Buderus Buderus GB192-15 Brennerstarts reduzieren

Diskutiere Buderus Buderus GB192-15 Brennerstarts reduzieren im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Ok, zeichne mal die Modulation und Flammenstrom und Kessel-VL mit auf, nachdem du die Änderung gemacht hast. im Prinzip gibt es 2 Richtungen das...

TobiH

Mitglied seit
09.02.2022
Beiträge
455
Ok, zeichne mal die Modulation und Flammenstrom und Kessel-VL mit auf, nachdem du die Änderung gemacht hast.

im Prinzip gibt es 2 Richtungen das Problem einzugrenzen/finden:

1. Warum wird die produzierte Wärme nicht vom Heizkreis/ FBH abgenommen
- FBH Thermostate zu
- Mischer zu / kaputt, verklemmt
- Heizkreispumpe zu schwach, kaputt, falscher Betriebsmodus, falsche Leistungseinstellung
- hydraulische Weiche, zu klein, falsch angeschlossen, falsches Volumenstromverhältnis Sekundär/Primärkreis
- Luft oder Verstopfungen im HK

2. Warum produziert der Brenner zuviel Wärme/taktet
- Heizkurve zu hoch
- Brenner viel zu gross
- untere Modulationsgrenze wird nicht erreicht
- falsche Einstellung der Brennerpumpe (leistungsgeregelt ok bei hydraul. Weiche) , defekt
- Brennerhysterese kleiner als Trägheit Mischer
 

kriger

Mitglied seit
10.01.2024
Beiträge
51
...wo kann ich denn den Parameter "Brennerhysterese" an RC310 einstellen? ...hab da nix gefunden...

Dann nehme ich eben ems-esp ...aber welchen parameter meinst du denn genau ?

Ich habe nur "Einschaltdifferenz ...-2K" und "Ausschaltdifferenz ...2K" gefunden, die passen könnten.

Soll ich es damit versuchen?
 

Anhänge

TobiH

Mitglied seit
09.02.2022
Beiträge
455
Wenn ich das richtig sehe, bei 40% Modulation ca 5-6yA Flammenstrom und er hängt die ganze Zeit bei 40% Modulation und geht nicht runter auf 25%

5-6yA sind sehr wenig. wann wurde die letzte Wartung gemacht? Wieviele Betriebsstunden hat der Brenner? Kǒnnte sein das die Flammũberwachung/Elektrode verschmutzt/verschlissen ist und er deswegen nicht runter moduliert
 

TobiH

Mitglied seit
09.02.2022
Beiträge
455
Wir brauchen nicht die Kesselpumpenmodulation sondern Brennermodulation und Flammstriom
 

kriger

Mitglied seit
10.01.2024
Beiträge
51
Wenn ich das richtig sehe, bei 40% Modulation ca 5-6yA Flammenstrom und er hängt die ganze Zeit bei 40% Modulation und geht nicht runter auf 25%

5-6yA sind sehr wenig. wann wurde die letzte Wartung gemacht? Wieviele Betriebsstunden hat der Brenner? Kǒnnte sein das die Flammũberwachung/Elektrode verschmutzt/verschlissen ist und er deswegen nicht runter moduliert
...die letzte Wartung war letztes Jahr ...die anderen Parameter stehen im ems-esp ...Inbetriebsetzung 2016
Brennerlaufzeit 890Tage

...der Kaminkehrer hat eigentlich keinen Fehler festgestellt.

Das mit den häufigen Starts habe ich auch erst mit der Inbetriebnahme vom Ems-esp bemerkt...
 

kriger

Mitglied seit
10.01.2024
Beiträge
51
Bei mir (Brötje) ist das die Brennerhysterese. Standard sind -4 und 6.
2 ist reichlich wenig.
...war bei mir seit Beginn so eingestellt. Vermutlich "Auslieferungszustand:. Mein Heizungsinstallateur hat sich sicherlich NICHT damit beschäftigt...
 
Zuletzt bearbeitet:

kriger

Mitglied seit
10.01.2024
Beiträge
51
Ok, zeichne mal die Modulation und Flammenstrom und Kessel-VL mit auf, nachdem du die Änderung gemacht hast.

im Prinzip gibt es 2 Richtungen das Problem einzugrenzen/finden:

1. Warum wird die produzierte Wärme nicht vom Heizkreis/ FBH abgenommen
- FBH Thermostate zu
- Mischer zu / kaputt, verklemmt
- Heizkreispumpe zu schwach, kaputt, falscher Betriebsmodus, falsche Leistungseinstellung
- hydraulische Weiche, zu klein, falsch angeschlossen, falsches Volumenstromverhältnis Sekundär/Primärkreis
- Luft oder Verstopfungen im HK

2. Warum produziert der Brenner zuviel Wärme/taktet
- Heizkurve zu hoch
- Brenner viel zu gross
- untere Modulationsgrenze wird nicht erreicht
- falsche Einstellung der Brennerpumpe (leistungsgeregelt ok bei hydraul. Weiche) , defekt
- Brennerhysterese kleiner als Trägheit Mischer
...... Kommentar zu 1)
Das ist eher auszuschließen. Die Wohnungen werden allesamt warm, und es sind keine Veränderungen seit Inbetriebnahme durchgeführt worden.

...Kommentar zu 2)
Ich würde eher in Richtung "falsch eingestellte Therme" suchen, da sich der Heizungsbauer "INTEMANN" einen Scheiss um die Anlage kümmerte. Ich gehe da von Inkompetenz aus.
 
Zuletzt bearbeitet:

kriger

Mitglied seit
10.01.2024
Beiträge
51
...denke mal dass es so okay ist und wir beobachten die nächsten Tage...

Vorab ein Dankeschön an mops14 und tobiH
 

kriger

Mitglied seit
10.01.2024
Beiträge
51
so - nach der Abänderung der Heizungshysterese ...sieh schon mal gut aus ! Die häufigen Einschaltintervalle sind nun weg !
Die Therme schaltet nur einmal aus beim Übergang von WW aufbereitung (VL ist dann auf 60°C) ...dann fährt der Mischer auf 0 und wartet bis die Temperatur im VL abgekühlt ist, um dann wieder aufzumachen. Dann startet die Therme auch wieder durch (....das wäre auch toll wenn das irgendwie zu überspringen möglich wäre ...) Aber sonst scheint alles sauber zu laufen.

Frage: Was soll der Parameter "HK1 Einschaltoptimierung" ...habe diesen Parameter im EMS-ESP gefunden! Er steht bei mir aktuell auf "off" / AUS ! ...könnte dieser Parameter eventuell auch weiterhelfen?

Hier meine aktuellen EMS-ESP Parameter in einer Liste:
Kessel | Topline/GB162
Showing 79/79 Entities


[TH][/TH]

[TH][/TH] [TH][/TH]

[TH][/TH] [TH][/TH]
Reset

Heizen abschalten aus
Heizen aktiv an
Warmwasser aktiv aus
Sollwert Vorlauftemperatur 29.0 °C
Heizungspumpe 1 Modulation 95 %
Aussentemperatur 3.7 °C
aktuelle Vorlauftemperatur 30.2 °C
Rücklauftemperatur 25.1 °C
Mischer Schalttemperatur 30.0 °C
Systemdruck 2.2 bar
Kesseltemperatur 29.5 °C
Abgastemperatur 71.2 °C
Gas an
Gas Stufe 2 aus
Flammenstrom 5.4 µA
Gebläse an
Zündung aus
Ölvorwärmung aus
minimale Brennerleistung 0 %
maximale Brennerleistung 45 %
Antipendelzeit 10 minutes
Einschaltdifferenz -4.0 °C
Ausschaltdifferenz 4.0 °C
Heizen aktiviert an
Heizungstemperatur 90.0 °C
Heizungspumpe an
Kesselpumpen Maximalleistung 95 %
Kesselpumpen Minmalleistung 30 %
Kesselpumpen Modus proportional
Pumpennachlaufzeit 5 minutes
Sollwert Vorlauftemperatur 29.0 °C
Sollwert Brennerleistung 100 %
Sollwert Brennerleistung 45 %
Brennerleistung 45 %
Brenner Starts 54’376
Brenner Laufzeit 891 days 14 hours 42 minutes
Brenner Stufe 2 Laufzeit 0 minutes
Heizung Laufzeit 797 days 12 hours 59 minutes
Brenner Starts Heizung 51’228
Anlagen-Gesamtlaufzeit 2987 days 43 minutes
Letzter Fehler 6A(227) 27.03.2023 12:48 (0 min)
Statusmeldung -H
Statusmeldungsnummer 200
Wartungsmeldung H00
Wartungsplan aus
Wartung in 250 days
Wartungsdatum 01.01.2024
WW Solltemperatur 43.0 °C
WW gewählte Temperatur 43.0 °C
WW Typ Speicher
WW Komfort Heiß
WW Vorlauftemperaturanhebung 5.0 °C
WW Zirkulationspumpe vorhanden an
WW Speicher-Ladungstyp 3-Wege Ventil
WW Einschalttemperaturdifferenz -2.0 °C
WW Ausschalttemperaturdifferenz 0.0 °C
WW Desinfektionstemperatur 70.0 °C
WW Zirkulationspumpen-Modus 1x3min
WW Zirkulation aktiv aus
WW aktuelle interne Temperatur 44.7 °C
WW aktuelle externe Temperatur 44.6 °C
WW aktueller Durchfluss 0 l/min
WW externer Speichertemperatur 44.7 °C
WW aktiviert an
WW Einmalladung aus
WW Desinfizieren aus
WW Laden aus
WW Nachladen aus
WW Temperatur ok an
WW aktiv aus
WW 3-Wegeventil aktiv aus
WW Soll Pumpenleistung 0 %
WW Anzahl Starts 3’148
WW aktive Zeit 94 days 1 hour 43 minutes
Brennerleistung 25 kW
Energie gesamt 13’482 kWh
Energie Heizen 11’939 kWh
WW Energie 1’542 kWh
 

kriger

Mitglied seit
10.01.2024
Beiträge
51
Thermostat | RC300/RC310/Moduline 3000/1010H/CW400/Sense II/HPC410
Showing 79/48 Entities


[TH][/TH]

[TH][/TH] [TH][/TH]

[TH][/TH] [TH][/TH]
Reset

Heizen abschalten aus
Heizen aktiv an
Warmwasser aktiv aus
Sollwert Vorlauftemperatur 29.0 °C
Heizungspumpe 1 Modulation 95 %
Aussentemperatur 3.7 °C
aktuelle Vorlauftemperatur 30.2 °C
Rücklauftemperatur 25.1 °C
Mischer Schalttemperatur 30.0 °C
Systemdruck 2.2 bar
Kesseltemperatur 29.5 °C
Abgastemperatur 71.2 °C
Gas an
Gas Stufe 2 aus
Flammenstrom 5.4 µA
Gebläse an
Zündung aus
Ölvorwärmung aus
minimale Brennerleistung 0 %
maximale Brennerleistung 45 %
Antipendelzeit 10 minutes
Einschaltdifferenz -4.0 °C
Ausschaltdifferenz 4.0 °C
Heizen aktiviert an
Heizungstemperatur 90.0 °C
Heizungspumpe an
Kesselpumpen Maximalleistung 95 %
Kesselpumpen Minmalleistung 30 %
Kesselpumpen Modus proportional
Pumpennachlaufzeit 5 minutes
Sollwert Vorlauftemperatur 29.0 °C
Sollwert Brennerleistung 100 %
Sollwert Brennerleistung 45 %
Brennerleistung 45 %
Brenner Starts 54’376
Brenner Laufzeit 891 days 14 hours 42 minutes
Brenner Stufe 2 Laufzeit 0 minutes
Heizung Laufzeit 797 days 12 hours 59 minutes
Brenner Starts Heizung 51’228
Anlagen-Gesamtlaufzeit 2987 days 43 minutes
Letzter Fehler 6A(227) 27.03.2023 12:48 (0 min)
Statusmeldung -H
Statusmeldungsnummer 200
Wartungsmeldung H00
Wartungsplan aus
Wartung in 250 days
Wartungsdatum 01.01.2024
WW Solltemperatur 43.0 °C
WW gewählte Temperatur 43.0 °C
WW Typ Speicher
WW Komfort Heiß
WW Vorlauftemperaturanhebung 5.0 °C
WW Zirkulationspumpe vorhanden an
WW Speicher-Ladungstyp 3-Wege Ventil
WW Einschalttemperaturdifferenz -2.0 °C
WW Ausschalttemperaturdifferenz 0.0 °C
WW Desinfektionstemperatur 70.0 °C
WW Zirkulationspumpen-Modus 1x3min
WW Zirkulation aktiv aus
WW aktuelle interne Temperatur 44.7 °C
WW aktuelle externe Temperatur 44.6 °C
WW aktueller Durchfluss 0 l/min
WW externer Speichertemperatur 44.7 °C
WW aktiviert an
WW Einmalladung aus
WW Desinfizieren aus
WW Laden aus
WW Nachladen aus
WW Temperatur ok an
WW aktiv aus
WW 3-Wegeventil aktiv aus
WW Soll Pumpenleistung 0 %
WW Anzahl Starts 3’148
WW aktive Zeit 94 days 1 hour 43 minutes
Brennerleistung 25 kW
Energie gesamt 13’482 kWh
Energie Heizen 11’939 kWh
WW Energie 1’542 kWh
 

kriger

Mitglied seit
10.01.2024
Beiträge
51
Ganz lieben Dank an alle Diskussionsteilnehmer. Die Empfehlung mops14 und tobiH haben mir sehr geholfen.

Die häufigen Brennerstarts sind nun weg und nur noch bei der Umschaltung von WW auf Heizbetrieb vorhanden. Nach Optimierung der Brenner Hysterese ist alles okay und ich schließe diese Heizperiode mit einem optimierten System ab.

Grüße und bis nächsten Winter!
 
Thema:

Buderus Buderus GB192-15 Brennerstarts reduzieren

Buderus Buderus GB192-15 Brennerstarts reduzieren - Ähnliche Themen

  • Buderus Wärmepumpe WSW186i Hybrid mit Gasbrennwert Buderus GB192-25i

    Buderus Wärmepumpe WSW186i Hybrid mit Gasbrennwert Buderus GB192-25i: Zur vorhandenen Buderus - Gastherme GB192-25i (Steuerung RC310, Baujahr 2019) habe ich eine Buderus Wärmepumpe WSW186i (Steuerung MX300)...
  • Buderus GB192-15iT100S - Info-Menü Logamatic RC310 "Energieverbrauch" verändert

    Buderus GB192-15iT100S - Info-Menü Logamatic RC310 "Energieverbrauch" verändert: Als meine Heizung im Juli 2023 installiert wurde, bin ich alle Menüs der Bedieneinheit einmal durchgegangen und habe davon Fotos gemacht. Im...
  • Buderus GB192-15iT heizt, obwohl Heizfunktion ausgeschaltet

    Buderus GB192-15iT heizt, obwohl Heizfunktion ausgeschaltet: Hallo, seit dem Winter stehen die Thermostate unserer Heizkörper noch auf „5“,in der Heiztherme Buderus GB192-15iT ist die Funktion heizen...
  • Buderus GB192-15iT kompatibel zu einem Pufferspeicher mit Elektro-Heizstab?

    Buderus GB192-15iT kompatibel zu einem Pufferspeicher mit Elektro-Heizstab?: Hallo Forum, hier bitte ich die Community um ein paar Tipps, vielen Dank vorab! Unsere Gastherme Buderus GB192-15iT ist dafür ausgelegt, mit...
  • Wie Buderus Gb192 am besten ergänzen

    Wie Buderus Gb192 am besten ergänzen: Hallo Vor 2 Jahren habe ich eine neue Buderus GB 192 mit 150l Speicher bekommen .Jetzt möchte ich diesen ja nicht entsorgen und das Haus ist ja...
  • Ähnliche Themen

    Oben