Brummen bei S315T / HS 3220

Diskutiere Brummen bei S315T / HS 3220 im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, bei unserer Heizungsanlage ist jetzt zwei Tage in Folge oben in der Nähe des Steuerungmoduls ein mehr oder weniger lautes Brummen zu...

BDRS

Threadstarter
Mitglied seit
10.06.2021
Beiträge
2
Hallo, bei unserer Heizungsanlage ist jetzt zwei Tage in Folge oben in der Nähe des Steuerungmoduls ein mehr oder weniger lautes Brummen zu hören. Nach dem Ausschalten der Anlage ist es zunächst wieder weg.

Hier ein Video:

Kennt jemand das Problem? Muss die HS 3220 erneuert werden? Über Hinweise würde ich mich freuen.
 

Techniker 2

Experte
Mitglied seit
26.10.2019
Beiträge
2.418
Hallo

Hier sollte der Fachmann, als erstes das Steuermodul für die Brauchwasser Bereitung (M006) ziehen. Wenn das Geräusch immer noch zu hören ist, dann als nächstes das Steuermodul für die Kesselreglung (M004) in vielen Fällen, ist so ein Fehler auf die dort Verbauten Einsteck Platinen deren Print Relais zurück zu führen. Denn auch die, haben nun mal eine Gewisse Bauteil Lebensdauer.

Aber eine Fernsehen und Rundfunk Werkstatt, kann diese (vier) Print Relais, sowie die Stromversorgung (Gleichrichter und Kondensatoren) auf den beiden Platinen, recht einfach wieder Instand setzen. Für die Fernsehen und Rundfunk Fachwerkstatt, ist so etwas eben, ein normales Tagesgeschäft....


richtig.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:
Thema:

Brummen bei S315T / HS 3220

Brummen bei S315T / HS 3220 - Ähnliche Themen

  • Brummen bei Vaillant ecotec Plus VC

    Brummen bei Vaillant ecotec Plus VC: Hallo, wir haben leider seit einigen Monaten ein unregelmäßig auftretendes Brummgeräusch ( im Abstand zwischen einigen Tagen und manchmal auch...
  • Vaillant aroTherm plus 75/6 - Mischventil - Brummen und Jaulen

    Vaillant aroTherm plus 75/6 - Mischventil - Brummen und Jaulen: Hallo, meine WP brummt und hat einen höheren Dröhnton, aber nicht bei der Wasserzubereitung: - Bei der Wasserzubereitung (immer nur zur...
  • Heizungsrohr brummen hauptsächlich Nachts

    Heizungsrohr brummen hauptsächlich Nachts: Hallo zusammen, seit neuestem Brummen bzw. Vibrieren (eher ein Brummen) unsere Heizungsrohre Nachts. Betrieben wird die Heizung mit einer...
  • CERASMART MODUL ZBS 3-16 M A 23: Brummen, Tackern, Überheizen, hoher Druck

    CERASMART MODUL ZBS 3-16 M A 23: Brummen, Tackern, Überheizen, hoher Druck: Hallo, wir haben o.g. Brennwertkessel in einem CERASMART MODUL beim Hauskauf "geerbt". Gab sporadisch mal Probleme mit einem der...
  • Vaillant aroTherm plus 55/6 - laute Vibrationsgeräusche - Brummen

    Vaillant aroTherm plus 55/6 - laute Vibrationsgeräusche - Brummen: Hallo zusammen, unsere relativ neue Vaillant aroTherm plus 55/6 steht auf unserem Holz-Garagendach auf den großen Dämpfungsfüßen. Wenn das...
  • Ähnliche Themen

    Oben