BReini
Threadstarter
- Mitglied seit
- 02.03.2022
- Beiträge
- 8
Hallo zusammen,
ich habe bisher hier nur gelesen und komme aber leider mit meinem Problem einfach nicht mehr weiter. Ich würde gerne wissen, ob unsere Heizung richtig verohrt ist, unser Klempner ist der Meinung, dass das alles richtig ist, aber ich habe Zweifel, weil schon so einiges bisher nicht glatt lief. Kurze Zusammenfassung :
- Gastherme seit 02/2017 Cerapur ZSB 24, CW400 Steuerung, MM100, Konvektoren und FBH, hydraulischer Abgleich, Wohnfläche 200m2
- Einbau Solaranlage und neuer Puffer Juratherm 01/2020
- keine Energieersparnis seitdem
- 02/2022 Feststellung MS200 Modul fehlt, bisher externe Steuerung gehabt
Jetzt kommt mein Problem, in der Installationsanleitung des MS200 Moduls steht, ich brauche ein 3-Wege-Ventil für die Rücklaufanhebung. Entweder fließt das Heizwasser durch den Pufferspeicher oder die Gastherme. In der aktuellen Verrohrung ist das aber nicht möglich, weil die Gastherme zum Aufheizen des Puffers den Kreislauf der Heizung nutzt. Es gibt einfach zwei Wege und der Heizungsrücklauf teilt sich ungesteuert auf Gastherme und Pufferspeicher auf, und fließt danach wieder in den Heizungsvorlauf. Der Ausgang Speichervorlauf und Speicherrücklauf ist bei unserer Gastherme kurzgeschlossen (siehe Foto). Wenn in unserem Heizungsrücklauf ein 3-Wege-Ventil eingebaut würde, könnte die Gastherme kein Warmwasser mehr bereiten sobald das 3-Wege-Ventil den Puffer nutzt für die Erwärmung des Heizwassers. Ich vermute, wir benötigen den Speichervorlauf und Rücklauf für die Aufheizung des Puffers. Ich habe mal Schemata angehängt wie es aktuell aussieht und wie ich vermute dass es sein müsste und von der Installationsanleitung des Pufferspeichers.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Was genau macht das integrierte 3-Wege-Ventil in der Heizung?
Ist der Kurzschluss von Speichervorlauf und Rücklauf üblich?
Der Klempner sagt das ist so ok, wir warten nochmal ein Jahr ab und gucken ob sich am Gasverbrauch etwas ändert.
Ganz lieben Dank schonmal im Vorraus!
ich habe bisher hier nur gelesen und komme aber leider mit meinem Problem einfach nicht mehr weiter. Ich würde gerne wissen, ob unsere Heizung richtig verohrt ist, unser Klempner ist der Meinung, dass das alles richtig ist, aber ich habe Zweifel, weil schon so einiges bisher nicht glatt lief. Kurze Zusammenfassung :
- Gastherme seit 02/2017 Cerapur ZSB 24, CW400 Steuerung, MM100, Konvektoren und FBH, hydraulischer Abgleich, Wohnfläche 200m2
- Einbau Solaranlage und neuer Puffer Juratherm 01/2020
- keine Energieersparnis seitdem
- 02/2022 Feststellung MS200 Modul fehlt, bisher externe Steuerung gehabt
Jetzt kommt mein Problem, in der Installationsanleitung des MS200 Moduls steht, ich brauche ein 3-Wege-Ventil für die Rücklaufanhebung. Entweder fließt das Heizwasser durch den Pufferspeicher oder die Gastherme. In der aktuellen Verrohrung ist das aber nicht möglich, weil die Gastherme zum Aufheizen des Puffers den Kreislauf der Heizung nutzt. Es gibt einfach zwei Wege und der Heizungsrücklauf teilt sich ungesteuert auf Gastherme und Pufferspeicher auf, und fließt danach wieder in den Heizungsvorlauf. Der Ausgang Speichervorlauf und Speicherrücklauf ist bei unserer Gastherme kurzgeschlossen (siehe Foto). Wenn in unserem Heizungsrücklauf ein 3-Wege-Ventil eingebaut würde, könnte die Gastherme kein Warmwasser mehr bereiten sobald das 3-Wege-Ventil den Puffer nutzt für die Erwärmung des Heizwassers. Ich vermute, wir benötigen den Speichervorlauf und Rücklauf für die Aufheizung des Puffers. Ich habe mal Schemata angehängt wie es aktuell aussieht und wie ich vermute dass es sein müsste und von der Installationsanleitung des Pufferspeichers.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Was genau macht das integrierte 3-Wege-Ventil in der Heizung?
Ist der Kurzschluss von Speichervorlauf und Rücklauf üblich?
Der Klempner sagt das ist so ok, wir warten nochmal ein Jahr ab und gucken ob sich am Gasverbrauch etwas ändert.
Ganz lieben Dank schonmal im Vorraus!
Anhänge
-
525,8 KB Aufrufe: 458
-
328,7 KB Aufrufe: 351
-
266,5 KB Aufrufe: 295
-
259 KB Aufrufe: 282
Zuletzt bearbeitet: