Stimmt sollt mal den Druckprüfen lassen. Bei der Klopfprobe klingt es aber so also ob das Gefäß bis oben ihn voll mit Wasser ist. Außerdem ist es der auch schon 18 Jahre alt.
Hab schon ma im I-Net geschaut. Würde das Gefäß für ca. 170€ plus Versand bekommen. Viel billiger würde ich mit einem externen Ausgleichsbehälter+Kleinteile auch nicht kommen.
Werde darüber nachdenken.
Wie sieht das mit der Störung aus, kann diese darüber erklärt werden? Habe gelesen, dass Vaillant teilweise eine Drucküberwachung verbaut hat.
Wenn ich schon an den Kessel gehe, dann würde ich die Heizungspumpe gleich mit tauschen (Effizienz, Stromverbrauch, die Jetzige ist auch schon 18 Jahre alt. Irgendeine Empfehlung?
Zu der Störung
Kessel ist jetzt in der Nachtabsenkung, bisher keine Störung
Druck fällt (jetzt ca 1 Bar bei 50 Grad Kesseltemperatur)
Mal sehen wie es morgen früh aussieht
Danke erstmal und gute Nacht
Hab schon ma im I-Net geschaut. Würde das Gefäß für ca. 170€ plus Versand bekommen. Viel billiger würde ich mit einem externen Ausgleichsbehälter+Kleinteile auch nicht kommen.
Werde darüber nachdenken.
Wie sieht das mit der Störung aus, kann diese darüber erklärt werden? Habe gelesen, dass Vaillant teilweise eine Drucküberwachung verbaut hat.
Wenn ich schon an den Kessel gehe, dann würde ich die Heizungspumpe gleich mit tauschen (Effizienz, Stromverbrauch, die Jetzige ist auch schon 18 Jahre alt. Irgendeine Empfehlung?
Zu der Störung
Kessel ist jetzt in der Nachtabsenkung, bisher keine Störung
Druck fällt (jetzt ca 1 Bar bei 50 Grad Kesseltemperatur)
Mal sehen wie es morgen früh aussieht
Danke erstmal und gute Nacht