Buderus Brenner BRE1 1.1

Diskutiere Buderus Brenner BRE1 1.1 im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, ich bin neu hier im Forum. ich habe eine Buderus Anlage G115, Brenner Buderus BRE1 1.1 Baujahr 1993. Folgendes Problem: der Brenner läuft...

Feuer1

Threadstarter
Mitglied seit
31.01.2021
Beiträge
5
Hallo, ich bin neu hier im Forum.
ich habe eine Buderus Anlage G115, Brenner Buderus BRE1 1.1 Baujahr 1993.
Folgendes Problem:
der Brenner läuft ca 3/4 Wochen, geht dann einfach auf Störung.
ich habe eine neue Steinel Düse 0,50 60H, neue Zündlektroden eingebaut.
Der Öldruck beträgt bei Betrieb konstant 13 bar, das Vakuum der Ansaugung beträgt 0,18.
habe mir jetzt eine neue Magnetspule für die Pumpe bestellt, sowie einen neuen Zündtrafo.
wenn die noch ausstehen Bauteile keine Abhilfe schaffen, weiß ich auch bald keinen Rat mehr.
was noch bleiben kann, wird wohl das Steuergerät, oder die Flammenüberwachung sein.
hat von euch jemand einen guten Rat.
cb
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.476
Brenner Buderus BRE1 1.1 Baujahr 1993.
Da schreit gerade zu nach einer Erneuerung des Wärmeerzeugers ! Für diese Brenner gibt es schon viele Ersatzteile nicht mehr im Handel.

ich habe eine neue Steinel Düse 0,50 60H, neue Zündlektroden eingebaut.
Der Öldruck beträgt bei Betrieb konstant 13 bar, das Vakuum der Ansaugung beträgt 0,18.
Und wer hat die zwingend notwendige Abgasanalyse durchgeführt ?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.418
ich habe eine neue Steinel Düse 0,50 60H, neue Zündlektroden eingebaut.
Der Öldruck beträgt bei Betrieb konstant 13 bar, das Vakuum der Ansaugung beträgt 0,18.
habe mir jetzt eine neue Magnetspule für die Pumpe bestellt, sowie einen neuen Zündtrafo.
Bist du Fachmann oder Nutzer?
Auf welchen CO² Gehalt hast du den Brenner eingestellt? Wie hoch war der CO Gehalt?


Ohne geeignetes Messgerät kann man keins dieser genannten Arbeitsschritte ausführen.
 

Heizungsdoc

Experte
Mitglied seit
12.11.2016
Beiträge
2.371
Sitz der Brennerdichtung prüfen.
 

Feuer1

Threadstarter
Mitglied seit
31.01.2021
Beiträge
5
Kann ich nochmal nachschauen.

ich wollte mir eigentlich 2025/26 eine neue Ölheizung von Buderus kaufen.
wenn ich mir heute einen Brenner kaufe, passt der dann auch auf die neuen Modelle?

ich habe eine 4000 Steuerung, kann die leider nicht über App Steuern. Da ich viel auswärts bin, möchte ich die Heizung gerne aus der Ferne Tag/Nacht umstellen.
oder hat jemand eine Idee wie man das regeln könnte. Bin Elektriker, habe aber noch keine Lösung gefunden.
 

Feuer1

Threadstarter
Mitglied seit
31.01.2021
Beiträge
5
Ich habe ja die selbe Düse eingebaut, die von der Installation her eingebaut wurde.
vom Heizungsbauer hängt ein Schild am Kessel mit der Düsenangabe, ebenso den Pumpendruck von 13 bar.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.418
Ich habe ja die selbe Düse eingebaut, die von der Installation her eingebaut wurde.
Na und?
Düsen haben Fertigungstoleranzen.
Nach jedem (!) öffnen des Brenners, nach jedem Düsenwechsel, nach Pumpentausch muss der Brenner immer wieder neu eingestellt werden, bzw die Verbrennungswerte überprüft werden.

Die Wahrscheinlichkeit ist durchaus gegeben, daß der Brenner nach deinem Düsentausch jetzt tödliche Kohlenmonoxidkonzentration ausstößt
vom Heizungsbauer hängt ein Schild am Kessel mit der Düsenangabe, ebenso den Pumpendruck von 13 bar.
Das stammt vom Hersteller nach Warmtest. Auch bei nagelneuem Brenner nach diesem Test muss eine Abgasanalyse erfolgen
 
Thema:

Buderus Brenner BRE1 1.1

Buderus Brenner BRE1 1.1 - Ähnliche Themen

  • Buderus GB172i.2-20KDW läuft ständig, aber Brenner aus und kein Gasverbrauch?

    Buderus GB172i.2-20KDW läuft ständig, aber Brenner aus und kein Gasverbrauch?: Was macht die Heizung da? Seit Tagen haben wir draußen über 20 Grad, es steht da Sommerbetrieb, Heizung aus, Heizen deaktiviert und am...
  • Buderus Brenner BE-A1.1-21K fällt ständig aus

    Buderus Brenner BE-A1.1-21K fällt ständig aus: Hallo, ich habe das Problem das der Brenner meiner Ölheizung ständig ausfällt. Er läuft wieder 14 Tage problemlos dann geht er wieder alle 2 Tage...
  • Buderus Kessel S115 mit HS4201 Brenner schaltet unregelmäßig ab/an

    Buderus Kessel S115 mit HS4201 Brenner schaltet unregelmäßig ab/an: Vorneweg: Brenner läuft normal ohne Störung. Alle Einstellungen auf Automatik. Folgendes Fehlverhalten im Heiz-Automatikbetrieb: Brenner läuft bis...
  • Buderus G134 AEM multigas 30 kW - BRENNER Fehler, Pfeifen, Druckabfall, Störung

    Buderus G134 AEM multigas 30 kW - BRENNER Fehler, Pfeifen, Druckabfall, Störung: Mein Setup Buderus G134 AEM 30 kW Lugano R2107 S0 Steuerung DUNGS MPA52 S02 Feuerungsautomat Heizkreis + Warmwasserspeicher 200l Buderus...
  • Buderus Logano G124 Brenner FEH

    Buderus Logano G124 Brenner FEH: Hallo,ich habe mal ne Frage. Seit vor kurzem mein Nachbarhaus ans Gasnetz angeschlossen wurde,habe ich ständig Ausfälle an meinem Brenner.Vorher...
  • Ähnliche Themen

    Oben