07.12.2022
Beiträge
4
Das gleiche Problem habe ich auch. Der Heizungsbauer wusste auch nicht weiter. Kann es sein,das ding anderes Modul defekt ist und sich das blockiert?
 

Alex-gp

Mitglied seit
07.12.2022
Beiträge
4
Das gleiche Problem habe ich auch. Der Heizungsbauer wusste auch nicht weiter. Kann es sein,das ding anderes Modul defekt ist und sich das blockiert?
 
Ciwa

Ciwa

Mitglied seit
10.01.2020
Beiträge
198
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.383
Wenn nur ein Heizkreis drinnen ist kann ich einen Tausch auf eine Ceta 104 empfehlen.
Die 3220 muss wegen Kesselthermostat + STB beleiben!!!

Dien alternative Heizkreiskregeling kann man "on Top" dazu setzen
 

Techniker 2

Experte
Mitglied seit
26.10.2019
Beiträge
2.419
Ein recht bekannter Fehler, der nach dem Ziehen des Buderus Modul M 171 auch mal mit gerne passieren kann, dass eine der vielen Lötverbindungen von der großen Grundplatine des M171 zum Display und Bedienung Platine eine Unterbrechung bekommen hat. Denn gerade beim Ziehen der Platine aus Ihren hinteren Grundgeräte Sockel, kommt es hin und wieder mal zu mechanischen Verspannungen zwischen der Grundplatine des M 171 und dem Display wie auch der Kontakt Gummitastatur, sodass ein Teil oder Totalausfall der Buderus M 171 Platine der Fall sein kann.

1675845627626.png


Dann weiter, wenn das nicht so sein sollte, (für den Notbetrieb) einfach mal den Notstrom-Akku von der Platine trennen (ein Draht vom Akku durch Kneifen), denn es gab auch Störungsfälle, da hatte dieser Akku ein innen defekt gehabt, und deshalb wurde mehr Steuerspannung vom Modul M 004 abgezogen als das Netzteil des Modul M 004 es mit zur Verfügung stellen konnte.

1675845955139.png


Denn das Modul M171 bezieht sein Steuerstrom von dieser Buderus Steuerkarte M 004 in einigen Fällen sind auch von dieser Steuerkarte dort in der Netzstrom-Abteilung dort der Glättungskondensator (gleich neben dem Schaltrelais) ein natürlicher Alterung-Fehler im Bauteil (der Kondensator mit zu finden.

Hier mal ein im Internet angebotener Universal Reparatursatz für das Buderus Modul M 004

1675846284293.png
 
Thema:

Buderus Steuergerät HS3220 - Modul M171

Buderus Steuergerät HS3220 - Modul M171 - Ähnliche Themen

  • Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode

    Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode: Hallo zusammen, wir möchten einen Flanschheizstab in unseren 5-6 Jahre alten nachrüsten und in diesem Zuge eine Reinigung und ein Wechsel der...
  • Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000

    Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000: Guten Tag, Wäre es denkbar selbst so eine Steuerung auszutauschen gegen gleichem gebrauchtem? Elektriker qualifiziert, - ist da noch viel andere...
  • Buderus Logano Plus GB125-30 mit Steuergerät RC35 Vers. 1.16

    Buderus Logano Plus GB125-30 mit Steuergerät RC35 Vers. 1.16: Hallo, ich bin neu im Forum und hoffe, dass ich hier Hilfe finden kann. Wir besitzen die o.g. Heizung und seitdem wir im Februar Öl getankt...
  • Heizungsverbauch nach neuem Steuergerät Buderus RC10 drosseln ohne zu frieren

    Heizungsverbauch nach neuem Steuergerät Buderus RC10 drosseln ohne zu frieren: Hallo liebes Forum, hiermit bitte ich um Eure Hilfe bzw. Euer Schwarmwissen. Ich habe wenig Ahnung von Heizungen, habe aber das Gefühl, dass wir...
  • Buderus GB112-19 G20: Ist Steuergerät ERC mit Außentemperaturmodul durch RC35 ersetzbar?

    Buderus GB112-19 G20: Ist Steuergerät ERC mit Außentemperaturmodul durch RC35 ersetzbar?: Welche Mehrfunktionen besitzt RC35? Muss der Außentemperaturfühler auch ersetzt werden? Danke
  • Ähnliche Themen

    Oben