Anlagendruck fällt ab bei Nichtabnahme von Heizleistung

Diskutiere Anlagendruck fällt ab bei Nichtabnahme von Heizleistung im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Therme ist auf gleicher Etage wie die Heizkörper. Es gibt nur eine Etage.

Iphone

Threadstarter
Mitglied seit
31.10.2010
Beiträge
39
Therme ist auf gleicher Etage wie die Heizkörper. Es gibt nur eine Etage.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.420
dann wär derVordruck technisch korrekt 0,4 bar.

Der Hersteller nimmt hier 0,7 bar an, ( so werden die Geräte ausgeliefert) was absolut OK ist. Befüllt wird dann in der Regel bis 2,0bar
 

Iphone

Threadstarter
Mitglied seit
31.10.2010
Beiträge
39
Ok...also...das Ausdehnungsgefäß habe ich auf 1 bar "aufgepumpt...dann habe ich bis auf ca. 1,8 bar Wasser drauf gemacht. Werde das nun mal beobachten. Ich kann jetzt aber schon erkennen, dass der Druck bei nicht Abnahme von Heizleistung schon ein wenig abfällt...allerdings nicht auf 0 bar wie vorher.
 

Iphone

Threadstarter
Mitglied seit
31.10.2010
Beiträge
39
So hab das jetzt mal beobachtet. Der Druck fällt nicht mehr so weit ab...er schwankt jedoch wenn die Heizleistung hoch geht zwischen 1,2 und ca. 2 bar. Also bei Nichtabnahme ca 1,2 bar und bei Heizbetrieb je nachdem wie viele Heizkörper aufgedreht sind so um die 1,8 bis 2 bar. Wie wäre jetzt der optimale Anlagendruck? Also die Therme hängt auf der gleichen Etage wie die Heizkörper, der Vordruck liegt bei 1 bar.
Statische höhe hast Du gemeint liegt in dem Fall bei 2m. Wieviel Druck muss ich nun mit Hilfe des Wassers auf die Anlage geben, um den optimalen Druck zu erhalten? Danke schon mal.
 
Thema:

Anlagendruck fällt ab bei Nichtabnahme von Heizleistung

Anlagendruck fällt ab bei Nichtabnahme von Heizleistung - Ähnliche Themen

  • Anlagendruck

    Anlagendruck: Hallo, nehmen wir an man erhöht den Anlagendruck. Muss dann die Heizungspumpe mehr leisten um das Wasser durch die Rohre und Heizkörper zu befördern.
  • Solarflüssigkeit tauschen, Vordruck u. Anlagendruck

    Solarflüssigkeit tauschen, Vordruck u. Anlagendruck: Wir haben eine NAU-Solaranlage auf dem Dach, bestehend aus drei NAU BlueEnergy 2000 Flachkollektoren, mit einer gesamten Kollektorfläche von 6,3...
  • auroCOMPACT VSC S ../4 Solarthermie Anlagendruck fällt ab

    auroCOMPACT VSC S ../4 Solarthermie Anlagendruck fällt ab: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem mit der Vaillant auroCompact Heizung. Baujahr 06/2019 Es ist eine Kombi aus Gas/Solarthermie. Wir...
  • wolf Gastherme cgb(-k)-20 Anlagendruck

    wolf Gastherme cgb(-k)-20 Anlagendruck: Hallo, bin wieder mal verwirrt. Überall liest man, dass der Anlagendruck sich aus dem statischen Druck berechnet, z.B. Höhe Heizkörper max. 6m...
  • Biferral FB - Aufbau/Installation verstehen und wie Anlagendruck erhöhen

    Biferral FB - Aufbau/Installation verstehen und wie Anlagendruck erhöhen: Hallo zusammen, ich habe ein Bestandshaus BJ 79 gekauft. 150qm Fussbodenheizung + 1 Heizkörper auf dem (ausgebauten und isolierten) Dachboden...
  • Ähnliche Themen

    • Anlagendruck

      Anlagendruck: Hallo, nehmen wir an man erhöht den Anlagendruck. Muss dann die Heizungspumpe mehr leisten um das Wasser durch die Rohre und Heizkörper zu befördern.
    • Solarflüssigkeit tauschen, Vordruck u. Anlagendruck

      Solarflüssigkeit tauschen, Vordruck u. Anlagendruck: Wir haben eine NAU-Solaranlage auf dem Dach, bestehend aus drei NAU BlueEnergy 2000 Flachkollektoren, mit einer gesamten Kollektorfläche von 6,3...
    • auroCOMPACT VSC S ../4 Solarthermie Anlagendruck fällt ab

      auroCOMPACT VSC S ../4 Solarthermie Anlagendruck fällt ab: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem mit der Vaillant auroCompact Heizung. Baujahr 06/2019 Es ist eine Kombi aus Gas/Solarthermie. Wir...
    • wolf Gastherme cgb(-k)-20 Anlagendruck

      wolf Gastherme cgb(-k)-20 Anlagendruck: Hallo, bin wieder mal verwirrt. Überall liest man, dass der Anlagendruck sich aus dem statischen Druck berechnet, z.B. Höhe Heizkörper max. 6m...
    • Biferral FB - Aufbau/Installation verstehen und wie Anlagendruck erhöhen

      Biferral FB - Aufbau/Installation verstehen und wie Anlagendruck erhöhen: Hallo zusammen, ich habe ein Bestandshaus BJ 79 gekauft. 150qm Fussbodenheizung + 1 Heizkörper auf dem (ausgebauten und isolierten) Dachboden...
    Oben