Der Motor ist ein Asynchronmotor, und läuft damit je nach Reibung mit unterschiedlicher Drehzahl. Daher müssen die Einstellungen ja auch jedes Jahr bei der Wartung angepasst werden, da z.B. ein alter Motor langsamer läuft und das Gebläse damit weniger Luft fördert. Wenn du nun den alten schwergängigen Motor gegen einen Neuen tauschst, dreht Der viel höher, und fördert mehr Luft. Damit passt die Brennereinstellung nicht mehr, und die Abgaswerte sind alle irgendwo außerhalb aller Grenzen. Die einzigen Ausnahmen sind selbsteinstellende Brenner mit Lambdasonde (sehr selten, ich glaube Vaillant hatte mal eine Therme mit sowas), bei denen sowieso fast (oder überhaupt) keine Brennereinstellung möglich ist, wobei ich auch dort nochmal kontrollieren würde, dass die Werte passen, und Servogebläse (z.B. bei Junkers), deren Drehzahl digital geregelt wird, wobei selbst dort eine Messung nach dem Tausch höchst empfehlenswert ist, da man nicht wissen kann, ob auch am Laufrad und Gehäuse z.B. Verschmutzungen oder Schäden den Luftstrom beeinflusst haben. Also bitte vom Fachmann eine Brennereinstellung durchführen lassen, damit das Ding nicht nachher noch CO in deinen Keller pustet oder der Brenner durch falsche Einstellungen ausfällt oder schaden nimmt.