wolf Gastherme cgb(-k)-20 Anlagendruck

Diskutiere wolf Gastherme cgb(-k)-20 Anlagendruck im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, bin wieder mal verwirrt. Überall liest man, dass der Anlagendruck sich aus dem statischen Druck berechnet, z.B. Höhe Heizkörper max. 6m...

Peter100

Threadstarter
Mitglied seit
05.03.2020
Beiträge
28
Hallo, bin wieder mal verwirrt. Überall liest man, dass der Anlagendruck sich aus dem statischen Druck berechnet, z.B. Höhe Heizkörper max. 6m, heißt MAG 0,6 bar +ca, 0,2 bar sind 0,8 bar. Nun noch ca. 0,3 bar dazu und man hat den Anlagendruck von 1,1 bar.
Nun steht in der Wartungsanleitung von Wolf " Der Wasser- druck muss im ordnungsgemäßen Betrieb zwischen 2,0-2,5 bar liegen"
Wie das???
 

Peter100

Threadstarter
Mitglied seit
05.03.2020
Beiträge
28
Wasserdruck normale Heizung keine Fußbodenheizung, also nicht Trinkwasserseite
 
socko

socko

Experte
Mitglied seit
20.12.2012
Beiträge
1.452
Ja, hast Recht. Steht so da. Mehr Druck im System ist immer möglich und wird nur durch andere Bauteile begrenzt. So z.B. durch das Sicherheitsventil. bei 2,5 bis 3,5 Bar sprechen die an. Wenn also durch Unachtsamkeit beim MAG (leer oder zu voll) der Druck ansteigt, läuft das Wasser.

Wenn der Hersteller die 2 Bar unbedingt will, das müßte man ja auch irgendwie rechtssicher dokumentieren, sonst bleibt das Wunschdenken, musst du den MAG Vordruck halt anheben auf 1,5 Bar.

Im normalen Betrieb wird z.B. bei 60° 1 Bar als Mindestdruck gesetzt. Wenn deren Konstruktion nun 2Bar haben "will" dann ist das so. Warum wird eigentlich die Herstellerempfehlung hier absolut gesetzt, beim Wasserzustand, welcher recht wichtig ist, macht kaum einer eine chemische Kontrolle. Schon man den geforderten und zu dokumentierenden Wasserzustand geprüft?
 

Stepphuhn

Mitglied seit
18.08.2021
Beiträge
1
Hallo Peter!
Zur Sicherheit erfassen die Anlagen den Betriebs-/ Wasserdruck. Bei zu hohem oder zu niedrigem Druck arbeiten sie nicht. Außerdem arbeitet der eingebaute Druckmesser nur in einem gewissen Bereich.
Wird in meiner Anlage ein gewisser Wert unterschritten, springt die Hzg. gar nicht erst an.
MFG
Stepphuhn
 
Thema:

wolf Gastherme cgb(-k)-20 Anlagendruck

wolf Gastherme cgb(-k)-20 Anlagendruck - Ähnliche Themen

  • Wolf gastherme cgb35 immer wieder grünes licht

    Wolf gastherme cgb35 immer wieder grünes licht: Hallo meine therme geht immer wieder aus.immer wieder grüner Kreis. Pumpe läuft aber Brenner aus . Dann mache ich sie wieder an und dann kommt der...
  • Wolf Gastherme GG- EK-24

    Wolf Gastherme GG- EK-24: Hallo, erstmal Bin neu hier, habe mal eine Frage? Kann mir einer sagen, wie diese Entlüftungsschraube heißt und wo man so was herbekommt?
  • Wolf Gastherme GG1 E im Spitzboden ersetzen -Rohrleitung 18mm ?

    Wolf Gastherme GG1 E im Spitzboden ersetzen -Rohrleitung 18mm ?: Guten Tag zusammen , Entschuldigung vorab ich bin totaler Laie und möchte vorab von Profis Tipps was ich kostengünstig( Gastarbeiterkind 1977...
  • Analoge Zeitschaltuhr gegen digitale ersetzen (Wolf-Gastherme)

    Analoge Zeitschaltuhr gegen digitale ersetzen (Wolf-Gastherme): Guten Tag, wäre es möglich die alte kaputte analoge Zeitschaltuhr mit Raumthermostat meiner Wolf Gastherme GG-E-18 gegen eine digitale...
  • Wolf CGB(-K)-20 Gastherme hupt / dröhnt bei Heizkörper Nutzung / Last

    Wolf CGB(-K)-20 Gastherme hupt / dröhnt bei Heizkörper Nutzung / Last: Guten Morgen zusammen, In unserem Haus ist eine Gastherme Model Wolf CGB(-K)-20 BJ 2003 installiert. Diese wurde zuletzt im Sommer 2022 nach...
  • Ähnliche Themen

    Oben