Buderus g115 öl im brennraum

Diskutiere Buderus g115 öl im brennraum im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; hi wollte hab meine Heizung gereinigt ,dann wollte ich sie starten dann lief sie 20 sek. Dann ging sie aus. Hab sie aufgeschraubt und gesehen das...

Marius

Threadstarter
Mitglied seit
26.08.2020
Beiträge
7
hi wollte hab meine Heizung gereinigt ,dann wollte ich sie starten dann lief sie 20 sek. Dann ging sie aus. Hab sie aufgeschraubt und gesehen das öl im brennraum war das öl wurde nicht komplett verband. Hab ein Fachmann schon angerufen er kommt Freitag. Hatte jemand schon so was ?
 

tig000

Guest
Guten Abend,
ich gehe mal davon aus, dass mit „lief 20 sek.“ gemeint ist, sie ist angelaufen und in die Vorbelüftung gegangen....auch wenn solche Ferndiagnosen so ganz ohne Glaskugel😉 (befinde mich derzeit im Urlaub) etwas heikel sind, so würde ich mich doch mal ganz weit aus dem imaginären Fenster lehnen und vermuten, dass das Öl-Luftgemisch nicht gezündet wurde —> Zündelektrode ist defekt?
Mal konkret entgegengefragt: Was wurde an der Heizung gereinigt? Wurde der Brenner auch gereinigt? Öldüse erneuert? Ölfiltereinsatz und Tassendichtung ausgetauscht?

Grüsse von der Elbe in die Nacht ✌🏼
 

Marius

Threadstarter
Mitglied seit
26.08.2020
Beiträge
7
Er verbrennt nur ein Teil
 

Marius

Threadstarter
Mitglied seit
26.08.2020
Beiträge
7
So er spritzt zufrüh öl rein das ventil hinter der düse ist defekt
 

Marius

Threadstarter
Mitglied seit
26.08.2020
Beiträge
7
Jetzt hoffen die das bei dem alten Gerät noch das Bauzeit zu kaufen gibs
 

Marius

Threadstarter
Mitglied seit
26.08.2020
Beiträge
7
Heizung läuft
 

Marius

Threadstarter
Mitglied seit
26.08.2020
Beiträge
7
Ja alles top 86 ccm und stunde später war der Schornsteinfeger da siegel drauf 1 jahr wieder ruhe
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.536
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
ccm ppm ml Promille Prozent das kennt doch heut eh keiner mehr genau...
 
Thema:

Buderus g115 öl im brennraum

Buderus g115 öl im brennraum - Ähnliche Themen

  • Buderus Logano G115 startet nicht

    Buderus Logano G115 startet nicht: Meine 12 Jahr-alte Buderus Ölheizung (Logano G115) springt nicht mehr automatisch (am Display steht "Brenner Fehler") Es startet nur manuell und...
  • Passende Pumpengruppe für Buderus G115 gesucht

    Passende Pumpengruppe für Buderus G115 gesucht: Moin zusammen, ich möchte auf meinen G115 eine neue Pumpengruppe mit Festwertregelung, also mit Mischer, installieren. Ich dachte an etwas wie den...
  • Buderus G115, 2107 Regelung und FB-Heizung - Smart?

    Buderus G115, 2107 Regelung und FB-Heizung - Smart?: Hi zusammen, ich habe bei mir jetzt zwei Heizkreise (Heizkörper und FBH) mit Wärmetauscher, Mischer etc. Jetzt ist mir aufgefallen, das die...
  • Buderus G115 und Fußbodenheizung

    Buderus G115 und Fußbodenheizung: Moin zusammen, ich habe eine alte Buderus G115 mit Hansa-Gasbrenner und einer Logamatic 2107 Regelung. Die Anlage versorgt neuerdings eine...
  • Reinigung Kessel Buderus logano g115 - welches Mittel???

    Reinigung Kessel Buderus logano g115 - welches Mittel???: Hallo liebe Heizungsforum-Mitglieder! Bin neu hier... Ich bräuchte dringend qualifizierten Rat. Heute früh wollte ich einmal wieder (nach ca. 6...
  • Ähnliche Themen

    • Buderus Logano G115 startet nicht

      Buderus Logano G115 startet nicht: Meine 12 Jahr-alte Buderus Ölheizung (Logano G115) springt nicht mehr automatisch (am Display steht "Brenner Fehler") Es startet nur manuell und...
    • Passende Pumpengruppe für Buderus G115 gesucht

      Passende Pumpengruppe für Buderus G115 gesucht: Moin zusammen, ich möchte auf meinen G115 eine neue Pumpengruppe mit Festwertregelung, also mit Mischer, installieren. Ich dachte an etwas wie den...
    • Buderus G115, 2107 Regelung und FB-Heizung - Smart?

      Buderus G115, 2107 Regelung und FB-Heizung - Smart?: Hi zusammen, ich habe bei mir jetzt zwei Heizkreise (Heizkörper und FBH) mit Wärmetauscher, Mischer etc. Jetzt ist mir aufgefallen, das die...
    • Buderus G115 und Fußbodenheizung

      Buderus G115 und Fußbodenheizung: Moin zusammen, ich habe eine alte Buderus G115 mit Hansa-Gasbrenner und einer Logamatic 2107 Regelung. Die Anlage versorgt neuerdings eine...
    • Reinigung Kessel Buderus logano g115 - welches Mittel???

      Reinigung Kessel Buderus logano g115 - welches Mittel???: Hallo liebe Heizungsforum-Mitglieder! Bin neu hier... Ich bräuchte dringend qualifizierten Rat. Heute früh wollte ich einmal wieder (nach ca. 6...
    Oben