Junkers zwr 18-3 macht nur noch heißes Wasser im Dauerbetrieb

Diskutiere Junkers zwr 18-3 macht nur noch heißes Wasser im Dauerbetrieb im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo und guten Tag Meine alte Junkers zwr 18- 3 macht mal wieder ein Problem und zwar macht sie nur noch heißes Wasser im Dauerbetrieb (schaltet...

helibruno

Threadstarter
Mitglied seit
13.09.2018
Beiträge
4
Hallo und guten Tag
Meine alte Junkers zwr 18- 3 macht mal wieder ein Problem und zwar macht sie nur noch heißes Wasser im Dauerbetrieb (schaltet bei ca. 80* ein und bei 90* aus).
Das Display zeigt keine FEHLERMELDUNG, Leitungsdruck 1,5 Bar, Temperaturschalter am Boiler ohne Funktion, habe die 3 adrige E-Zuleitung durchgemessen, schwarzes Kabel 22,6 V, braunes 0 V,??, Hydraulikschalter klickt wenn ich ein Kabel abziehe und wieder verbinde, Sicherungen alle heil. Wo köñnte der Fehler liegen?
Gruß h
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.737
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Speicherfühler defekt.

LG ThW
 

helibruno

Threadstarter
Mitglied seit
13.09.2018
Beiträge
4
tfp-3 vorhanden, aber warum reagiert der Boiler nicht mehr auf den drehbaren Themperaturregler, er lässt sich ja nicht mal mehr abschalten. Temperaturregler bekomm ich bei dem alten Teil nicht mehr raus
 

helibruno

Threadstarter
Mitglied seit
13.09.2018
Beiträge
4
meinte natürlich Speicherfühler geht nicht mehr raus
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.383
ThW schrieb:
Speicherfühler defekt.
Kombigerät. ;)

Entweder hängt der Microschalter am Wasserschalter oder der Kaminkehrer ist dement.......
 
Thema:

Junkers zwr 18-3 macht nur noch heißes Wasser im Dauerbetrieb

Junkers zwr 18-3 macht nur noch heißes Wasser im Dauerbetrieb - Ähnliche Themen

  • Junkers Cerapur Comfort macht Dauerlauf

    Junkers Cerapur Comfort macht Dauerlauf: Angeblich liegt es am angeblich defekten Storacell Sp 750. Lt. Aussage soll er defekt. sein. Wie kann man so etwas feststellen ? Müssen einen...
  • Neue Junkers ZSB 14-5 macht Pfeiftöne

    Neue Junkers ZSB 14-5 macht Pfeiftöne: Hallo Allerseits Bin neu hier im Forum und habe eine Frage. Habe vor 2 Monaten eine neue Heizungsanlage in meinem Einfam. haus bekommen. Nach...
  • Junkers ZBS 7-22 macht nur Warmwasser

    Junkers ZBS 7-22 macht nur Warmwasser: Hi zusammen, Ich hoffe ich bin hier im richtigen Unterforum gelandet. nachdem ich unsere Gas Therme auf Winter betrieb umgestellt habe musste ich...
  • Junkers ZSB 14-3 A macht warmes Wasser aber im Heizkreis kommt nichts an

    Junkers ZSB 14-3 A macht warmes Wasser aber im Heizkreis kommt nichts an: Hi, wie geschrieben habe ich hier eine ZSB 14-3 A die soweit läuft und auch letztes Jahr wunderbar durchlief den ganzen Winter. Im Sommer hatte...
  • Junkers Therme Cerasmart macht Geräusch

    Junkers Therme Cerasmart macht Geräusch: Hallo zusammen, Meine Junkers Brennwertgerät gibt im Heizmodus sehr merkwürdige Geräusche von sich. Es endet immer circa mit Abschalten des...
  • Ähnliche Themen

    • Junkers Cerapur Comfort macht Dauerlauf

      Junkers Cerapur Comfort macht Dauerlauf: Angeblich liegt es am angeblich defekten Storacell Sp 750. Lt. Aussage soll er defekt. sein. Wie kann man so etwas feststellen ? Müssen einen...
    • Neue Junkers ZSB 14-5 macht Pfeiftöne

      Neue Junkers ZSB 14-5 macht Pfeiftöne: Hallo Allerseits Bin neu hier im Forum und habe eine Frage. Habe vor 2 Monaten eine neue Heizungsanlage in meinem Einfam. haus bekommen. Nach...
    • Junkers ZBS 7-22 macht nur Warmwasser

      Junkers ZBS 7-22 macht nur Warmwasser: Hi zusammen, Ich hoffe ich bin hier im richtigen Unterforum gelandet. nachdem ich unsere Gas Therme auf Winter betrieb umgestellt habe musste ich...
    • Junkers ZSB 14-3 A macht warmes Wasser aber im Heizkreis kommt nichts an

      Junkers ZSB 14-3 A macht warmes Wasser aber im Heizkreis kommt nichts an: Hi, wie geschrieben habe ich hier eine ZSB 14-3 A die soweit läuft und auch letztes Jahr wunderbar durchlief den ganzen Winter. Im Sommer hatte...
    • Junkers Therme Cerasmart macht Geräusch

      Junkers Therme Cerasmart macht Geräusch: Hallo zusammen, Meine Junkers Brennwertgerät gibt im Heizmodus sehr merkwürdige Geräusche von sich. Es endet immer circa mit Abschalten des...
    Oben