Günter Nagel
Threadstarter
- Mitglied seit
- 19.12.2022
- Beiträge
- 59
Alle hk Thermostate sind nicht ganz offen. Von zimmer zu Zimmer verschieden
In der Tat steht die Pumpe auf Konstantdruck, das würde nur bei Fußbodenheizung oder Einrohrheizung passen.
Also die grüne Taste drücken bis die eine LED auf das Symbol mit der aufsteigenden Linie zeigt.(Das erste Symbol)
habt ihr Einrohr oder Zweirohrheizung ?
Wieviele Heizkörper?
Dann würde ich Kennlinie II auswählen. Die untere LED auf der II
Ob das passt prüfen wir später über die Spreizung von Vorlauf zu Rücklauf.
In der Tat steht die Pumpe auf Konstantdruck, das würde nur bei Fußbodenheizung oder Einrohrheizung passen.
Also die grüne Taste drücken bis die eine LED auf das Symbol mit der aufsteigenden Linie zeigt.(Das erste Symbol)
habt ihr Einrohr oder Zweirohrheizung ?
Wieviele Heizkörper?
Dann würde ich Kennlinie II auswählen. Die untere LED auf der II
Ob das passt prüfen wir später über die Spreizung von Vorlauf zu Rücklauf.
A den Heizkörpern, wohin geht der Rücklaufausgang, in ein separates Rohr oder mündet das Rohr wieder in der Vorlaufleitung. Kannst ja mal Fotos machen
Erst muss die Pumpe passen, dann kann man sagen ob die Heizkurve passt, bzw. Machen Änderungen daran Sinn.
Brauchen 22.5 bis 23 Grad zum wohlfühlen.