Buderus GB 142 Fehlermeldung 0Y

Diskutiere Buderus GB 142 Fehlermeldung 0Y im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, unsere Heizung zeigt den Fehlercode 0Y an. Laut Bedienungsanleitung ist die gemessene Vorlauftemperatur zu hoch . Laut unserem Techniker...

Nico1187

Threadstarter
Mitglied seit
30.08.2023
Beiträge
5
Hallo,

unsere Heizung zeigt den Fehlercode 0Y an. Laut Bedienungsanleitung ist die gemessene Vorlauftemperatur zu hoch . Laut unserem Techniker war wohl der Sensor defekt. Haben nun den Temperaturfühler für den Vorlauf und auch den Rücklauf getauscht, leider besteht das Problem weiterhin. Wenn wir die Heizungsanlage auf den Manuellbetrieb stellen, heizt die Anlage ganz normal hoch.
Im normalen Modus schaltet Sie bereits bei 37 Grad ab. Bedienelement BC10 ist auf 70 Grad gestellt. Die Heizung ist nur zum Heizen da und nicht zur Warmwasseraufbereitung.
Kann mir vielleicht jemand bei diesem Problem helfen?
Vielen Dank!!

LG
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.421
unsere Heizung zeigt den Fehlercode 0Y an.
.... und was noch? Drücke hier das Schraubenschlüsselsymbol, dann erscheint ein 3 stelliger Code
 

Nico1187

Threadstarter
Mitglied seit
30.08.2023
Beiträge
5
Leider erscheint kein 3 Stelliger Code.
1x drücken = Druck wird angezeigt
2x drücken = Fehler 0Y
3x drücken = Temperatur wird angezeigt
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.421
Der Code wird nur angezeigt während der Fehler besteht.
Es muss dieser Code angezeigt werden.
0Y hat nämlich mehrere Fehlerursachen. Wenn du diese 3 stellige Zahl nicht kennst, bist du schnell auf dem Holzweg
 

Nico1187

Threadstarter
Mitglied seit
30.08.2023
Beiträge
5
Kann ich den Fehlercode eventuell noch anders ermitteln ?

Was mir noch aufgefallen ist, das die HK im Schornsteinfegermodus dann auch warm wärmen... Also wird ja Wasser gefördert.
 

Nico1187

Threadstarter
Mitglied seit
30.08.2023
Beiträge
5
Also ich kann den Fehler eigentlich schon nachstellen wenn ich die Heizung aus und dann wieder an schalte.
Dann leuchtet das Flammen Symbol und bei ca. 37 Grad hört die Heizung auf zu heizen und brummt ganz kurz...
Aber in diesem Moment wird kein Fehler angezeigt. Erst wenn ich dann auf den Schraubenschlüssen drücke, wird mir beim zweiten drücken 0Y angezeigt.
 

Nico1187

Threadstarter
Mitglied seit
30.08.2023
Beiträge
5
So … ich habe nun nochmal geschaut … wenn das Heizen abbricht kommt folgender Fehlercode 6L229 …
Im April diesen Jahres wurden im Rahmen der Wartung , der Glühzünder und Inosistionselektrode getauscht .
kann das eventuell damit zusammen hängen ?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.421
Thema:

Buderus GB 142 Fehlermeldung 0Y

Buderus GB 142 Fehlermeldung 0Y - Ähnliche Themen

  • Buderus Fehlermeldung H11 1021

    Buderus Fehlermeldung H11 1021: Ich habe für Heizung und Warmwasser eine GBH 172-24 T75S. Seit einigen Tagen bekomme ich die obengenannte Fehlermeldung die ansagt...
  • Fehlermeldung blinkendes "b" Buderus GB112-24/W

    Fehlermeldung blinkendes "b" Buderus GB112-24/W: Hallo an Alle, habe zuhause eine Buderus GB112. Lief bis vor kurzem immer super, jetzt tritt mehrmals täglich die Fehlermeldung mit einem...
  • Fehlermeldung buderus logamax u122 Fehler 6L

    Fehlermeldung buderus logamax u122 Fehler 6L: Liebe Leute, bei meinem Buderus Logamax u122 kommt immer wieder der Fehler 6L auf, die Heizung selber schaltet sich nicht auf den Störbetrieb...
  • Buderus fehlermeldung A01/810

    Buderus fehlermeldung A01/810: Hallo, ich bin neu hier und hab eine Frage Meine Buderus ÖL GB 125 Heizung hat ein Fehler A01/810 Nun hab ich gesehen das im Bedienteil RC 310...
  • Buderus Logano G124 wurde Warmwassertank abgekoppelt Fehlermeldung?

    Buderus Logano G124 wurde Warmwassertank abgekoppelt Fehlermeldung?: Hallo Zusammen, wir haben den Warmwassertank von unserer Gasheizung abgekoppelt, da wir jetzt eine eine Wärmepumpe für Warmwasser über Strom...
  • Ähnliche Themen

    • Buderus Fehlermeldung H11 1021

      Buderus Fehlermeldung H11 1021: Ich habe für Heizung und Warmwasser eine GBH 172-24 T75S. Seit einigen Tagen bekomme ich die obengenannte Fehlermeldung die ansagt...
    • Fehlermeldung blinkendes "b" Buderus GB112-24/W

      Fehlermeldung blinkendes "b" Buderus GB112-24/W: Hallo an Alle, habe zuhause eine Buderus GB112. Lief bis vor kurzem immer super, jetzt tritt mehrmals täglich die Fehlermeldung mit einem...
    • Fehlermeldung buderus logamax u122 Fehler 6L

      Fehlermeldung buderus logamax u122 Fehler 6L: Liebe Leute, bei meinem Buderus Logamax u122 kommt immer wieder der Fehler 6L auf, die Heizung selber schaltet sich nicht auf den Störbetrieb...
    • Buderus fehlermeldung A01/810

      Buderus fehlermeldung A01/810: Hallo, ich bin neu hier und hab eine Frage Meine Buderus ÖL GB 125 Heizung hat ein Fehler A01/810 Nun hab ich gesehen das im Bedienteil RC 310...
    • Buderus Logano G124 wurde Warmwassertank abgekoppelt Fehlermeldung?

      Buderus Logano G124 wurde Warmwassertank abgekoppelt Fehlermeldung?: Hallo Zusammen, wir haben den Warmwassertank von unserer Gasheizung abgekoppelt, da wir jetzt eine eine Wärmepumpe für Warmwasser über Strom...
    Oben