Guten Tag,
Ich habe eine Buderus G115 BE-34 Ölheizung von 07/2002 (mit HSM20G, Logamatic 2107).
Im März musste ich das 25l Ausdehnungsgefäss wechseln. Danach lief alles super. Das neu
verbaute war aber leider kein Original, sondern wohl nur Chinaware...
Es war unglaublich warm hier in Frankreich, daher hat die Heizung erst vor ein paar Tagen eingesetzt.
Im Sommer hatte ich am Dachboden Isolierungsarbeiten vorgenommen, dabei wohl auch einige Heizungsschläuche
(rot/blau) besser verlegt (ein Heizkörper war früher immer kalt). In den ersten Tagen gluckste es ganz
gut, obwohl ich automatische Entlüfter habe (im Kreizlauf an den hohen Stellen).
Am Anfang stellte ich wieder fest, dass der Druck runtergegangen war (ich füllte nach, am nächsten Tag
wieder unten). Ich habe alle Heizkörper gecheckt, kein Leck zu sehen. Als dann der Druck mal wieder
ganz unten war (so 0.5 bar), habe ich mal gecheckt, ob überhaupt Luft im Ausgleichsbehälter ist: kein
bisschen! Und das Sicherheitsventil der Heizung (2.5bar) hatte etwas ausgelöst...
Ich also mit Handpumpe 1.5bar reingepumpt, und der Druck blieb dann auch eine Weile.
Erste Überlegung: dieses Ausgleichsgefäss ist undicht...ich werde es wohl wieder austauschen müssen
gegen ein Markenprodukt.
Nun habe ich aber ein Problem: Warmwasseraufbereitung (Gebrauchswasser) ist perfekt. Heizung jedoch null, Heizkörper bleiben kalt.
Die Zirkulationspumpe ist sehr heiss (ich habe die Schraubkappe abgenommen, die Welle dreht sich perfekt.
Was kann es sein? ist die 3-Wege Regelung (HSM20G) defekt? Oder die Lagamatic? Oder eine Temperatursonde?
Es scheint mir, als ob der Heizkreislauf wie blockiert ist.
wenn jemand einen Tipp hätte..wo ich nachsuchen sollte?
besten Dank und Gruss
Torsten
Ich habe eine Buderus G115 BE-34 Ölheizung von 07/2002 (mit HSM20G, Logamatic 2107).
Im März musste ich das 25l Ausdehnungsgefäss wechseln. Danach lief alles super. Das neu
verbaute war aber leider kein Original, sondern wohl nur Chinaware...
Es war unglaublich warm hier in Frankreich, daher hat die Heizung erst vor ein paar Tagen eingesetzt.
Im Sommer hatte ich am Dachboden Isolierungsarbeiten vorgenommen, dabei wohl auch einige Heizungsschläuche
(rot/blau) besser verlegt (ein Heizkörper war früher immer kalt). In den ersten Tagen gluckste es ganz
gut, obwohl ich automatische Entlüfter habe (im Kreizlauf an den hohen Stellen).
Am Anfang stellte ich wieder fest, dass der Druck runtergegangen war (ich füllte nach, am nächsten Tag
wieder unten). Ich habe alle Heizkörper gecheckt, kein Leck zu sehen. Als dann der Druck mal wieder
ganz unten war (so 0.5 bar), habe ich mal gecheckt, ob überhaupt Luft im Ausgleichsbehälter ist: kein
bisschen! Und das Sicherheitsventil der Heizung (2.5bar) hatte etwas ausgelöst...
Ich also mit Handpumpe 1.5bar reingepumpt, und der Druck blieb dann auch eine Weile.
Erste Überlegung: dieses Ausgleichsgefäss ist undicht...ich werde es wohl wieder austauschen müssen
gegen ein Markenprodukt.
Nun habe ich aber ein Problem: Warmwasseraufbereitung (Gebrauchswasser) ist perfekt. Heizung jedoch null, Heizkörper bleiben kalt.
Die Zirkulationspumpe ist sehr heiss (ich habe die Schraubkappe abgenommen, die Welle dreht sich perfekt.
Was kann es sein? ist die 3-Wege Regelung (HSM20G) defekt? Oder die Lagamatic? Oder eine Temperatursonde?
Es scheint mir, als ob der Heizkreislauf wie blockiert ist.
wenn jemand einen Tipp hätte..wo ich nachsuchen sollte?
besten Dank und Gruss
Torsten