Buderus Ölheizung springt nicht an

Diskutiere Buderus Ölheizung springt nicht an im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Meine Buderusheizung springt frühs (nach der Nachtabsenkung) nicht an. Manchmal nach einem Tag oder nach einer Woche (also unregelmäßiger...

rollo80

Threadstarter
Mitglied seit
04.11.2012
Beiträge
5
Meine Buderusheizung springt frühs (nach der Nachtabsenkung) nicht an. Manchmal nach einem Tag oder nach einer Woche (also unregelmäßiger Ausfall). Durch Fachbetrieb wurde Heizölzuführung vom Tank,Heizölleitung, Filter und Elektronik

geprüft und teilweise erneuert. Ohne Erfolg! Was kann der Grund sein?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.383
Das ist aber eine sparsame Fehlerbeschreibung.

Hat der Brenner Morgens eine Brennerstörung?
 

rollo80

Threadstarter
Mitglied seit
04.11.2012
Beiträge
5
Buderus Heizung springt nicht an

Ja, der Brenner zündetr nicht.
 

rollo80

Threadstarter
Mitglied seit
04.11.2012
Beiträge
5
Ja die Sztörlampe brennt
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.383
OK, Dann ist ziemlich sicher die Ölversorgung undicht. Fast immer liegt es an der Tankentnahme.


Nur zur Sicherheit: Welcher Brenner genau tut Dienst? Welche Düse ist eingesetzt?
 

rollo80

Threadstarter
Mitglied seit
04.11.2012
Beiträge
5
Heizungdtyp: G115 BE Baujahr 1998

Brenner: BE 1,0/28

Düse: 0,55 45° HF
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.383
Falsche Düse - da gehts schon mal an.

Notwendig: Danfoss ( nicht Fluidics!) 0,55- 60 ° HFD

Dann sollte der Fachmann mal einen Serviceschlauch in die Brennerleitung hängen und auf Lufteinschluß prüfen.
 

rollo80

Threadstarter
Mitglied seit
04.11.2012
Beiträge
5
Erst einmal vielen Dank Hausdoc,

Die Firma hat mit Kontrollschlauch geprüft, daß keine Luft in der Zuleitung ist. Empfolene Düse werde ich der Firma zum Wechseln mitteilen. Danke!!
 
Thema:

Buderus Ölheizung springt nicht an

Buderus Ölheizung springt nicht an - Ähnliche Themen

  • Ölheizung erst beim zweiter Anlauf (Sieger Baugleich Brötje Buderus)

    Ölheizung erst beim zweiter Anlauf (Sieger Baugleich Brötje Buderus): Sieger (Baugleich: Brötje Buderus) erst beim zweiter Anlauf lauft er gut. Manchmal lauft er tag(e) ohne probleme Oft auch Störung nach Störung...
  • Heizungshavarie - macht eine neue Buderus GB125 Ölheizung noch Sinn?

    Heizungshavarie - macht eine neue Buderus GB125 Ölheizung noch Sinn?: Hallo zusammen, wir sind wirklich absolut der Verzweiflung nahe. Wir haben ein EFH, BJ 1960/80 im Aussenbereich mit Bestandsschutz. Unsere Buderus...
  • Buderus S115T Ölheizung erneuern.

    Buderus S115T Ölheizung erneuern.: Hallo, wir haben eine Buderus S115T Ölheizung im Keller. Diese ist 26 Jahre alt, muss also in 4 Jahren spätestens erneuert werden. Die Anlage...
  • Buderus Ölheizung ist ausgefallen

    Buderus Ölheizung ist ausgefallen: Liebe Leute, Buderus Ölheizung ist ausgefallen , brenner störung https://www.youtube.com/shorts/eL6NTat2tEM was könnte defekt sein ? Hat...
  • Buderus GB 125 Ölheizung springt nicht an. Fehlermeldung Bitte um Hilfe

    Buderus GB 125 Ölheizung springt nicht an. Fehlermeldung Bitte um Hilfe: Hallo Leute, hoffe jmd kann mir hier in der kalten Jahreszeit helfen. Habe eine GB125 mit Öl und ohne WWSpeicher. Steuereinheit RC300. Der zeigt...
  • Ähnliche Themen

    Oben