AuroCompact / Rücklaufregelung

Diskutiere AuroCompact / Rücklaufregelung im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Was muß außer D17 = "1" noch eingestellt werden, damit die Rücklaufregelung aktiviert wird. Ich habe den Eindruck, dass die Vorlauftemperatur...

H.Wagner

Threadstarter
Mitglied seit
12.03.2012
Beiträge
276
Was muß außer D17 = "1" noch eingestellt werden, damit die Rücklaufregelung aktiviert wird. Ich habe den Eindruck, dass
die Vorlauftemperatur immer noch abgefragt wird. Da diese zu schnell hochläuft, schaltet der Brenner immer wieder ab und
die FBH wird nicht richtig warm.
 

NinjaZX6R

Fachmann
Mitglied seit
07.11.2011
Beiträge
2.004
welcher regler?
lg
 

H.Wagner

Threadstarter
Mitglied seit
12.03.2012
Beiträge
276
Vaillant auroCompact VSC S 196/3-5 200.
 

H.Wagner

Threadstarter
Mitglied seit
12.03.2012
Beiträge
276
beheizte Fläche 136m2 auf 2 Etagen mit je einem Verteiler, Witterungsgeführt
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.391
Hydraulische Weiche vorhanden?
 

H.Wagner

Threadstarter
Mitglied seit
12.03.2012
Beiträge
276
Nein
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.391
Dann laß das mal machen. Dann funktioniert auch deine Anlage auch fehlerfrei und du musst nicht die Regelung vergewaltigen.
 

H.Wagner

Threadstarter
Mitglied seit
12.03.2012
Beiträge
276
Habe D17=1 gesetzt. Dann taktet der Brenner aber öfter als bei Vorlaufregelung.

Ich hatte gehofft, dass die Therme solange heizt, bis die Rücklaufsolltemperatur erreicht wird.

Allerdings schaltet die Vorher ab. Wie groß ist die Hysterese (°C) im Vor- und Rücklauf ?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.391
Nein. Das ist ein Hydraulisches Problem.
Egal was du in der Regelung einstellst. Die Therme wird takten .

Wer hat die Anlage installiert?
 

NinjaZX6R

Fachmann
Mitglied seit
07.11.2011
Beiträge
2.004
hast du jetzt ne regelung auch dabei `??

Vaillant auroCompact VSC S 196/3-5 200 das ist das heizgerät!

lg

ps: ausserdem glaube ich, dass die heizungsteillast falsch eingestellt ist und deshalb das gerät taktet. auf wieviel steht d0?

lg
 

H.Wagner

Threadstarter
Mitglied seit
12.03.2012
Beiträge
276
Ein Heizungsbauer.

Wird die Solltemperatur im Vorlauf um 5K überschritten, geht der Brenner aus. Wenn nicht alle Heizkreise geöffnet sind,

wird die Wärme praktisch nicht abgeführt. Also Brennersperrzeit, dann wieder für 1/2 min heizen und wieder Sperrzeit, usw.

Hatte gehoffft, dass über den Rücklauf eine Regelung möglich ist, wie im Handbuch für FBH beschrieben.

Muß außer D17 noch etwas eingestellt werden ? Teillast ist bei 6KW und der Regler scheint ein 470er zu sein
 

NinjaZX6R

Fachmann
Mitglied seit
07.11.2011
Beiträge
2.004
Hausdoc schrieb:
Dann laß das mal machen. Dann funktioniert auch deine Anlage auch
fehlerfrei und du musst nicht die Regelung vergewaltigen.(hydraulische weiche)
man kann eine anlage auch hydraulisch anders lösen als ne weiche zu verbauen!
vll. ist es auch kein hydraulisches problem!
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.391
Augenscheinlich wird eine Mindestumlaufwassermenge nicht errreicht.
Gerade wenn viele Stellantiriebe geschlossen sind tritt doch das Problem auf, daß das Gerät zu takten beginnt.
Man kann diesen Phänomen umgehen, indem immer 1 Kreis voll geöfnet bleibt.
Elegant ist das aber nicht.
Bei 140m³ Bodenfläche wird zudem eine sehr grenzwertige Wassermenge erreicht.

Aus beiden Gründen baue ich ab ca 120m² grundsätzlich hydraulische Weichen ein.
 

NinjaZX6R

Fachmann
Mitglied seit
07.11.2011
Beiträge
2.004
vielleicht ist auch ein "hydraulischer kurzschluss" vorhanden der 100 mal günstiger ist als eine weiche ...
wie gesagt bis lang gab es noch keine angaben zur hydraulik... einspritzschaltung, beimischhaltung ...

lg
 

H.Wagner

Threadstarter
Mitglied seit
12.03.2012
Beiträge
276
Habe das Überströmventil (hydr. Kurzschluß) schon geschlossen, da sonst nach 10s mit heizen Schluß war, jetzt nach 30s
Was mich aber nachdenklich macht, dass bei der Rücklaufregelung keine Hysterese eingehalten wird.
Im Vorlauf ist eine Hysterese von 5K. ?(

Die FBH ist direkt mit der Therme verbunden. Der geringe Durchlauf bei nur wenigen geöffneten Heizkreisen wird das Problem sein.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.391
. Der geringe Durchlauf bei nur wenigen geöffneten Heizkreisen wird das Problem sein.
Genau das hab ich schon vermutet.

Nachdem du nur Fußbodenheizung hast, würde ich über eine Nachrüstung nachdenken.

Bei Hydraulischer Weiche kann man dann auch die erforderlichen Wassermengen fahren - folglich mit niedriger Temperatur (bisher wird es so sein, daß zuwenig Wasser umgewälzt wird. Im Gegenzug dafür aber mit höherer VL Temperatur) - was für den Brennwerteffekt dienlich ist.
 

H.Wagner

Threadstarter
Mitglied seit
12.03.2012
Beiträge
276
Zurück zur eigentlichen Frage ?

Wie funktioniert die Rücklaufregelung ? Welche Hysterese soll hier eingehalten werden ? Im Vorlauf sind es 5K
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.391
Im Regelfall nimmt man 7 K Spreizung an.

Je höher die Spreizung, umso niedriger die Rücklauftemperatur und umso stärker der Brennwertnutzen.

Ich würde erst mal sicherstellen, daß die einzelnen Heizkreise im Auslegungsfall mit der notwendigen Wassermenge bedient werden.
Erst dann kann man sich um Regelungseinstellungen kümmern.
 

H.Wagner

Threadstarter
Mitglied seit
12.03.2012
Beiträge
276
Ich möchte mit der Rücklaufregelung nur erreichen, dass der Brenner etwas länger läuft. Im Vorlauf eilt die Temp zu schnell nach oben.
Da der Rücklauf bei geschlossenem Überströmventil also etwas mehr Zeit zum Aufheizen benötigt, war das eigentlich mein Gedanke.
Nur schaltet der Brenner bei Rücklaufregelung zu früh ab, warum ? Die Vorlauftemp hat doch eigentlich keine Auswirkung mehr, oder ?
 
Thema:

AuroCompact / Rücklaufregelung

AuroCompact / Rücklaufregelung - Ähnliche Themen

  • VSC auroCOMPACT S /4-5 [146-150]: Leckage am Rückschlagventil/Winkel

    VSC auroCOMPACT S /4-5 [146-150]: Leckage am Rückschlagventil/Winkel: Hallo, unsere 2,5 Jahre VSC auroCOMPACT S /4-5 [146-150] hat eine Leckage am Rückschlagventil/Winkel vor dem Ausgleichsgefäß. Das Problem besteht...
  • Vaillant Aurocompact VSCS 146/4-5 + Solar - Fehler 1355

    Vaillant Aurocompact VSCS 146/4-5 + Solar - Fehler 1355: Hallo, ich hatte heute einen Wartungstermin für mein im Betreff genanntes Gas-Solarthermie-Gerät (3 Jahre alt, Einbau im Zuge des Neubaus des...
  • Hilfe gesucht - Austausch der Ladepumpe bei Vaillant Gastherme AuroCompact VSC S 196/3-5 200

    Hilfe gesucht - Austausch der Ladepumpe bei Vaillant Gastherme AuroCompact VSC S 196/3-5 200: Hallo liebe Community, ich stehe vor der Herausforderung, die Ladepumpe (Modelnummer 20022734) meiner Vaillant Gastherme AuroCompact VSC S...
  • Wasser nachfüllen Vaillant AuroCompact

    Wasser nachfüllen Vaillant AuroCompact: Hallo zusammen, Ich hoffe, mir kann jemand helfen. Unsere Gasheizung hat einen Druck von 0,6 bar. Bisher hat der Installateur im Rahmen der...
  • auroCOMPACT VSC S ../4 Solarthermie Anlagendruck fällt ab

    auroCOMPACT VSC S ../4 Solarthermie Anlagendruck fällt ab: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem mit der Vaillant auroCompact Heizung. Baujahr 06/2019 Es ist eine Kombi aus Gas/Solarthermie. Wir...
  • Ähnliche Themen

    Oben