Nistroja
Threadstarter
- Mitglied seit
- 15.08.2013
- Beiträge
- 13
Hallo,
ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen
Habe eine Gasheizung VKS21/4-2 mit Warmwasserbereitung und Regelung VRC CBBW. Anlage läuft zur Zeit nur im Warmwasserbetrieb (Heizungswahlschalter auf 0).
In sporadischen Abständen (1 bis 2 mal pro Tag) geht die Anlage auf Störung (Störungslampe leuchtet), die Lampen für 1. und 2. Stufe sowie Vorrangschaltung für Warmwasser leuchten.
Nach betätigen der Störungstaste spring der Kessel wieder an.
Einen Störungsablauf konnte ich beobachten:
- Lampen für 1.und 2. Stufe sowie Vorrangschaltung gehen an - Pumpe läuft (hört man)
- Nach kurzer Zeit fängt das Gas an zu strömen
- Es erfolgt keine elektrische Zündung (tickern fehlt)
- Anlage geht auf Störung
GFA ist neu (100558)
Noch zur Info
Hatte kurzvorher noch eine Problem mit der Warmwasserbereitung in ähnlicher Art.
- Lampen für 1.und 2. Stufe sowie Vorrangschaltung gehen an
- danach Stillstand - keine weitere Aktion, Störungslampe blieb aus
Nach Umschalten auf Warmwasser Dauerbetrieb lief Anlage wieder
-> Temperaturfühler im Warmwasserspeicher gewechselt, danach lief Anlage wieder
In Urlaubgefahren - Warmwasserbereitung ausgeschaltet
Nach Widereinschalten habe ich dann die obengenannten Probleme bekommen
Ich hoffe es kann mir hier jemand weiter Ideen liefern.
Ich sage vorab schon einmal DANKE
ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen
Habe eine Gasheizung VKS21/4-2 mit Warmwasserbereitung und Regelung VRC CBBW. Anlage läuft zur Zeit nur im Warmwasserbetrieb (Heizungswahlschalter auf 0).
In sporadischen Abständen (1 bis 2 mal pro Tag) geht die Anlage auf Störung (Störungslampe leuchtet), die Lampen für 1. und 2. Stufe sowie Vorrangschaltung für Warmwasser leuchten.
Nach betätigen der Störungstaste spring der Kessel wieder an.
Einen Störungsablauf konnte ich beobachten:
- Lampen für 1.und 2. Stufe sowie Vorrangschaltung gehen an - Pumpe läuft (hört man)
- Nach kurzer Zeit fängt das Gas an zu strömen
- Es erfolgt keine elektrische Zündung (tickern fehlt)
- Anlage geht auf Störung
GFA ist neu (100558)
Noch zur Info
Hatte kurzvorher noch eine Problem mit der Warmwasserbereitung in ähnlicher Art.
- Lampen für 1.und 2. Stufe sowie Vorrangschaltung gehen an
- danach Stillstand - keine weitere Aktion, Störungslampe blieb aus
Nach Umschalten auf Warmwasser Dauerbetrieb lief Anlage wieder
-> Temperaturfühler im Warmwasserspeicher gewechselt, danach lief Anlage wieder
In Urlaubgefahren - Warmwasserbereitung ausgeschaltet
Nach Widereinschalten habe ich dann die obengenannten Probleme bekommen
Ich hoffe es kann mir hier jemand weiter Ideen liefern.
Ich sage vorab schon einmal DANKE