Buderus GB 132 Fehlermeldung 3L Fehlernummer 214

Diskutiere Buderus GB 132 Fehlermeldung 3L Fehlernummer 214 im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, mein Buderus Logamax plus GB 132-16 geht seid einiger Zeit regelmäßig auf Störung. Die Störung 3L mit Fehler-Nr. 214 wird angezeigt, somit...

Uwe72

Threadstarter
Mitglied seit
17.09.2012
Beiträge
1
Hallo,​
mein Buderus Logamax plus GB 132-16 geht seid einiger Zeit regelmäßig auf Störung. Die Störung 3L mit Fehler-Nr. 214 wird angezeigt, somit scheint das Gebläse die Ursache zu sein. Jedoch wird nach mehrmaligen drücken der Reset-Taste die Störmeldung beseitigt und das Gebläse inkl. restlichen Funktionen des Kessels funktionieren wieder für rund einen Tag. Kabel oder Gebläse defekt ist die Fehlerinfo laut Buderus-Veröffentlichung. Die Steckverbindungen der Kabel habe ich jedoch schon geprüft und das Gebläse läuft ja nach mehrmaligen drücken der Reset-Taste.​
Woran kann das noch liegen und wie kann ich den Fehler beheben?​
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe​
uwe​
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.383
Da wird das Gebäse einen mechanschen Defekt haben.

Meist ist die Ursache ein undiches Abgassysem (Kondensatsifon....) wodurch das Gebläse im feuchten Abgasstrom läuft und so langsam vor sich hin stirbt.
 
Thema:

Buderus GB 132 Fehlermeldung 3L Fehlernummer 214

Buderus GB 132 Fehlermeldung 3L Fehlernummer 214 - Ähnliche Themen

  • Buderus Fehlermeldung H11 1021

    Buderus Fehlermeldung H11 1021: Ich habe für Heizung und Warmwasser eine GBH 172-24 T75S. Seit einigen Tagen bekomme ich die obengenannte Fehlermeldung die ansagt...
  • Fehlermeldung blinkendes "b" Buderus GB112-24/W

    Fehlermeldung blinkendes "b" Buderus GB112-24/W: Hallo an Alle, habe zuhause eine Buderus GB112. Lief bis vor kurzem immer super, jetzt tritt mehrmals täglich die Fehlermeldung mit einem...
  • Fehlermeldung buderus logamax u122 Fehler 6L

    Fehlermeldung buderus logamax u122 Fehler 6L: Liebe Leute, bei meinem Buderus Logamax u122 kommt immer wieder der Fehler 6L auf, die Heizung selber schaltet sich nicht auf den Störbetrieb...
  • Buderus GB 142 Fehlermeldung 0Y

    Buderus GB 142 Fehlermeldung 0Y: Hallo, unsere Heizung zeigt den Fehlercode 0Y an. Laut Bedienungsanleitung ist die gemessene Vorlauftemperatur zu hoch . Laut unserem Techniker...
  • Buderus fehlermeldung A01/810

    Buderus fehlermeldung A01/810: Hallo, ich bin neu hier und hab eine Frage Meine Buderus ÖL GB 125 Heizung hat ein Fehler A01/810 Nun hab ich gesehen das im Bedienteil RC 310...
  • Ähnliche Themen

    • Buderus Fehlermeldung H11 1021

      Buderus Fehlermeldung H11 1021: Ich habe für Heizung und Warmwasser eine GBH 172-24 T75S. Seit einigen Tagen bekomme ich die obengenannte Fehlermeldung die ansagt...
    • Fehlermeldung blinkendes "b" Buderus GB112-24/W

      Fehlermeldung blinkendes "b" Buderus GB112-24/W: Hallo an Alle, habe zuhause eine Buderus GB112. Lief bis vor kurzem immer super, jetzt tritt mehrmals täglich die Fehlermeldung mit einem...
    • Fehlermeldung buderus logamax u122 Fehler 6L

      Fehlermeldung buderus logamax u122 Fehler 6L: Liebe Leute, bei meinem Buderus Logamax u122 kommt immer wieder der Fehler 6L auf, die Heizung selber schaltet sich nicht auf den Störbetrieb...
    • Buderus GB 142 Fehlermeldung 0Y

      Buderus GB 142 Fehlermeldung 0Y: Hallo, unsere Heizung zeigt den Fehlercode 0Y an. Laut Bedienungsanleitung ist die gemessene Vorlauftemperatur zu hoch . Laut unserem Techniker...
    • Buderus fehlermeldung A01/810

      Buderus fehlermeldung A01/810: Hallo, ich bin neu hier und hab eine Frage Meine Buderus ÖL GB 125 Heizung hat ein Fehler A01/810 Nun hab ich gesehen das im Bedienteil RC 310...
    Oben