Hallo,
unsere Heizung zeigt den Fehlercode 0Y an. Laut Bedienungsanleitung ist die gemessene Vorlauftemperatur zu hoch . Laut unserem Techniker war wohl der Sensor defekt. Haben nun den Temperaturfühler für den Vorlauf und auch den Rücklauf getauscht, leider besteht das Problem weiterhin. Wenn wir die Heizungsanlage auf den Manuellbetrieb stellen, heizt die Anlage ganz normal hoch.
Im normalen Modus schaltet Sie bereits bei 37 Grad ab. Bedienelement BC10 ist auf 70 Grad gestellt. Die Heizung ist nur zum Heizen da und nicht zur Warmwasseraufbereitung.
Kann mir vielleicht jemand bei diesem Problem helfen?
Vielen Dank!!
LG
unsere Heizung zeigt den Fehlercode 0Y an. Laut Bedienungsanleitung ist die gemessene Vorlauftemperatur zu hoch . Laut unserem Techniker war wohl der Sensor defekt. Haben nun den Temperaturfühler für den Vorlauf und auch den Rücklauf getauscht, leider besteht das Problem weiterhin. Wenn wir die Heizungsanlage auf den Manuellbetrieb stellen, heizt die Anlage ganz normal hoch.