zwei hintereinander geschlossene überdruckventiele wieviel bar öffungsdruck

Diskutiere zwei hintereinander geschlossene überdruckventiele wieviel bar öffungsdruck im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; hallo wenn ich 2 stück a 3bar überdruck ventile hintereinader schliesse wieviel bar öffnungsdruck habe ich dann ? 3 bar oder 6 bar ...

fenster

Threadstarter
Mitglied seit
28.04.2013
Beiträge
6
hallo


wenn ich 2 stück a 3bar überdruck ventile hintereinader schliesse

wieviel bar öffnungsdruck habe ich dann ?

3 bar
oder
6 bar ?


hintergrund meiner frage ist
bei mir tropft das überdruckventiel meiner therme schon bei ca 1 bar (ist ca 10 jahre alt)

man kann sehr schlecht dazu um das überdruck ventiel zu tauschen es sitzt ganz hinter in der therme
aber man kann von aussen ganz einfach ein neues zweites überdruckvenil dran schrauben







mfg
fenster
 

Anhänge

Sparky

Mitglied seit
11.01.2012
Beiträge
52
welch eine Frage....du kannst soviele Druckventile hintereinander schrauben wie du willst, das Ventil mit dem höchsten Druck bestimmt den Durchlass.

Mit anderen Worten, 2 mal 3 Bar bleiben eben 3 Bar.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.396
man kann sehr schlecht dazu um das überdruck ventiel zu tauschen es sitzt ganz hinter in der therme
Na und? Dann tauscht du das eben. Ggf eben nur die Patrone.

2 Sicherheitsventile hintereinander ist Tabu.

Wenn bei einer Therme das SV tropft würde ich erst mal den Vordruck des MAG prüfen.
 

duuud0

Mitglied seit
08.03.2013
Beiträge
15
Hausdoc schrieb:
man kann sehr schlecht dazu um das überdruck ventiel zu tauschen es sitzt ganz hinter in der therme
Na und? Dann tauscht du das eben. Ggf eben nur die Patrone.

2 Sicherheitsventile hintereinander ist Tabu.

Wenn bei einer Therme das SV tropft würde ich erst mal den Vordruck des MAG prüfen.
und das sollte wohl hinüber sein
 

fenster

Threadstarter
Mitglied seit
28.04.2013
Beiträge
6
hallo

vordruck des ausdehungsgefässes ist 1 bar

habe auch sonnst keine probleme mit der therme
ich habe nur vor ein par wochen mal das sicherhetisventiel betätigt (ablassschraube)

und seit dem rinnt es

mfg
fenster
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.396
Dann betätige das Teil noch ein paar mal.

Wenns wider Erwarten nicht dicht wird: Tauschen.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.396
kann ich ein zweites einfach drauf schrauben ??
Nein! Sowas ist tabu!

Mach doch mal ein Foto von der Situation.

Wenn du mit den Fingern ran kommst, um es zu bedienen, kann man es auch ausbauen.
 

fenster

Threadstarter
Mitglied seit
28.04.2013
Beiträge
6
hallo


habe leider kein foto handy

es ist eine zsbr 8-25 a23

zweite möglichkeit

ich habe gleich nach der therme bei der die 2 rohre (vorlauf rücklauf) für die heizkörper
hinaufgehen je einen service hahn
da brächte ich ja nur auf der vorlauleitung das überdruckventiel dranschrauben hahn aufdrehen
und fertig


mfg
fenster
 

Anhänge

Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.396
Nein! Derartige Pfuschlösungen sind tabu.

Handelt es sich um das geräteinterne Sicherheitsventil?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.396
Es gibt den Junkers Ersatzteilkompass - Das sollte eigentlich jedem reichen.
 
Thema:

zwei hintereinander geschlossene überdruckventiele wieviel bar öffungsdruck

zwei hintereinander geschlossene überdruckventiele wieviel bar öffungsdruck - Ähnliche Themen

  • Zwei Heizungsumwälzpumpe in Reihe geschaltet

    Zwei Heizungsumwälzpumpe in Reihe geschaltet: Eine Frage an die Hydraulikexperten. Stört eine passive Heizungsumwälzpumpe, den Wasserdurchfluss sehr? Hintergrund: Ich überlege eine...
  • Nagelneue Nibe F 2120 S Hilfe! Seit zwei Jahren funktioniert unsere Heizung nicht (richtig)!

    Nagelneue Nibe F 2120 S Hilfe! Seit zwei Jahren funktioniert unsere Heizung nicht (richtig)!: Nagelneue Nibe F 2120 S Hilfe! Seit zwei Jahren funktioniert unsere Heizung nicht (richtig)! Guten Tag an alle, wir sind komplett ratlos wie s...
  • zwei Kreisläufe (von dreien) in einem Raum heizen nur sehr schwach

    zwei Kreisläufe (von dreien) in einem Raum heizen nur sehr schwach: Hallo, ich habe vor 8 Jahren ein Haus mit Fussbodenheizung gebaut und nun folgendes Problem: seit der Heizperiode 23/24 habe ich festgestellt...
  • Betrieb von zwei RC 310 an einem Regelgerät?

    Betrieb von zwei RC 310 an einem Regelgerät?: Hallo, habe gerade eine neue Heizungsanlage installiert bekommen. Anlage bestehend aus Wärmepumpe WLW196i und Brennwertkessel KB195i ausgerüstet...
  • Zwei getrennte Heizkreise VR 470

    Zwei getrennte Heizkreise VR 470: Hallo, Ich habe eine Frage an Euch: Aktuell habe ich: VR 470/4 im Gerät ecoVit 226/4 montiert VR 61, hier hängt HK2 Pumpe und HK2 Mischer...
  • Ähnliche Themen

    Oben