Buderus HS3220 Mischer bleibt dauerhaft geschlossen

Diskutiere Buderus HS3220 Mischer bleibt dauerhaft geschlossen im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, an meiner Heizungsanlage mit einer HS3220 bleibt der Mischer dauerhaft in Stellung "ZU". Am M005 leuchtet die LED "Pfeil nach unten". Da...

sparfuchs99

Threadstarter
Mitglied seit
11.04.2016
Beiträge
8
Hallo,

an meiner Heizungsanlage mit einer HS3220 bleibt der Mischer dauerhaft in Stellung "ZU". Am M005 leuchtet die LED "Pfeil nach unten". Da ich ein M005 Modul als Ersatz habe und ein Tausch das Problem nicht gelöst hat bin ich mit meinem Wissen am Ende. Was kann ich noch tun ? Kann auf dem M004 Modul dasselbe Kondensatorproblem auftreten wie auf dem M005 Modul ?
 
Heizung 75

Heizung 75

Mitglied seit
03.08.2014
Beiträge
435
Hier könnte der Vorlauffühler defekt sein.
Hast du die Heizkurve am M005 mal ganz nach oben gedreht, ob der Mischer dann auffährt?
Wie hoch ist die Kesseltemperatur?
Leuchtet die LED für die Pumpe am M005?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.421
Zu 95% ist die Fühleranschlussplatine (im Sockel der Regelung) fehlerhaft.

Flachbandkabelstecker nachpressen und alle Lötstellen nachlöten.
Wenn das nicht hilft-> Leiterplatte tauschen.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.421
Du hast recht, ich war bei der 3206

Vorlauffühler prüfen.
Kesselfühler prüfen.
Boilerfühler prüfen (Warmwasservorrang)

dabei bei verschiedenen Temperaturen die Widerstandswerte messen.
 

sparfuchs99

Threadstarter
Mitglied seit
11.04.2016
Beiträge
8
Ich hatte noch etwas (vielleicht) Wichtiges vergessen: Seit Auftreten des Problems ist ein relatives lautes gleichmässiges "Surren" zu hören und eine leichte Vibration zu spüren wenn mann die Finger an die Drehregler des M004 hält. Könnte es sich auch um ein Relaisproblem am M004 handeln ?

Hier meine Antworten zu den Fragen von "Heizung75" :
Hast du die Heizkurve am M005 mal ganz nach oben gedreht, ob der Mischer dann auffährt?
--> noch nicht
Wie hoch ist die Kesseltemperatur?
--> ca. 70°C
Leuchtet die LED für die Pumpe am M005?
--> Ja
 
Heizung 75

Heizung 75

Mitglied seit
03.08.2014
Beiträge
435
Probier mal aus, ob der Mischer auffährt wenn du die Heizkurve am M005 voll hoch drehst.

Lauft der Brenner auch wenn das Flammensymbol (LED) am M004 aus ist?

Vielleicht kannst du ein Foto von der Regelung einstellen, so das man alle Einstellungen und Leuchtdioden sieht.

Das beschriebene "Surren" klingt nach einem defekten Relais.
 

sparfuchs99

Threadstarter
Mitglied seit
11.04.2016
Beiträge
8
Ich habe die Heizkurve am M005 voll aufgedreht --> keine Änderung , der Mischer bleibt geschlossen.

Ich hoffe die LEDs und die Einstellungen sind zu erkennen.
 

Anhänge

Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.421
Wo bitte hast du denn voll aufgedreht?
Die Kennlinie ist sogar ziemlich niedrig eingestellt.

Dreh mal testweise die Parallelverschiebung des Mischerkreises auf 30-40
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.741
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Der Mischer bleibt solange geschlossen, bis Warmwasserbereitung seine Solltemperatur erreicht hat.

Auf was steht denn der Kesselregler...? Der Grosse, weiter rechts.

LG ThW
 

sparfuchs99

Threadstarter
Mitglied seit
11.04.2016
Beiträge
8
Hallo Hausdoc,
das Foto habe ich von meiner problembehafteten Einstellung gemacht. Die Paralllverschiebung habe ich soeben am M005 auf 35 eingestellt. Der Drehregler vom Kesselwasser-Temperaturreglermodul steht auf "AUT".
 

dubby

Profi
Mitglied seit
20.10.2013
Beiträge
801
Wenn ich mir das Bild betrachte, fällt auf, dass alle Pumpen laufen. Also der direkte Heizkreis, der Mischkreis und die Ladepumpe. Es gibt kein Vorrang? 8|
Die Kesseltemperatur wurde mit 70° angegeben. Auf welchem Wert steht der Kesselthermostat? Reicht das für Warmwasser? :/

Da würd ich zu aller aller erst die Einstellungen auf den Platinen kontrollieren und den Kesselthermostaten auf 85° oder AUT stellen. 8)
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.741
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Stimmt ... alle Pumpen laufen. Also ist auf dem Modul bereits ein Parallelbetrieb eingestellt.
Denn müssen jetzt die Temperatursensoren gemessen werden. Widerstandswerte wie folgt....
Unbenannt.png

LG ThW
 
Heizung 75

Heizung 75

Mitglied seit
03.08.2014
Beiträge
435
Das alle Pumpen laufen, finde ich sehr komisch.
Vielleicht wurde der Speichervorrang raus genommen.
Aber wenn das M004, die von dir beschriebenen Geräusche macht, würde ich dieses mal tauschen.
Ich habe immer alte Module im Auto zum testen, vielleicht hat dies dein Heizungsmonteur auch.
 

sparfuchs99

Threadstarter
Mitglied seit
11.04.2016
Beiträge
8
Die Paralllverschiebung am M005 ist seit einem halben Tag voll aufgedreht, der Mischer bleibt geschlossen.
Kurz zur Historie: Mit meiner auf dem Foto dargestellten Einstellung ist die Heizung seit 1998 in Betrieb. Ende 2013 wurde das Modul M005 getauscht, bei dem dem alten Modul habe ich den 470 μF Kondensator erneuert, danach war das alte Modul wieder o.k. (seitdem habe ich ein M005 auf Ersatz). Ich habe ganz am Anfang die Frage gestellt ob auf dem M004 Modul dasselbe Kondensatorproblem auftreten kann wie auf dem M005 Modul. Das wäre aus meiner Sicht der einfachste nächste Schritt.
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.741
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Der einfachste Schritt wäre die Widerstände zu messen.

LG ThW
 

sparfuchs99

Threadstarter
Mitglied seit
11.04.2016
Beiträge
8
Ich habe jetzt mehrmals nach der Kesseltemperatur geschaut, diese liegt bei ca. 80°C (nicht wie vorher erwähnt 70°C) und wie schon geschrieben ist der Drehregler vom Kesselwasser-Temperaturreglermodul seit eh und je auf der Einstellung "AUT".
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.741
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Mein erster Gedanke war soeben....Vorlauffühler mit Speicherfühler vertauscht? ( hehe)

Aber wenn du auf Platinen rumlöten kannst, kannst du bestimmt auch Widerstände messen, oder?

LG ThW
 

sparfuchs99

Threadstarter
Mitglied seit
11.04.2016
Beiträge
8
Ich habe heute Nachmittag mit meinem Heizungsinstallateur telefoniert. Er hat ein M004 im Lager liegen und tauscht es übermorgen um den Fehler einzugrenzen. Über das WE werde ich dann das Verhalten beobachten.
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.607
Ich würde mal den Außenfühler sowie den Speicherfühler messen bevor ich dort irgendwelche Teile tausche...

Außenfühler defekt = Alle Pumpen ""EIN"" sowie Heizgerät auf Max Temperatur welcher am Kessel Regler eingestellt wurde...
 
Thema:

Buderus HS3220 Mischer bleibt dauerhaft geschlossen

Buderus HS3220 Mischer bleibt dauerhaft geschlossen - Ähnliche Themen

  • Buderus HS3220 Gasheizung Mischer bleibt zu

    Buderus HS3220 Gasheizung Mischer bleibt zu: Hallo liebe Experten, ich habe eine Buderus HS3220 Gasheizung. Seit heute geht der Mischer nicht mehr auf sondern nur noch zu. Die rot LED zum...
  • Buderus Regelung HS3220 schaltet nicht ab heizt hoch bis Sicherheitsschalter angeht

    Buderus Regelung HS3220 schaltet nicht ab heizt hoch bis Sicherheitsschalter angeht: Hallo zusammen, sG 115 U mit Regelung Buderus H3220 schaltet nicht mehr ab. Die Kesseltemparatur ist auf 60 Grad eingestellt und schaltet bei 60...
  • Heizung Buderus Ecomatic HS3220 "spinnt"

    Heizung Buderus Ecomatic HS3220 "spinnt": Hallo zusammen, erstmal vielen Dank für die Aufnahme hier im Forum. Habe auch gleich mal eine Frage bzw. Problem mit meiner Heizung Buderus...
  • Buderus HS3220, verständnis zum Niedrigtemperaturkessel und Heizkurven

    Buderus HS3220, verständnis zum Niedrigtemperaturkessel und Heizkurven: Hallo, ich bin mir nicht sicher ob das alles so stimmen kann. Bei Außentemperaturen im Moment zwischen 0 und -5 Grad und Heizkurve 3 / Niveau 0...
  • Buderus HS3220 - Heizkörperkreislauf wird nicht mehr warm

    Buderus HS3220 - Heizkörperkreislauf wird nicht mehr warm: Hallo liebe Leute. Wir haben die HS 3220 mit 3 Modulen, Außenfühler und Temp Regler im WZ für Fußbodenheizung. Dazu kommen noch Heizkörper im OG...
  • Ähnliche Themen

    Oben