GreenRabbit
Moderator
- Mitglied seit
- 11.04.2007
- Beiträge
- 1.815
Spricht noch ein wenig dafür ,dass der CO2 Wert in der Kleinlast nicht passt!
Wie sieht es denn hiermit aus? Was machen die CO2 Werte? Die wirst du nochmal nachstellen lassen müssen! In dem Zuge auch mal den Ionisationsstrom mit einem Multimeter in Kleinlast prüfen!Spricht noch ein wenig dafür ,dass der CO2 Wert in der Kleinlast nicht passt!
Hier ist es WICHTIG mit der Installationsanleitung zu arbeiten, um die Regelung auch WIRKLICH in Kleinlast zu versetzen! Aus meiner Erfahrung wird die Volllast über die Schornsteinfegerfunktion eingestellt (was auch schon falsch wäre) und mit der Kleinlast wird nichts gemacht!Die haben wir gerade vor zwei Wochen von einem ( guten ) Heizungsbauer einstellen lassen. Meinst du, man sollte das trotzdem nochmal machen. Er sprach ja vor 14 Tagen schon von ‚Neuwerten‘ ...