Hallo,
ich hatte gestern diesen Beitrag schon mal unter "Heizungshersteller" eingestellt, denke aber jetzt er ist besser unter "Regelungtechnik" aufgehoben. :S
Nun noch mal von vorn und zu meinem Problem: ich wohne in einem nicht sanierten Siedlungshäuschen aus dem Anfang der fünfziger Jahre seit nunmehr 35 Jahre zur Miete.
Im Dezember 2009 wurde von meinem Vermieter, trotz meiner Bedenken, die hochwertige Vierwegemischregelung ( Trimatik MC Bj 92, aussenluftgeführt ) stillgelegt und durch eine einfache Buderus Logamatic 9107 ohne Mischer ersetzt.
Ich benötige seit dem ca. 50% mehr Öl!
Das typische Brennerverhalten mit der neuen Regelung bei Aussentemperaturen um den Gefrierpunkt sieht so aus: 40°C Kesseltemperatur - Brenner springt an; 10 Minuten später: 60°C Kesseltemperatur - Brenner aus; nach weiteren 10 Minuten beginnt das
Spiel von vorne.
Die Vorlauftemperatur entspricht der Kesseltemperatur. Eingebaut ist ein Niedertemperaturkessel Viessmann Vitol Uniferral: 64 L / 21 KW und eine Pumpe im Vorlauf: Grundfos Alpha 2.
Als der Mischer noch funktionierte mischte er immer soviel kühleres Rücklaufwasser dem Vorlauf bei, wie erforderlich war, die Vorlauftemperatur relativ konstant zu halten. Dadurch sprang der Brenner sehr viel seltener an und sparte somit erheblich Öl!
Ich möchte nun, daß die alte Regelung repariert oder durch eine gleichwertige ersetzt wird.
Mein Vermieter ist aber nicht bereit die Regelung wieder auszubauen und schiebt den Mehrverbrauch auf geänderte Heizgewohnheiten. In Wahrheit spare ich aber beim Energieverbrauch mehr denn je!
Ich habe bisher bei einigen Stellen wie Stadtwerken, Verbraucherschutz, Kaminkehrer... um Rat gesucht, aber niemand erkannte die Problematik oder konnte mir helfen.
Offenbar sind Mischer für viele heute überflüssige Bauteile. Daß sie aber u.a. gerade bei alten Heizungsanlagen mit großem Wasserinhalt ( bezogen auf den Kesselinhalt ) eine wichtige Funktion haben, wird von vielen heute ignoriert.
Deswegen meine Bitte an Euch mir einige Tipps zu geben, insbesondere auch Hinweise auf Artikel in Fachzeitschriften, die dieses Problem behandeln.
Ich bedanke mich herzlich schon im voraus.
LG stievl
ich hatte gestern diesen Beitrag schon mal unter "Heizungshersteller" eingestellt, denke aber jetzt er ist besser unter "Regelungtechnik" aufgehoben. :S
Nun noch mal von vorn und zu meinem Problem: ich wohne in einem nicht sanierten Siedlungshäuschen aus dem Anfang der fünfziger Jahre seit nunmehr 35 Jahre zur Miete.
Im Dezember 2009 wurde von meinem Vermieter, trotz meiner Bedenken, die hochwertige Vierwegemischregelung ( Trimatik MC Bj 92, aussenluftgeführt ) stillgelegt und durch eine einfache Buderus Logamatic 9107 ohne Mischer ersetzt.
Ich benötige seit dem ca. 50% mehr Öl!
Das typische Brennerverhalten mit der neuen Regelung bei Aussentemperaturen um den Gefrierpunkt sieht so aus: 40°C Kesseltemperatur - Brenner springt an; 10 Minuten später: 60°C Kesseltemperatur - Brenner aus; nach weiteren 10 Minuten beginnt das
Spiel von vorne.
Die Vorlauftemperatur entspricht der Kesseltemperatur. Eingebaut ist ein Niedertemperaturkessel Viessmann Vitol Uniferral: 64 L / 21 KW und eine Pumpe im Vorlauf: Grundfos Alpha 2.
Als der Mischer noch funktionierte mischte er immer soviel kühleres Rücklaufwasser dem Vorlauf bei, wie erforderlich war, die Vorlauftemperatur relativ konstant zu halten. Dadurch sprang der Brenner sehr viel seltener an und sparte somit erheblich Öl!
Ich möchte nun, daß die alte Regelung repariert oder durch eine gleichwertige ersetzt wird.
Mein Vermieter ist aber nicht bereit die Regelung wieder auszubauen und schiebt den Mehrverbrauch auf geänderte Heizgewohnheiten. In Wahrheit spare ich aber beim Energieverbrauch mehr denn je!
Ich habe bisher bei einigen Stellen wie Stadtwerken, Verbraucherschutz, Kaminkehrer... um Rat gesucht, aber niemand erkannte die Problematik oder konnte mir helfen.
Offenbar sind Mischer für viele heute überflüssige Bauteile. Daß sie aber u.a. gerade bei alten Heizungsanlagen mit großem Wasserinhalt ( bezogen auf den Kesselinhalt ) eine wichtige Funktion haben, wird von vielen heute ignoriert.
Deswegen meine Bitte an Euch mir einige Tipps zu geben, insbesondere auch Hinweise auf Artikel in Fachzeitschriften, die dieses Problem behandeln.
Ich bedanke mich herzlich schon im voraus.
LG stievl